Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Фильтры на гальванике
ZaTGV
сообщение 25.5.2012, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте!

Проектируем первый раз вентиляцию по гальванике. По части ООС получилось, что при данных выбросах превышений ПДК нет , фильтр на вытяжку не поставили.
Однако технологи теперь услшали, что фильтры вроде как обязательны, потому что без них могут не пустить объект, но это все на словах и официальных документов на этот счет у нас нет.
А для заводу необходимо предоставить документальное подтверждение что фильтр необходим.

Вопрос для знатаков:
В каких случаях обязательна установка фильтров на системах вентиляции (мо и общеобменке) в гальванике и на какие документы можно сослаться. Есть ли у кого-нибудь опыт сдачи таких объектов?
Большое спасибо.
Проект на экспертизу отдали и он ее скорее всего пройдет ,потому что своя и особых специалистов по тематике нет. А виноватым не хочется быть , если вдруг что).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 25.5.2012, 18:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(ZaTGV @ 25.5.2012, 11:44) *
Здравствуйте!

Проектируем первый раз вентиляцию по гальванике. По части ООС получилось, что при данных выбросах превышений ПДК нет , фильтр на вытяжку не поставили.
Однако технологи теперь услшали, что фильтры вроде как обязательны, потому что без них могут не пустить объект, но это все на словах и официальных документов на этот счет у нас нет.
А для заводу необходимо предоставить документальное подтверждение что фильтр необходим.

Вопрос для знатаков:
В каких случаях обязательна установка фильтров на системах вентиляции (мо и общеобменке) в гальванике и на какие документы можно сослаться. Есть ли у кого-нибудь опыт сдачи таких объектов?
Большое спасибо.
Проект на экспертизу отдали и он ее скорее всего пройдет ,потому что своя и особых специалистов по тематике нет. А виноватым не хочется быть , если вдруг что).


Какие вредные вещества собираемся очищать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 27.5.2012, 10:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(ИванФ @ 25.5.2012, 19:04) *
Какие вредные вещества собираемся очищать?


В основном преобладает едкий натр..есть серная кислота и хлорводород...по данным технолога в малых количествах будет хромангидрид, 1 класс опасности..но по данным производителя композиции Экомет его там не будет.

В результате расчетов максимальная концетрация была по едкому натру 0,6пдк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 27.5.2012, 11:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(ZaTGV @ 27.5.2012, 11:47) *
В основном преобладает едкий натр..есть серная кислота и хлорводород...по данным технолога в малых количествах будет хромангидрид, 1 класс опасности..но по данным производителя композиции Экомет его там не будет.

В результате расчетов максимальная концетрация была по едкому натру 0,6пдк


По первым 3-м инградиентам очистку не встречал, по хромовому ангидриду обычно проектируют волокнистые фильтры типа ФВГТ. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 27.5.2012, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(ИванФ @ 27.5.2012, 12:36) *
По первым 3-м инградиентам очистку не встречал, по хромовому ангидриду обычно проектируют волокнистые фильтры типа ФВГТ. Желаю удачи.


Спасибо Иван!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.5.2012, 10:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Можете посмотреть Руководство по проектированию отопления и вентиляции предприятий машиностроительной промышленности. Гальванические и травильные цехи. А3 – 782/1978. Сразу пишу: у меня только ксерокопия. smile.gif
Если
Цитата(ZaTGV @ 25.5.2012, 11:44) *
виноватым не хочется быть , если вдруг что).

то на хром фильтр обязательно.
Цитата(ИванФ @ 27.5.2012, 12:36) *
По первым 3-м инградиентам очистку не встречал, по хромовому ангидриду обычно проектируют волокнистые фильтры типа ФВГТ. Желаю удачи.

Ну. кроме хрома улавливание серной кислоты прописывали, как помнится, в паспортах ФВГТ еще давным-давно, а сейчас навыдумывали еще разные исполнения и для других ВВ ссылка, в т.ч. хлористого водорода... Хотя сам тоже с такими не работал.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.5.2012, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 28.5.2012, 12:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(zaharov63 @ 28.5.2012, 11:25) *
Можете посмотреть Руководство по проектированию отопления и вентиляции предприятий машиностроительной промышленности. Гальванические и травильные цехи. А3 – 782/1978. Сразу пишу: у меня только ксерокопия. smile.gif


В интернете конечно не нашел.(
А в них есть какое нибудь подтверждение, что необходимо ставить фильтр на хром, даже если нет превышений пдк?
Это нужно предоставить заводу.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 28.5.2012, 12:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Гальваническую линию проектирует фирма Гальсар совместно с вентиляцией. Они все ванны сводят в один коллектор. Ванна, где может содержаться хром ангидрид всего одна, по данным технолога.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.5.2012, 13:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ZaTGV @ 28.5.2012, 13:40) *
А в них есть какое нибудь подтверждение, что необходимо ставить фильтр на хром, даже если нет превышений пдк?
Это нужно предоставить заводу.

Нет. Это по опыту. Загадит все, выльется везде, где найдет, выхлоп будет черный, как и прилегающий фасад и т.д. Это если ванна хромирования.

Цитата(ZaTGV @ 28.5.2012, 13:52) *
Гальваническую линию проектирует фирма Гальсар совместно с вентиляцией. Они все ванны сводят в один коллектор. Ванна, где может содержаться хром ангидрид всего одна, по данным технолога.

По поводу объединения... В руководстве написано так:
МО от обезжиривания ...органическими растворителями следует объединять в самостоятельные установки.
Для остальных ... процессов допускается объединение МО в общую ... установку с учетом соответствующих указаний СНиП... п.... (старый, поэтому не пишу. но см. новый)
В отдельные установки следует выделять, как правило, местные отсосы от ванн для цианистых процессов, процессов хромирования и никелирования.
Примечание:
обеспечение требований п. ... СНиП должно подтверждаться технологами.

Много повидал гальваник, но хром всегда выделяли и чистили, если вынужденно не выделяли - все-равно чистили, но в этом случае повыщается общая производительность и, соответственно фильтра. Следует учитывать, что возможно применять фильтры, встроенные в бортовые отсосы. В принципе работоспособно.
Вот помню покупали линию цинкования тамбовского ТАГАТа (без хрома), там все было объеденено.
И еще есть перечень процессов, где нужно предусматривать резервный вентилятор. Опять же по опыту - излишним точно не будет.

В общем если там действительно горячая ванна хромирования, я бы отделил с очисткой. Но у вас там неясность какая-то, как понял.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.5.2012, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 29.5.2012, 8:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(zaharov63 @ 28.5.2012, 14:44) *
Нет. Это по опыту. Загадит все, выльется везде, где найдет, выхлоп будет черный, как и прилегающий фасад и т.д. Это если ванна хромирования.


По поводу объединения... В руководстве написано так:
МО от обезжиривания ...органическими растворителями следует объединять в самостоятельные установки.
Для остальных ... процессов допускается объединение МО в общую ... установку с учетом соответствующих указаний СНиП... п.... (старый, поэтому не пишу. но см. новый)
В отдельные установки следует выделять, как правило, местные отсосы от ванн для цианистых процессов, процессов хромирования и никелирования.
Примечание:
обеспечение требований п. ... СНиП должно подтверждаться технологами.

Много повидал гальваник, но хром всегда выделяли и чистили, если вынужденно не выделяли - все-равно чистили, но в этом случае повыщается общая производительность и, соответственно фильтра. Следует учитывать, что возможно применять фильтры, встроенные в бортовые отсосы. В принципе работоспособно.
Вот помню покупали линию цинкования тамбовского ТАГАТа (без хрома), там все было объеденено.
И еще есть перечень процессов, где нужно предусматривать резервный вентилятор. Опять же по опыту - излишним точно не будет.

В общем если там действительно горячая ванна хромирования, я бы отделил с очисткой. Но у вас там неясность какая-то, как понял.




Спасибо большое за советы! Очень полезно было почитать.

Ванны хромирования у меня нет, есть как раз линия цинкования. По данным изготовителя хрома там не будет, а по данным технолога, кто с нами делает проект цеха в одной ванне пассивации. но никто из них не подтверждает это письменно. Попробую все таки добиться ответа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 29.5.2012, 18:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(ZaTGV @ 29.5.2012, 9:19) *
Спасибо большое за советы! Очень полезно было почитать.

Ванны хромирования у меня нет, есть как раз линия цинкования. По данным изготовителя хрома там не будет, а по данным технолога, кто с нами делает проект цеха в одной ванне пассивации. но никто из них не подтверждает это письменно. Попробую все таки добиться ответа.


Но линия цинкования - это тоже серьезно.Там обычно проектируют ионитные фильтры.
На одном из объектов (проектировщики г. Москва) была одна гальваническая линия типа Уварово,Тамбовской обл. в т.ч. одна ванна хромирования, так проектом был предусмотрен фильтр ФВГТ на производительность всей гальванолинии (там был установлен вентилятор ВЦ4-75 №12,5 произв. 50 т.м3/ч. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 19.6.2012, 14:13
Сообщение #12


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(zaharov63 @ 28.5.2012, 11:25) *
Можете посмотреть Руководство по проектированию отопления и вентиляции предприятий машиностроительной промышленности. Гальванические и травильные цехи. А3 – 782/1978. Сразу пишу: у меня только ксерокопия. smile.gif
Немного не то, но тоже полезная книжка.

"Вентиляция и отопление гальванических цехов машиностроительных предприятий. Москва 1989 г. Елинский И.И."

Сообщение отредактировал kornkorn - 19.6.2012, 14:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0192_VHS_1989.djvu ( 3,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 200
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных