|
  |
Расчет рекуператоров, Расчеты при разных режимах работы |
|
|
Гость_Любознательный_*
|
17.6.2009, 10:49
|
Guest Forum

|
Цитата(vnvik @ 17.6.2009, 10:35) [snapback]400525[/snapback] ... Итого приток получиться около 9куб.м/сек. Теперь об эффективности рекуператора. Если отнестись к делу чисто формально то получим: Q= 9*1.2*1.005*(45-20)= 283кВт ... 1. Не пойму, почему 9, а не 12 м 3/с , как заявлял зачинатель темы? 2. Почему 45 оС, а не 59? Если взять эти исходные данные, то к 283 добавится еще 300 кВт, а сокращение затрат на энергоноситель на 25% это уже очень неплохо!
|
|
|
|
|
17.6.2009, 10:58
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
По моему в решении этой и подобных задач полностью отсутствует хоть какая то методология. 1. Собираем тепловлагоизбытки(полное и явное тепло - обязательно) 2. Считаем воздухообмен 3. Строим процесс в диаграмме 4. Рассчитываем и подбираем оборудование Если все последовательно и правильно считать -результат будет бесспорным.
|
|
|
|
Гость_vetal_777_*
|
17.6.2009, 11:01
|
Guest Forum

|
Я хочу использовать пластинчастый рекуператор...Воздух после рекуператора, в зависимости от задания, ещё догревается...При этом нам надо нагревать его уже на меньшую величину...Вопрос о правильном подборе по данымпараметрам(изложены вначале) и эфективность испалоьзования даного рекуператора.
|
|
|
|
|
17.6.2009, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vetal_777 @ 17.6.2009, 11:01) [snapback]400672[/snapback] Я хочу ... Если хочется и знаете что, делайте. Получится у Вас что-нибудь или нет, но экономия будет солидная....
|
|
|
|
|
17.6.2009, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Любознательный @ 17.6.2009, 10:49) [snapback]400660[/snapback] 1. Не пойму, почему 9, а не 12 м3/с , как заявлял зачинатель темы? 2. Почему 45 оС, а не 59? Если взять эти исходные данные, то к 283 добавится еще 300 кВт, а сокращение затрат на энергоноситель на 25% это уже очень неплохо! Потому что законы сохранения материи никто не отменял. 12куб. м воздуха при температуре 20град. весят G пр.=12*1.205= 14.46 кг, а в 12 куб. м тёплого влажного воздуха при температуре 60град. и влажности 65% G выт.= 12*0.907= 10.88 кг . Разница 3,58 кг/сек. Вопрос, кто в камере ворует воздух в таком количестве? Теперь почему 45град. а не 59град. Да 45град. взято с потолка можно взять и 59град., только тогда получится такой мизерный температурный напор и понадобится такая огромная поверхность теплообмена, что она если и окупится то скорее всего в следующем столетии. А если предположить исходя из температуры приточки (20град.), что работа сезонная то можно замахнутся и на будущее тысячелетие.
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
17.6.2009, 13:20
|
Guest Forum

|
Цитата(vnvik @ 17.6.2009, 14:50) [snapback]400712[/snapback] Потому что законы сохранения материи никто не отменял. 12куб. м воздуха при температуре 20град. весят G пр.=12*1.205= 14.46 кг, а в 12 куб. м тёплого влажного воздуха при температуре 60град. и влажности 65% G выт.= 12*0.907= 10.88 кг . Разница 3,58 кг/сек. Вопрос, кто в камере ворует воздух в таком количестве? Закон сохранения какой материи? В первом посте указано: " -расход свежего воздуха 12 куб.м/сек." Я считаю, что материю трогать не надо, а просто подать через рекуператор в сушильную камеру 12 куб.м/с свежего воздуха при температуре 20 градусов, независимо от того сколько они весят. В рекуператоре и затем в сушильной камере этот воздух расширится, но нам это учитывать не обязательно. Не социализм в стране  однако.
Сообщение отредактировал Любознательный - 17.6.2009, 13:21
|
|
|
|
|
17.6.2009, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Всё мы здесь зря. В соседней ветке аффтар обозначил расход воды на калорифер 12м3/час - это около 280 кВт, что уже нагреть 42500 м3/ч воздуха от 20* до Х*, чтобы выходил воздух 60*С и 60% влажности - явно нехватает мощности даже с рекуперацией. Исходя из этого, дальше дисскутировать не вижу смысла. Аффтар взялся не за своё дело....
|
|
|
|
Гость_vetal_777_*
|
17.6.2009, 16:07
|
Guest Forum

|
3240 куб.мертов/час надо нагревать воздуха...Дискутировать есть смысл.Я уже всё посчитал.К.П.Д пластинчастого теплообменника вышло 72%, а производительность рекурерации 43,39кВт.
Сообщение отредактировал vetal_777 - 17.6.2009, 16:09
|
|
|
|
|
17.6.2009, 16:13
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(vetal_777 @ 17.6.2009, 13:07) [snapback]400927[/snapback] 3240 куб.мертов/час надо нагревать воздуха...Дискутировать есть смысл.Я уже всё посчитал.К.П.Д пластинчастого теплообменника вышло 72%, а производительность рекурерации 43,39кВт. А как же быть с этим? - "Доброго времмини суток. Помогите пожалуйста розобраться с задачей. Нужно подобрать рекуператор для сушильной камеры с параметрами: -расход вытяжного воздуха 12 куб.м/сек".
|
|
|
|
|
17.6.2009, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vetal_777 @ 17.6.2009, 16:07) [snapback]400927[/snapback] 3240 куб.мертов/час надо нагревать воздуха... Расход воздуха уже уменьшился более чем в 10 раз Чтобы нагреть 3240м3/час воздух с влажностью 50% до 60*С понадобиться мощность калорифера 44,3 кВт тепла. Если влажность будет выше, тепла нужно будет больше Для испарения влаги - надо считать процесс сушки и тепло фазового перехода. После расчёта сушки, определяется средняя влажность выходящего воздуха и только тогда можно определить: температуру выходящего воздуха, количество испарённой воды, влажность воздуха и определить теплопередачу в рекуператоре. Если же принять возврат тепла 50% (меньше не будет), то где-то 20 кВт мощности можно сэкономить используя рекуператор
|
|
|
|
Гость_vetal_777_*
|
17.6.2009, 16:22
|
Guest Forum

|
Извените...сначала мне сказали не ту камеру...Потому так все и пошло по наклонной:(
|
|
|
|
|
17.6.2009, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vetal_777 @ 17.6.2009, 16:22) [snapback]400936[/snapback] Извените...сначала мне сказали не ту камеру...Потому так все и пошло по наклонной:( Это фирменная камера или самоделка?
|
|
|
|
|
17.6.2009, 16:48
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Еще немного и у кого нибудь сдадут нервы. Тогда этот самый нетерпеливый и просчитает сушилку. "верной дорогой идете товарищь".
|
|
|
|
Гость_vetal_777_*
|
17.6.2009, 16:59
|
Guest Forum

|
фирменная
|
|
|
|
Гость_vetal_777_*
|
17.6.2009, 17:06
|
Guest Forum

|
to jota: у меня вышло 43,3кВт можно экономить каждый час при 3240 куб.метров/час и 60 С на выходе с сушилки(температура на выходе с сушылки это уже данные, взятые с реальных обьектов)
|
|
|
|
|
17.6.2009, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vetal_777 @ 17.6.2009, 16:59) [snapback]400956[/snapback] фирменная Выкладывайте марку или пасспорт.... Цитата(vetal_777 @ 17.6.2009, 17:06) [snapback]400962[/snapback] to jota: у меня вышло 43,3кВт можно экономить каждый час при 3240 куб.метров/час и 60 С на выходе с сушилки(температура на выходе с сушылки это уже данные, взятые с реальных обьектов) Вы не учли влажность, потому и меньше тепла. 60*С на выходе, при подаче 60*С не может быть. Если всё уже высушено, всё равно будет разница между подачей и обраткой. В пасспорте и описании сушилки должно быть всё, что нам у Вас через пытки пришлось узнавать.....Скоро и правда кого нить обозлите...
|
|
|
|
|
18.6.2009, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(vetal_777 @ 17.6.2009, 17:06) [snapback]400962[/snapback] у меня вышло 43,3кВт можно экономить каждый час при 3240 куб.метров/час и 60 С на выходе с сушилки(температура на выходе с сушылки это уже данные, взятые с реальных обьектов) На мой взгляд, шифруясь, Вы пытаетесь обмануть самого себя. Начинать надо с того, что собираетесь сушить, при каких режимах, в каком количестве. Из этого можно определить с какими параметрами и в каком количестве воздух будет выходить из сушильной камеры. А всё остальное потом. Кстати для "бережливых" не забудьте, что в нашей вчерашней беседе мы рассматривали только тепло уносимое из камеры воздухом и считали % по отношению к нему, а есть и другие потери тепла: на нагрев того что сушим, потери через ограждение и т.д. Так что если брать тот вариант то к камере подводить надо где то 6 МВт. А новый вариант стоит рассматривать, только если товарищ перестанет соблюдать конспирацию.
Сообщение отредактировал vnvik - 18.6.2009, 8:44
|
|
|
|
Гость_Юстас_*
|
18.6.2009, 16:39
|
Guest Forum

|
Хочу еще раз обратить ваше внимание на мое предыдущее сообщение, подобрав пластинчатый(е) рекуператор(ы) под ваш объем вытяжки вы получаете как минимум 311квт економии на теплогенарацию, это к примеру где-то 33м куб. газа в час. экономии. О чем здесь еще говорить. Да будет водичка течь( отвод сделать) ну так и слава богу.Конечно проект нужно делать и оборудование подобрать, но это уже дело техники
|
|
|
|
|
16.7.2009, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
Добрый день. Честно искала поиском, но находятся в основном дискуссии уже опытных специалистов на тему энергоэффективности рекуператоров. А мне, как человеку пока не знакомому с этими премудростями, нужна самая начальная литература по данному вопросу. Прошу, подскажите где посмотреть, литературу по расчету систем с рекуперацией тепла. Спасибо
|
|
|
|
|
16.7.2009, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Что именно интересует? Расчет рекуператора, а зачем? Берете прогу подбора вентустановки и задаете в ней параметры секции рекуператор. Я к примеру пользуюсь в последнее время SystemairCAD. Сидите в ней и экспериментируйте. Вы же не будете сами рассчитывать рекуператор с целью последующей сдачи в производство)) Там определенный код (в котором содержится вся инфа) насколько я знаю передается в производство, данный код забивается в оборудование и получается то, что вам нужно. Данный код -это исходные данные проги для проектирования рекуператора, как называется не помню.
|
|
|
|
|
16.7.2009, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
Нет, конечно же запускать в производство не собираюсь. Меня интересуют все расчеты по эффективности. Ну к примеру, на какую мощность подбирать калорифер догрева? Я нашла по дайкинам - выбор системы HRV, но мне не нравится абсолютно стиль изложения - никаких основ, а сразу формулы, и формулы с раходами типа 641 м3/ч....... Хочется понимания процессов, возможно в диаграммами материалов. А за совет спасибо, только вот системейровкая прога у меня накрылась чего-то.
|
|
|
|
|
16.7.2009, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Вы новую версию с сайта скачайте. У меня старая тоже накрылась. В ней в распечатке результатов все указано скока кВт с рекуператора, какой нагрев нужен, какой расход конденсата и т.д. В WinClim тоже все есть (это Веспер).
|
|
|
|
|
16.7.2009, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
А не подскажите, у Дайкина такая программа есть? Потому как начальству хочется именно дайкин
|
|
|
|
|
16.7.2009, 15:19
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.9.2008
Пользователь №: 22582

|
у Дайкин ест толко подбор системы VAM.
Сообщение отредактировал MantasG - 16.7.2009, 15:34
|
|
|
|
|
16.7.2009, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Просто у начальства наверное с Дайкин финансовый интерес общий имеется))) Так вы им позвоните и надавите мол надо рассчитать, а иначе не возьмем вашу продукцию))
|
|
|
|
|
16.7.2009, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(Anya @ 16.7.2009, 11:15) [snapback]412538[/snapback] Нет, конечно же запускать в производство не собираюсь. Меня интересуют все расчеты по эффективности. Ну к примеру, на какую мощность подбирать калорифер догрева? Я нашла по дайкинам - выбор системы HRV, но мне не нравится абсолютно стиль изложения - никаких основ, а сразу формулы, и формулы с раходами типа 641 м3/ч....... Хочется понимания процессов, возможно в диаграммами материалов. А за совет спасибо, только вот системейровкая прога у меня накрылась чего-то. Если не сложно выложите ссылку на то, что Вы нашли. Посмотреть ради интереса хочется))
|
|
|
|
|
16.7.2009, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
|
|
|
|
|
16.7.2009, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Сбросьте мне запрос в личку - вышлю подробнейшую книгу с теорией. На аглицком ессесно. Только вряд ли читать ее будете. От лукавого это. У меня аспирантка пишет работу по рекуператорам - так я мало что понимаю в ее интегралах. Наука! Ведь штука простая до крайности, нано-технологии в действии. А у нас - два графика и три кнопки. Графики - для проектировщиков, кнопки - для юзеров. Михаил
|
|
|
|
|
15.9.2009, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623

|
Ищу какую-нибудь методику расчета и подбота рекуператора для вентсистем. У кого есть- скиньте плиз. И еще интересный вопрос - что сейчас актуальнее: схема с рекуперацией воздуха или с рециркуляцией?
|
|
|
|
|
16.9.2009, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
А что, рециркуляция для жилых помещений таки разрешена?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|