|
  |
Электроснабжение приточно-вытяжной вентиляции |
|
|
|
18.5.2012, 7:30
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150868

|
Добрый день, Специалистам! Выдали рабочий проект по реконструкции приточно-вытяжной вентиляции в депо промывки, мне нужно выполнить электроснабжение вентиляции. Если есть у кого подобные рабочие проекты, чертежи и т.д. или другая информация по теме, поделитесь пожалуйста. Времени в обрез, дали 10 дней. Заранее благодарю!
|
|
|
|
|
18.5.2012, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Да вы лучше поделитесь наличкой с тем кто умеет делать. С нуля, без опыта и знаний, за 10 дней не справитесь. Можете организовать тендер прям здесь
|
|
|
|
|
18.5.2012, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
А чем приточно-вытяжная установка отличается от любого другого электроприемника? СДается мне что вы никакого отношения к электрике не имеете. Следовательно и образцы проекта вам не помогут. В вашем впоросе я полностью поддерживаю мнение HasBolla. За 10дней профессию проектировщика электроснабжения вам не освоить.
|
|
|
|
|
18.5.2012, 12:02
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150868

|
Спасибо большое за ответы и советы!!!  Но я здесь не за этим. я прошу поделиться информацией какой нибудь по теме.
|
|
|
|
|
18.5.2012, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
В том-то и дело, что темы как таковой нет. Попробую объяснить популярно, хоть вы видимо и очень далеки от темы. Приточно-вытяжная вентиляция это набор установок приточной вентиляции и вытяжные вентиляторы. И у тех и у иных есть некая автоматика, т.е. есть шкафы, в которых стоят блоки автоматики и от которых отходят кабели питания вентиляторами. Для электриков в большинстве случаев вентилятор+ шкаф автоматики рассматривается как одно целое,т.е. потребитель. Есть специалист по автоматике, который устанавливает свой шкаф управления вент-установкой и выдает задание электрику на запитку шкафа. В задании указывается расположение щита автоматики на плане, мощность, потребляемая щитом, род нагрузки, тип питающего напряжения. Так-же со специалистом по вентиляции и противопожарными системами оговариваются способы отключения вентиляции при пожаре. Это очень важный момент, т.к. вытяжные вентиляторы можно отключить просто обесточив их, а вот приточная установка при простом обесточивании может выйти из строя и тогда попадаете на дорогостоящий ремонт оборудования. Так-же бывает технологическая вентиляция, которая не должна отключаться даже при пожаре.
И т.д. и т.п. и в каждом конкретном случае приходится решать индивидуально такие вопросы. По этому я и написал, что образцы проектов вам не помогут. Когда хотят на этом форуме узнать конкретное решение какой-то технической проблемы, то выкладывают исходные данные ( задания, чертежи, схемы и т.д.). А ваш вопрос очень похож на запрос студента, который весь год провалял дурака и за две недели должен сделать курсовую или диплом и таким способом хочет получить рыбу. И такие студенты всплывают на форуме довольно часто.
|
|
|
|
|
20.5.2012, 15:07
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Нравится мне подход. Знаний нет, денег платить неохота, - Поделитесь пожалуйста. Даром за амбаром, как говорят проектировщицы по ЭС.
|
|
|
|
|
29.5.2012, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 1.9.2010
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406

|
Цитата(Rus75 @ 18.5.2012, 12:47)  ...а вот приточная установка при простом обесточивании может выйти из строя... Будьте добры раскрыть подробнее. В чем подводные камни?
|
|
|
|
|
29.5.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
это если на улице холодно, то отключение циркуляционного насоса в контуре приточки приведет к его размораживанию. Поэтому обычно ставят ИБП на насосик в контуре, шобы не змерзло.
|
|
|
|
|
30.5.2012, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(ashim @ 29.5.2012, 11:45)  Будьте добры раскрыть подробнее. В чем подводные камни? На приточных установках для нагрева воздуха ставят либо водяной калорифер, либо электрические тены. Для водяного калорифера есть целая система защит от замерзания калорифера и как следствие его разрыва. А калорифер стоит ох как дорого. И если тупо обесточить установку, то вы оставляете калорифер без защиты и если это происходит в холодное время года, то рискуете поломать калорифер. С электротенами ситуация немного лучше, но тоже не все так просто. Дело в том, что когда установка работает, то возникает баланс некой температуры поверхности тена, который складывается из тепла вырабатываемого нагревательным элементом тена и тепла,отводимого от него холодным воздухом с улицы. Если резко отключить вентилятор, то прекратится съем тепла с тена приточным воздухом и температура тена резко повысится за счет остаточного тепла нагревателя внутри тена, что приведет либо к поломке тена, либо к пожару. По этому, когда отключают приточную установку с тенами, сначала отключают тены, потом приточным воздухом их охлаждают и только спустя некоторую выдержку времени отключают вентилятор. Межды прочим алгоритмика отключения вентустановок прописана нормативно, и если вы тупо рвете питание вентиляции , в составе которой есть системы с водяными калориферами или тенами в ГРЩ независимым расцепителем, то нарушаете нормативы.
|
|
|
|
|
31.5.2012, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 1.9.2010
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406

|
Спасибо за ваши ответы. Дабы не оффтопить, прошу посмотреть в в песочницу
|
|
|
|
|
31.5.2012, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Зря вы ее туда отправили. Администрация ведь не посчитала тему недостойной для этой ветки СНиП я привел в песочнице, может кто добавит чего. З.Ы. Ежли честно, не попадалось еще проекта с защитой от замораживания. Все рубят вентиляцию прям из щитовой через расцепитель, т.к. при пожаре уже пофиг что там разморозится, главное здание спасти. ИМХО
|
|
|
|
|
31.5.2012, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(HasBolla @ 31.5.2012, 10:58)  Зря вы ее туда отправили. Администрация ведь не посчитала тему недостойной для этой ветки СНиП я привел в песочнице, может кто добавит чего. З.Ы. Ежли честно, не попадалось еще проекта с защитой от замораживания. Все рубят вентиляцию прям из щитовой через расцепитель, т.к. при пожаре уже пофиг что там разморозится, главное здание спасти. ИМХО Нифига себе -пофиг.... Пожар может быть -убогая урна с окурками...или ложное срабатывание (90% случаев), а калорифер -от 50 т.р и до безобразия.. а если приточек много, + ущерб от протечек кипятка.... Спасать приточки приходится автоматчикам (ставят бесперебойники на контроллеры и клапаны и контроллеры с минимальным уровнем закрытия клапана). По уму, конечно надо не в щитовой питание рубить а рубить только питание вентилятора и заборных жалюзи в шкафу управления приточкой. Но это добавляет лишний провод от АПС до шкафа управления.
|
|
|
|
|
1.6.2012, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(HasBolla @ 31.5.2012, 9:58)  Зря вы ее туда отправили. Администрация ведь не посчитала тему недостойной для этой ветки СНиП я привел в песочнице, может кто добавит чего. З.Ы. Ежли честно, не попадалось еще проекта с защитой от замораживания. Все рубят вентиляцию прям из щитовой через расцепитель, т.к. при пожаре уже пофиг что там разморозится, главное здание спасти. ИМХО Далеко не все рубят. Я не знаю, как в регионах,т.к. работаю по Москве, но на паредесятках московских и подмосковных объектов, что я побывал везде на приточные системы идет отдальный сигнал от АСПС, и уже автоматика управления приточной утсановки отключает вентиляторы по определенному алгоритму. И я своих своим проектировщикамм по электрике и слаботочников по пожарке давным давно вбил в голову данный алгоритм отключения.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Спросил в форуме автоматизации http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry842218но продублирую здесь, думаю что тема близка Господа, срочно надо узнать: - необходимо ли отключать вентиляторы в сан. узлах, в частности в АБК и в цехе, при пожаре (не считаю нужным из-за малого расхода воздуха) - и где написано что в указанных местах их отключать необязательно или обязательно.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
В СНиПе "Вентиляция, отопление и кондиционирование" есть пункт, что все вентсистемы отключаются, кроме подключенных к однофазной сети освещения.
Сообщение отредактировал zem - 13.12.2012, 19:27
|
|
|
|
|
14.12.2012, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Спасибо, поищу снип.
|
|
|
|
|
14.12.2012, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
этот снип СНиП 41-01-2003 ? Просмотре, но не нашел указанной фразы. Может подскажете пунктик.
|
|
|
|
|
14.12.2012, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Пунктик сейчас не скажу, а наши ОВ ссылаются на СНиП 2.04.05-91
|
|
|
|
|
14.12.2012, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Есть СНиП 41-01-2003 но, в нем нет про это ничего. в старом СНиП 2.04.05-91 было,(9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, .....) но он отменен.
Сообщение отредактировал HasBolla - 14.12.2012, 13:40
|
|
|
|
|
14.12.2012, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
У нас еще не отменили  , но в задании электрикам от ОВ-ов, да и в общих данных в разделе ОВ, "вентиляционщики" пишут близко к тексту этого СНиПа.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|