samodelkyn
Поделитесь, граждане mellow.gif
Как исходя из чего определяется количество и диаметр отверстий в барботажной трубе бака для нагрева воды?
zeman
Цитата(samodelkyn @ Sep 15 2006, 09:35 )
Поделитесь, граждане mellow.gif
Как исходя из чего определяется количество и диаметр отверстий в барботажной трубе бака для нагрева воды?

Вообще то на этой теме человек пятьдесят наверно диссертации защитили. biggrin.gif
Особенно по диаметру отверстий. Количество же их (то есть общая площадь) определяется из необходимости пропускания объема пара, необходимого для подогрева определенной массы воды.
Уххх, сейсас начал писать и понял, что это нереально все объяснять. Надо Вам книги поискать на эту тему в книгохранилище. На практике же ставится барботажная труба "с запасом" , а регулятор уже потом отслеживает температуру воды в баке.
samodelkyn
Спасибо.
Никогда не бросите в беде.
Уважаю smile.gif
asl
Поищите про теплогенераторы АЭС. Там может быть инфа по расчету.
zeman
Цитата
Поищите про теплогенераторы АЭС
Это что за зверь такой blink.gif Может парогенераторы ?
asl
Точно они.!
Блин совсем мозги засохли после института, уже и не помню, что считал. А веди целый семестр конструировал парогенератор.
zeman
Цитата
А веди целый семестр конструировал парогенератор.

А что заканчивал? Я МЭИ, кафедра АЭС clap.gif
asl
МЭИ, кафедра ПГС (паро- генераторостроение) clap.gif
gilepp
Не хотите ли воспользоваться серийно изготавливаемыми насадками ? Считать дырки по крайней мере не надобно будет :-)
samodelkyn
Цитата(gilepp @ Sep 15 2006, 15:53 )
Не хотите ли воспользоваться серийно изготавливаемыми насадками ? Считать дырки по крайней мере не надобно будет :-)

Не хотим! Самоделкины мы smile.gif
Инженеры-механики в энном поколении.
gilepp
Уважаемый коллега, это форум инженеров, здесь из большинство. Изобретать технические решения моя работа, которая мне также нравится, однако изобретать новые устройства я не готов..., может только если на пенсии :-)
asl
а вообще что конкретно хотите сделать?
samodelkyn
asl, не скажу - смеяться будете smile.gif

А если серьезно, то когда наше предприятие заказывало проект призводственной котельной, (которая, кстати уже третий год как работает) то проектировщику была поставлена задача предельной экономии. Причем на ВСЁМ!!!!
Теперь пожинаются плоды и выискиваются способы bang.gif
asl
Может быть поможет вот эта литература - Расчет котлов
смотрите страницу 160.
samodelkyn
Спасибо, посмотрю.
aforest
Тема древняя и уже мертвая, попробую оживить.

Нужно загонять порядка 800 кг/ч пара с давлением 4,8-5 бар изб. под уровень порядка 1 м в емкость, давление в которой 4,5-4,6 бар изб. Т.е.перепад давления крайне маленький.

все те же вопросы: как расчитать оптимальное количество отверстий в барботажной трубе? есть ли какой-то лимит скорости пара в отверстии, на который опираются при расчете?
В посте #14 дана ссылка на книгу с информацией, но там для котлов от 40 бар, а что делать нам - простым смертным, которые работают с паром низких параметров?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.