> барботаж, расчет количества и диаметра барботажных отверстий
samodelkyn
сообщение 15.9.2006, 8:35
Сообщение #1





Группа:
Сообщений: 56
Регистрация: 26.4.2006
Пользователь №: 2740



Поделитесь, граждане mellow.gif
Как исходя из чего определяется количество и диаметр отверстий в барботажной трубе бака для нагрева воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.9.2006, 8:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(samodelkyn @ Sep 15 2006, 09:35 )
Поделитесь, граждане mellow.gif
Как исходя из чего определяется количество и диаметр отверстий в барботажной трубе бака для нагрева воды?

Вообще то на этой теме человек пятьдесят наверно диссертации защитили. biggrin.gif
Особенно по диаметру отверстий. Количество же их (то есть общая площадь) определяется из необходимости пропускания объема пара, необходимого для подогрева определенной массы воды.
Уххх, сейсас начал писать и понял, что это нереально все объяснять. Надо Вам книги поискать на эту тему в книгохранилище. На практике же ставится барботажная труба "с запасом" , а регулятор уже потом отслеживает температуру воды в баке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samodelkyn
сообщение 15.9.2006, 9:23
Сообщение #3





Группа:
Сообщений: 56
Регистрация: 26.4.2006
Пользователь №: 2740



Спасибо.
Никогда не бросите в беде.
Уважаю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 15.9.2006, 9:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Поищите про теплогенераторы АЭС. Там может быть инфа по расчету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.9.2006, 13:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
Поищите про теплогенераторы АЭС
Это что за зверь такой blink.gif Может парогенераторы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 15.9.2006, 14:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Точно они.!
Блин совсем мозги засохли после института, уже и не помню, что считал. А веди целый семестр конструировал парогенератор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.9.2006, 14:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
А веди целый семестр конструировал парогенератор.

А что заканчивал? Я МЭИ, кафедра АЭС clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 15.9.2006, 14:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



МЭИ, кафедра ПГС (паро- генераторостроение) clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 15.9.2006, 14:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Не хотите ли воспользоваться серийно изготавливаемыми насадками ? Считать дырки по крайней мере не надобно будет :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samodelkyn
сообщение 15.9.2006, 15:12
Сообщение #10





Группа:
Сообщений: 56
Регистрация: 26.4.2006
Пользователь №: 2740



Цитата(gilepp @ Sep 15 2006, 15:53 )
Не хотите ли воспользоваться серийно изготавливаемыми насадками ? Считать дырки по крайней мере не надобно будет :-)

Не хотим! Самоделкины мы smile.gif
Инженеры-механики в энном поколении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 15.9.2006, 15:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Уважаемый коллега, это форум инженеров, здесь из большинство. Изобретать технические решения моя работа, которая мне также нравится, однако изобретать новые устройства я не готов..., может только если на пенсии :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 15.9.2006, 15:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



а вообще что конкретно хотите сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samodelkyn
сообщение 18.9.2006, 10:50
Сообщение #13





Группа:
Сообщений: 56
Регистрация: 26.4.2006
Пользователь №: 2740



asl, не скажу - смеяться будете smile.gif

А если серьезно, то когда наше предприятие заказывало проект призводственной котельной, (которая, кстати уже третий год как работает) то проектировщику была поставлена задача предельной экономии. Причем на ВСЁМ!!!!
Теперь пожинаются плоды и выискиваются способы bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 18.9.2006, 14:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Может быть поможет вот эта литература - Расчет котлов
смотрите страницу 160.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samodelkyn
сообщение 18.9.2006, 14:40
Сообщение #15





Группа:
Сообщений: 56
Регистрация: 26.4.2006
Пользователь №: 2740



Спасибо, посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 7.6.2015, 16:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Тема древняя и уже мертвая, попробую оживить.

Нужно загонять порядка 800 кг/ч пара с давлением 4,8-5 бар изб. под уровень порядка 1 м в емкость, давление в которой 4,5-4,6 бар изб. Т.е.перепад давления крайне маленький.

все те же вопросы: как расчитать оптимальное количество отверстий в барботажной трубе? есть ли какой-то лимит скорости пара в отверстии, на который опираются при расчете?
В посте #14 дана ссылка на книгу с информацией, но там для котлов от 40 бар, а что делать нам - простым смертным, которые работают с паром низких параметров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 13:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных