Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в кафе жилого дома и его жильцы?!?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Dagon
Добрый день, коллеги. Ситуация следующая. В жилом доме старой постройки (вентиляция естественная) было построено кафе. По словам жителей после сдачи кафе пошел воздух с запахом кухни через каналы естественной вентиляции в квартиры!!! Ну конечно же появились недовольства и желание что-то исправить.
Появился естественно конфликт. Я играю на стороне жильцовsmile.gif) Нужно на законных основаниях доказать, что кафе выполнила вытяжку не в соответствии с ДБН. И заставить их переделать систему вентиляции.
Вопросы:
- посоветуйте какими нормативными документами в этом случае оперировать?
- какие органы власти можно задействовать, чтобы кафешники забегали?
Жильцов жалко да и заработать на монтаже нормальной вентиляции можноsmile.gif
olg2004
а что тут доказывать??? кафе в в вытяжку жилого дома это нонсенс...
Valentin_K
Будинки і споруди
ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-15-2005

5.33 Вентиляция встроенных нежилых помещений должна быть автономной. Вытяжную вентиляцию помещений, размещаемых в габаритах одной квартиры, в которых отсутствуют пожароопасные вещества и токсичные выделения, допускается присоединять к общей вытяжной системе жилого здания.
Не допускается располагать вытяжные шахты для выброса воздуха из встроенных помещений перед окнами квартир, а также прокладывать воздуховоды вытяжной вентиляции встроенных помещений по фасадам жилого здания.
5.34 Местные вытяжные вентиляторы в системах с естественным побуждением допускается устанавливать в кухнях и санузлах при выбросе воздуха из индивидуальных вытяжных каналов этих помещений непосредственно в атмосферу, а также в случае их присоединения к сборной шахте через
канал-спутник при условии, что удельное сопротивление трению при движении воздуха в сборной шахте во время работы всех присоединенных к ней местных вентиляторов не превысит 0,65 Па/м.
5.35 При проектировании центральных систем вытяжной вентиляции с механическим побуждением следует применять вентиляторы и шумопоглощающее оборудование с характеристиками, исключающими проникновение в жилые помещения шума, превышающего установленный действующими нормами допустимый для ночного времени уровень. Вытяжные вентиляторы (рабочий и резервный) центральных систем должны устанавливаться на уровне верхнего технического этажа и проектироваться для непрерывной круглосуточной работы с автоматическим переключением и автоматическим включением резерва. Воздуховоды центральных систем вытяжной вентиляции с механическим побуждением должны проектироваться с устройствами для гидравлической балансировки системы.

А обращаться лучше прямо к Добкину!!! :-)))
Губкин Андрей 2005
2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА, СПОРТА

Санитарно-эпидемиологические требования
к жилым зданиям и помещениям

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.1002-00


4.6. Вентиляция объектов общественного назначения должна быть автономной.
Губкин Андрей 2005
http://forum.abok.ru/index.php?showt...=7120&hl=выброс

а тут все в общем то хорошо разжевано.
Dagon
Спасибо за советы. Будем выступать во всем вооруженииsmile.gif)
Губкин Андрей 2005
Цитата(Dagon @ Sep 15 2006, 10:40 )
Спасибо за советы. Будем выступать во всем вооруженииsmile.gif)

периодически сообщайте о продвижении дела.
Гость_Школьник
Цитата(Dagon @ Sep 14 2006, 18:35 )
..Я играю на стороне жильцовsmile.gif
..Жильцов жалко да и заработать на монтаже нормальной вентиляции можноsmile.gif

После такой игры. Еще и заработать.
Сильно. smile.gif
ss.23
Ничего в этом случае не заработаешь, кроме неприятностей. cool.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.