> тепловая схема паровой котельной, правильно ли выполнен возврат конденсата
dronovigor
сообщение 23.5.2012, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты, в паровой котельной предусмотрен 100 % возврат конденсата с технологии. Конденсат сливается с оборудования в конденсатный бак и перекачивается конденсатными насосами в котельную (в барботажный бак). Также пар идет к пароводяным теплообменникам и далее конденсат поступает в барботажный бак(бак работает при избыточном давлении 3 м.вод.ст). При согласовании возник вопрос: будит ли правильно работать конденсатные линии, т. е. не будет ли одна передавливать другую. Какие еще замечания по тепловой схеме?Прикрепленный файл  _________________________.dwg ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 224
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 23.5.2012, 18:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Не могли бы вы сохранить файл в PDF ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 23.5.2012, 19:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Прикрепленный файл  _____.pdf ( 296,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 23.5.2012, 19:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Не зная характера работы и обвязки технологического оборудования, от которого идет конденсат, трудно определенно сказать будет ли проблема. Если говорить только о теплообменниках в котельной, то при правильном подборе конденсатоотводчика с учетом противодавления со стороны ДА, отвод конденсата работать будет.

Что представляют собой потребители, сколько их, в каких режимах работают, на каких параметрах пара, как далеко находятся, как обвязаны ?

Правильно ли понимаю, что теплообменники в котельной не будут работать одновременно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 23.5.2012, 20:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Потребители пара- испарительные установки для опреснения морской воды. Котельная пристроена к цеху основного производства
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.5.2012, 7:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Потребители пара- испарительные установки для опреснения морской воды. Котельная пристроена к цеху основного производства


Этого мало, чтобы ответить на ваш вопрос точно. Если конденсат с технологии качается насосами, то в зависимости от величины давления на выходе насосов, может возникать проблема с отводом конденсата от теплообменника. ТО работает на переменном давлении, т.к. перед ТО есть регулирующий клапан и например на низких нагрузках, давление на выходе регулирующего клапана стенет ниже давления в линии (давления, создаваемого конденсатыми насосами), ТО начнет подтапливаться. У вас мало того, что ТО пластинчатый, что уже не здорово, к тому же еще будет подтаптиваться... При таких условиях и греть будет нестабильно, и выходить из стоя станет чаще. Можно в принципе разделить линии конденсата от теплообменника и технологию. Какое давление пара источника ?

Сообщение отредактировал gilepp - 24.5.2012, 7:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 24.5.2012, 8:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Давление пара 2 бар изб. Я думаю, что давление в конденсатной линии на входе в бак будет почти такое же как в самом баке, т.е. вообще не должно возникнуть проблем. Патрубок входа конденсата в бак всего один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.5.2012, 10:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Я. чтоб подобные сомненья отринуть, завел тр. конденсата в ДА индивидуальными линиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.5.2012, 12:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(dronovigor @ 24.5.2012, 9:56) *
Давление пара 2 бар изб.

Цитата(dronovigor @ 23.5.2012, 14:48) *
(бак работает при избыточном давлении 3 м.вод.ст).


Забавно, как же у вас пар зайдет в бак, если у него давление меньше?

И еще коллеги, в слове ДА, вторая буква обозначает Атмосферный. Избыточное давление в баке 3 бара никак атмосферным не назовешь. Давайте относиться к терминологии уважительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 25.5.2012, 14:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



у меня сомнений нет. что всё будет работать. но как это доказать не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 25.5.2012, 16:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



3 м.в.ст. это 0,3 бар.
30 м.в.ст. это 3 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.5.2012, 16:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(gilepp @ 25.5.2012, 17:05) *
3 м.в.ст. это 0,3 бар.
30 м.в.ст. это 3 бар.

да, лажанулся я rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 13.6.2012, 13:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Требуется предоставить расчет, подтверждающий работоспособность системы при всех режимах. Где можно посмотреть методику расчета для подобных случаев?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 14.6.2012, 9:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
При согласовании возник вопрос: будит ли правильно работать конденсатные линии, т. е. не будет ли одна передавливать другую.
- будут, разделите линии на внутрикотельный конденсат и внешний.
Поз.К8:
- перелив Т96 будет паровать;
- Т97 почему не используете вторичный пар.
Поз.К3:
- Т8 конденсатоотводчик после каждого теплообменника;
- Т1 предохранители после теплообменника.
Поз.К2: - Т73 на паровую подушку - регулятор.
Поз.К4: - перемычка Т8-Т91, зачем она.

Так в общем:
- перебор с фильтрами и обратными клапанами;
- на конденсатоотводчиках обводную линию;
- на котле еще указать производительность т/ч;
- при таких расходах лучше поставить нормальный деаратор;
Цитата
у меня сомнений нет. что всё будет работать. но как это доказать не знаю
-эт плохо.
Цитата
Требуется предоставить расчет, подтверждающий работоспособность системы при всех режимах. Где можно посмотреть методику расчета для подобных случаев?
- оформляйте как хотите - это блажь.

Сообщение отредактировал prant - 14.6.2012, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных