Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет рекуператоров, Расчеты при разных режимах работы
Александр Василь...
сообщение 25.6.2008, 19:01
Сообщение #121


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



"Потребуйте, чтобы фирма дала пересчёт коэф. возврата тепла. Если получится менее 50% опять будут замечания...."

сорри, но я не слышал что у ГР может быть более 35% возврат тепла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.6.2008, 19:05
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Александр Васильев @ 25.6.2008, 19:01) [snapback]265980[/snapback]
сорри, но я не слышал что у ГР может быть более 35% возврат тепла...

до 55% - это не КПД, а возврат тепла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.6.2008, 21:20
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А что, с этого теплообменника на вытяжке реально течь будет? Просто крышники-то тоже куплены и вряд ли от них откажутся. Что с этим можно сделать? Ведро может им повесить? biggrin.gif

Сообщение отредактировал Странная Белка - 25.6.2008, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.6.2008, 21:39
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Странная Белка @ 25.6.2008, 21:20) [snapback]266014[/snapback]
А что, с этого теплообменника на вытяжке реально течь будет? Просто крышники-то тоже куплены и вряд ли от них откажутся. Что с этим можно сделать? Ведро может им повесить? biggrin.gif

Течь будет реально и капитально. Можете прикинуть по ID диаграмме. Если трудности, дайте следующие данные:
1. Расчётная Тнар - зима
2. Расчётная Твн - зима
3. Относительная влажность внутр. воздуха - зима
4. Неплохо бы и отн. влажность наружного воздуха - зима (для более точного расчёта)
5. Производительность притока и вытяжки в м3/ч
А то голословно получается много, мало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.6.2008, 21:45
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Спасибо, jota. Завтра посчитаю и заку результаты пошлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.6.2008, 22:43
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Странная Белка @ 25.6.2008, 21:45) [snapback]266019[/snapback]
Спасибо, jota. Завтра посчитаю и заку результаты пошлю.

Смотрите......, а то мне не трудно прикинуть
Приблизительно получится от 5 до 7 литров в час с 1000 м3 воздуха

Сообщение отредактировал jota - 25.6.2008, 23:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.6.2008, 8:15
Сообщение #127


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Кстати канальные кондеи и фанкойлы некоторых производителей можно ставить вертикально правда теплообменники в них наискось стоят. Да и фильтр кстати тоже нужен перед теплообменниками хоть какой-никакой.
Кстати мысля пришла, а коль уж приточка на крыше может к крышнику приделать кусок воздуховода именно со стороны крыши (на выхлопе) "с изоляцией и всеми делами", можно даже в горизонтальное положение его развернуть, а потом поднять на выхлоп вверх и в него т/о. Трубами по цеху даже шляться не придется. Убогость конечно, но изнутри не видано :=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.6.2008, 8:25
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(jota @ 25.6.2008, 23:43) [snapback]266033[/snapback]
Смотрите......, а то мне не трудно прикинуть
Приблизительно получится от 5 до 7 литров в час с 1000 м3 воздуха

jota, мне самой интересно посчитать. Уже года 4 И-д диаграмму в руки не брала. Посижу-поковыряюсь. smile.gif
Мдаа, а у меня установки по 20 тыс. кубов..Это ж залейся..

Сообщение отредактировал Странная Белка - 26.6.2008, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 26.6.2008, 8:46
Сообщение #129


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Странная Белка @ 25.6.2008, 22:20) [snapback]266014[/snapback]
...Ведро может им повесить?


Дико извиняюсь, а что крышники у Вас без поддона? Вы обошлись "узлом прохода с отводом конденсата"? unsure.gif

Цитата(ivan-l-ing @ 26.6.2008, 9:15) [snapback]266102[/snapback]
...Убогость конечно, но изнутри не видано.


Автомобильный завод - им пофиг что видно, что не видно...крышники и так с поддоном должны быть высота небось немеренная в цехах - приопустить поддончик и впендюрить в промежность калорифер rolleyes.gif



Сообщение отредактировал tuguzak - 26.6.2008, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.6.2008, 8:50
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Да я откуда знаю, с поддоном у этих турок крышники или нет. Я стадию П делаю, а рабочку - турки, будь они не ладны. И что-то мне подсказывает, что от 100 л/ч поддоны крышников не спасут. Высота 9 и 11 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 26.6.2008, 9:09
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



поставьте один теплообменник в самом помещении (для увеличения "альфы" можно вентилятор приделать), где больше всего теплоизбытки, а другой в приточную установку или приточный воздуховод.
расстояние будет побольше, потери побольше, насос побольше - но зато вытяжку не надо трогать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.6.2008, 9:14
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Если бы это была одна установка, может и можно было бы такое нагородить. Но установок 12, каждая в среднем по 20000 кубов. Сейчас я японцев конденсатом-то озадачу. Будут они крышники выкидывать и вытяжные установки ставить как миленькие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 26.6.2008, 9:17
Сообщение #133


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



DvaUdara, в чем тогда будет заключаться рекуперация если тепло удаляемого воздуха будет уходить с этим самым воздухом?
Если сделать как вы предлагаете, то теплоизбытки в любом случае придется как то локализовать чтобы направить в этот теплообменник, в противном случае он как банальный фанкойл будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.6.2008, 9:21
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Позвонили поставщики и сказали, что теплообменник на вытяжке нельзя ставить горизонтально. Он уже оборудован конденсатоотводчиком и поддоном и все это для вертикальной установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 26.6.2008, 9:24
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



совершенно верно, вместо гликолевых теплообменнков - можно фреоновые, тогда это будет обычный кондиционер - внутренний блок внутри помещения, наружный - в приточном канале.
если время есть можно сравнить два варианта - с гликолем и с фреоном
или кардинальный вариант - все переделать

Сообщение отредактировал DvaUdara - 26.6.2008, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.6.2008, 9:29
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(DvaUdara @ 26.6.2008, 10:24) [snapback]266131[/snapback]
или кардинальный вариант - все переделать

Именно этот вариант мне и светит.
Вот что бывает, когда ГИПы идут на поводу у заказчика. Кстати в Питере сейчас повсеместно требуют применять рекуперацию. Я этот Федеральный закон читала, согласно ему так можно каждого подловить. Так что закладывайте рекуператоры сразу, чтобы потом не пришлось такие кренделя выделывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 26.6.2008, 9:34
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



и не только федеральный закон
СНиП 41-01-2003
11 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ
11.1 Отопление, вентиляцию и кондиционирование следует, как правило, проектировать, ис-пользуя тепловые вторичные энергетические ресурсы (ВЭР):
а) воздуха, удаляемого системами общеобменной вентиляции и местных отсосов;
б)технологических установок, передаваемых в виде тепло- и холодоносителей, пригодных для отопления, вентиляции и кондиционирования.
Использование теплоты воздуха из систем вентиляции с естественным побуждением допуска-ется проектировать при технико-экономическом обосновании.
11.2 Целесообразность использования ВЭР для отопления, вентиляции и кондиционирования, выбор схем утилизации теплоты (холода), тепло-утилизационного оборудования и теплонасосных установок должны быть обоснованы технико-экономическим расчетом с учетом неравномерности поступления ВЭР и теплопотребления в системах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.6.2008, 9:37
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В нашем СНиПе формулировка "следует, как правило" довольно расплывчатая, а против Федерального закона уже не попрешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.6.2008, 11:28
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



12 крышников продать на аукционе. Поставить вытяжные камеры с фильтром, глушителем, гликолевым теплообменником и регулятором производительности. Завязать автоматику притока и вытяжки для синхронизации. Применить качественное регулирование производительности камеры по воздуху. Трагедия в том, что оборудование уже куплено и на объекте. Если бы не это, есть решения компактные и апробированные.
В таких случаях, когда воздух вытягивается и подаётся в один и тот же объём, промежуточный теплоноситель не является обязательным. При использовании пластинчатого рекуператора возможный проскок воздуха из вытяжки в приток не превышает 1-2%. Такой проскок имеет значение для чистых помещений, но никак для цехов. Кроме этого возможен заказ камеры с пониженным давлением на стороне вытяжки в секции рекуператора - вытяжной вентилятор после рекуператора - и переток будет со стороны наружного воздуха в выбрасываемый, а не наоборот.
Проблема проектировщика налицо. Год назад выполненный проект такого масштаба и с такими тех решениями вызывает у меня недоумение....если мягко.....
РФ подписала конвенцию о энергоэффективности и Киотский протокол не вчера.....

Сообщение отредактировал jota - 26.6.2008, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.6.2008, 11:36
Сообщение #140


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Странная Белка @ 26.6.2008, 10:29) [snapback]266136[/snapback]
Кстати в Питере сейчас повсеместно требуют применять рекуперацию. Я этот Федеральный закон читала,

Странная Белка, если не трудно дайте ссылочку или прикрепите документ, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.6.2008, 12:36
Сообщение #141


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(jota @ 26.6.2008, 12:28) [snapback]266178[/snapback]
При использовании пластинчатого рекуператора возможный проскок воздуха из вытяжки в приток не превышает 1-2%.

В перекрёстноточном разве тоже смешение есть? Я думал, что только в роторном подобная вещь есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.6.2008, 13:06
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Jota, Вы бы слышали как я ругалась, когда получила замечания. Я увидела проект 4 месяца назад. На данный момент мною полностью пересчитаны воздухообмены по всем цехам для теплого и холодного периодов года (по теплу, по вредностям и для воздушного отопления), потому что до этого отсутствовали расчеты, по требованию Заказчика были приняты 2 крата и под них подогнаны тепловыделения в теплый период. Количество воздуха в зимний период вообще не поддавалось никакой логике. А там воздушное отопление. Температура перегрева была взята с потолка, просто решили, что будет +28, я пересчитала и получила +37. Экспертиза потребовала обосновать все расчетом и понеслась. Сейчас у меня 16 печатных листов расчетов и это только начало. Я понимаю, что надо было все требования зака описать в ТЗ и тем самым хоть как-то прикрыть свою ж...Но в ТЗ написано, что воздухообмены д.б. посчитаны согласно действующим нормативным документам. Вины проектировщика тут нет. Виноват прежде всего руководитель проекта, который пошел на поводу у заказчика и давил на проектировщиков. Вы бы знали как тут надо отстаивать свои решения! И это у меня еще характер боевой, а до меня тут были две девочки-ромашки, вот они и напроектировали как им сказали.
Заказчик был категорически против рекуперации и хотя бы это он признал. Но если я теперь скажу "А давайте поставим пластинчатые рекуператоры", меня просто разрубят пополам самурайским мечом. Из-за газового нагрева надо считать рассеивание выбросов газовых горелок. Никогда не ставьте газовые горелки в приточные установки ибо много-много непокою принесут они с собою! - и это тоже требование зака. И теперь меня мучает только один вопрос: За что мне всё это?!
Kornkorn, да, в перекрестноточном есть малюсенькое смешение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.6.2008, 13:21
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Странная Белка @ 26.6.2008, 13:06) [snapback]266212[/snapback]
Вы бы слышали как я ругалась......

Я Вам сочуствую и желаю крепости духа.
Для таких выбросов продуктов сгорания газа у нас делают отдельную часть проекта - "Защита окружающей среды". Кстати есть российская компьютерная программа для расчётов. У нас ею пользуются "защитники"
Они смогут определить - можете ли Вы вообще забирать воздух на подачу с зоны крыши. Возможно, что сумма загрязнений выбрасываемого воздуха, газовых горелок и фона превысит ПДК......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.6.2008, 13:30
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Раздел ООС есть. Но там общий расчет, а ГГЭ требует расчет вот именно на предмет попадания выбросов от горелок в воздухозаборы. Озадачили этим экологов. Я уже думала, может фильтры на эти трубы поставить? Типа как на выхлопные трубы автомобилей, но там немного другие вредности выделяются. Вобщем написала Заку письмо, что как хош, а вытяжные установки надо покупать и жду теперь ответа, как соловей блин лета.
Иван, у меня закон только в бумажном виде и тот у ГИПа.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 26.6.2008, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 26.6.2008, 13:32
Сообщение #145


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Странная Белка @ 26.6.2008, 14:06) [snapback]266212[/snapback]
Kornkorn, да, в перекрестноточном есть малюсенькое смешение.

А в связи с чем это связанно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.6.2008, 13:35
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(kornkorn @ 26.6.2008, 13:32) [snapback]266222[/snapback]
А в связи с чем это связанно?

Неплотности между вытяжкой и притоком в салазках- конструктивные особенности рекуператора

Сообщение отредактировал jota - 26.6.2008, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.7.2008, 11:03
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Продолжается эпопея с рекуператорами. Теперь эксперт захотел схему рекуперации (он ничего не понял как это происходит). Я вот набросала, только возник вопрос что делать с обвязкой? Куда насос с трехходовым и все остальное девать? Прямо на кровле установить? Чертеж прикладываю недоделаный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  принц.схема.dwg ( 59,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 16.7.2008, 11:13
Сообщение #148


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Я без трёхходового делал, насос ставил, арматуру, ёмкость для хранения гликоля и напрямую гонялся гликоль. Просто смысла в трёхходовом не вижу. И дренаж я бы в ливнёвку не стал делать, если забьётся то обратно в поддон политься может. Теплообменник с фильтром я бы в помещении разместил, соответственно и насос там же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.7.2008, 11:18
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



У меня выхода нет, если не в ливневку, то надо отдельные чертежи дренажа по всем цехам делать, а мне уже завтра в экспертизу ехать. Про ливневку - это предложение заказчика было.
Я тоже предлагала в помещении ставить, но представитель Заказчика уперся, чтоб на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.7.2008, 13:04
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Горизонтальный калорифер на вытяжке завоздушится и эффект от этого рекуператора будет близкий к "0"
Вся затея с приспособлением крышника мне кажется бессмысленной тратой денег и времени.
Вобщем проект, чтобы эксперт отцепился - тогда пойдёт. Только приток надо расчитывать на тепловую мощность при отсутствии рекуперации. Какой там насос подберёте и арматуру значения не имеет - это всё равно будет муляж.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных