Здравствуйте!

Проектируем первый раз вентиляцию по гальванике. По части ООС получилось, что при данных выбросах превышений ПДК нет , фильтр на вытяжку не поставили.
Однако технологи теперь услшали, что фильтры вроде как обязательны, потому что без них могут не пустить объект, но это все на словах и официальных документов на этот счет у нас нет.
А для заводу необходимо предоставить документальное подтверждение что фильтр необходим.

Вопрос для знатаков:
В каких случаях обязательна установка фильтров на системах вентиляции (мо и общеобменке) в гальванике и на какие документы можно сослаться. Есть ли у кого-нибудь опыт сдачи таких объектов?
Большое спасибо.
Проект на экспертизу отдали и он ее скорее всего пройдет ,потому что своя и особых специалистов по тематике нет. А виноватым не хочется быть , если вдруг что).
ИванФ
Цитата(ZaTGV @ 25.5.2012, 11:44) *
Здравствуйте!

Проектируем первый раз вентиляцию по гальванике. По части ООС получилось, что при данных выбросах превышений ПДК нет , фильтр на вытяжку не поставили.
Однако технологи теперь услшали, что фильтры вроде как обязательны, потому что без них могут не пустить объект, но это все на словах и официальных документов на этот счет у нас нет.
А для заводу необходимо предоставить документальное подтверждение что фильтр необходим.

Вопрос для знатаков:
В каких случаях обязательна установка фильтров на системах вентиляции (мо и общеобменке) в гальванике и на какие документы можно сослаться. Есть ли у кого-нибудь опыт сдачи таких объектов?
Большое спасибо.
Проект на экспертизу отдали и он ее скорее всего пройдет ,потому что своя и особых специалистов по тематике нет. А виноватым не хочется быть , если вдруг что).


Какие вредные вещества собираемся очищать?
ZaTGV
Цитата(ИванФ @ 25.5.2012, 19:04) *
Какие вредные вещества собираемся очищать?


В основном преобладает едкий натр..есть серная кислота и хлорводород...по данным технолога в малых количествах будет хромангидрид, 1 класс опасности..но по данным производителя композиции Экомет его там не будет.

В результате расчетов максимальная концетрация была по едкому натру 0,6пдк
ИванФ
Цитата(ZaTGV @ 27.5.2012, 11:47) *
В основном преобладает едкий натр..есть серная кислота и хлорводород...по данным технолога в малых количествах будет хромангидрид, 1 класс опасности..но по данным производителя композиции Экомет его там не будет.

В результате расчетов максимальная концетрация была по едкому натру 0,6пдк


По первым 3-м инградиентам очистку не встречал, по хромовому ангидриду обычно проектируют волокнистые фильтры типа ФВГТ. Желаю удачи.
ZaTGV
Цитата(ИванФ @ 27.5.2012, 12:36) *
По первым 3-м инградиентам очистку не встречал, по хромовому ангидриду обычно проектируют волокнистые фильтры типа ФВГТ. Желаю удачи.


Спасибо Иван!
zaharov63
Можете посмотреть Руководство по проектированию отопления и вентиляции предприятий машиностроительной промышленности. Гальванические и травильные цехи. А3 – 782/1978. Сразу пишу: у меня только ксерокопия. smile.gif
Если
Цитата(ZaTGV @ 25.5.2012, 11:44) *
виноватым не хочется быть , если вдруг что).

то на хром фильтр обязательно.
Цитата(ИванФ @ 27.5.2012, 12:36) *
По первым 3-м инградиентам очистку не встречал, по хромовому ангидриду обычно проектируют волокнистые фильтры типа ФВГТ. Желаю удачи.

Ну. кроме хрома улавливание серной кислоты прописывали, как помнится, в паспортах ФВГТ еще давным-давно, а сейчас навыдумывали еще разные исполнения и для других ВВ ссылка, в т.ч. хлористого водорода... Хотя сам тоже с такими не работал.
ZaTGV
Цитата(zaharov63 @ 28.5.2012, 11:25) *
Можете посмотреть Руководство по проектированию отопления и вентиляции предприятий машиностроительной промышленности. Гальванические и травильные цехи. А3 – 782/1978. Сразу пишу: у меня только ксерокопия. smile.gif


В интернете конечно не нашел.(
А в них есть какое нибудь подтверждение, что необходимо ставить фильтр на хром, даже если нет превышений пдк?
Это нужно предоставить заводу.

Спасибо.
ZaTGV
Гальваническую линию проектирует фирма Гальсар совместно с вентиляцией. Они все ванны сводят в один коллектор. Ванна, где может содержаться хром ангидрид всего одна, по данным технолога.
zaharov63
Цитата(ZaTGV @ 28.5.2012, 13:40) *
А в них есть какое нибудь подтверждение, что необходимо ставить фильтр на хром, даже если нет превышений пдк?
Это нужно предоставить заводу.

Нет. Это по опыту. Загадит все, выльется везде, где найдет, выхлоп будет черный, как и прилегающий фасад и т.д. Это если ванна хромирования.

Цитата(ZaTGV @ 28.5.2012, 13:52) *
Гальваническую линию проектирует фирма Гальсар совместно с вентиляцией. Они все ванны сводят в один коллектор. Ванна, где может содержаться хром ангидрид всего одна, по данным технолога.

По поводу объединения... В руководстве написано так:
МО от обезжиривания ...органическими растворителями следует объединять в самостоятельные установки.
Для остальных ... процессов допускается объединение МО в общую ... установку с учетом соответствующих указаний СНиП... п.... (старый, поэтому не пишу. но см. новый)
В отдельные установки следует выделять, как правило, местные отсосы от ванн для цианистых процессов, процессов хромирования и никелирования.
Примечание:
обеспечение требований п. ... СНиП должно подтверждаться технологами.

Много повидал гальваник, но хром всегда выделяли и чистили, если вынужденно не выделяли - все-равно чистили, но в этом случае повыщается общая производительность и, соответственно фильтра. Следует учитывать, что возможно применять фильтры, встроенные в бортовые отсосы. В принципе работоспособно.
Вот помню покупали линию цинкования тамбовского ТАГАТа (без хрома), там все было объеденено.
И еще есть перечень процессов, где нужно предусматривать резервный вентилятор. Опять же по опыту - излишним точно не будет.

В общем если там действительно горячая ванна хромирования, я бы отделил с очисткой. Но у вас там неясность какая-то, как понял.
ZaTGV
Цитата(zaharov63 @ 28.5.2012, 14:44) *
Нет. Это по опыту. Загадит все, выльется везде, где найдет, выхлоп будет черный, как и прилегающий фасад и т.д. Это если ванна хромирования.


По поводу объединения... В руководстве написано так:
МО от обезжиривания ...органическими растворителями следует объединять в самостоятельные установки.
Для остальных ... процессов допускается объединение МО в общую ... установку с учетом соответствующих указаний СНиП... п.... (старый, поэтому не пишу. но см. новый)
В отдельные установки следует выделять, как правило, местные отсосы от ванн для цианистых процессов, процессов хромирования и никелирования.
Примечание:
обеспечение требований п. ... СНиП должно подтверждаться технологами.

Много повидал гальваник, но хром всегда выделяли и чистили, если вынужденно не выделяли - все-равно чистили, но в этом случае повыщается общая производительность и, соответственно фильтра. Следует учитывать, что возможно применять фильтры, встроенные в бортовые отсосы. В принципе работоспособно.
Вот помню покупали линию цинкования тамбовского ТАГАТа (без хрома), там все было объеденено.
И еще есть перечень процессов, где нужно предусматривать резервный вентилятор. Опять же по опыту - излишним точно не будет.

В общем если там действительно горячая ванна хромирования, я бы отделил с очисткой. Но у вас там неясность какая-то, как понял.




Спасибо большое за советы! Очень полезно было почитать.

Ванны хромирования у меня нет, есть как раз линия цинкования. По данным изготовителя хрома там не будет, а по данным технолога, кто с нами делает проект цеха в одной ванне пассивации. но никто из них не подтверждает это письменно. Попробую все таки добиться ответа.
ИванФ
Цитата(ZaTGV @ 29.5.2012, 9:19) *
Спасибо большое за советы! Очень полезно было почитать.

Ванны хромирования у меня нет, есть как раз линия цинкования. По данным изготовителя хрома там не будет, а по данным технолога, кто с нами делает проект цеха в одной ванне пассивации. но никто из них не подтверждает это письменно. Попробую все таки добиться ответа.


Но линия цинкования - это тоже серьезно.Там обычно проектируют ионитные фильтры.
На одном из объектов (проектировщики г. Москва) была одна гальваническая линия типа Уварово,Тамбовской обл. в т.ч. одна ванна хромирования, так проектом был предусмотрен фильтр ФВГТ на производительность всей гальванолинии (там был установлен вентилятор ВЦ4-75 №12,5 произв. 50 т.м3/ч. Желаю удачи.
Bеликий
Цитата(zaharov63 @ 28.5.2012, 11:25) *
Можете посмотреть Руководство по проектированию отопления и вентиляции предприятий машиностроительной промышленности. Гальванические и травильные цехи. А3 – 782/1978. Сразу пишу: у меня только ксерокопия. smile.gif
Немного не то, но тоже полезная книжка.

"Вентиляция и отопление гальванических цехов машиностроительных предприятий. Москва 1989 г. Елинский И.И."