Контроллеры Siemens для простейших алгоритмов, Насос (рабочий+рабочий+резерв), Поддержание температуры |
|
|
|
1.6.2012, 11:28
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Поставь птицу на Новые возможности. В KNXе почитаешь, не барин. Для установок без обслуживающего персонала сойдет. Читать охранник ничего не будет. А мне так ваще пофиг. Все необходимое есть в примерах.
Сообщение отредактировал Ludvig - 1.6.2012, 11:29
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
1.6.2012, 11:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Ludvig @ 1.6.2012, 12:28)  Для установок без обслуживающего персонала сойдет. Читать охранник ничего не будет. А мне так ваще пофиг. Все необходимое есть в примерах. Вот придешь на объект - стоит в аварии. Говорят - сбрасываем аварию каждый день и перезапускаем. А вот происходило? По какой аварии и когда и как часто все останавливалось? А так лого для простых вещей неплохое решение, тем более, если денег не жалко. Легко и быстро программируется. НО если надо что по серьезнее (к примеру управление котельной с поддержанием температурного графика, управление насосами, подсчет часов наработки котлов и т.д.) задача не для лого...
Сообщение отредактировал Max2114 - 1.6.2012, 11:51
|
|
|
|
|
1.6.2012, 11:50
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Не так. А диспетчеризация? Она полноразмерная. Все аварии видно. Без этого котельную не примет технадзор.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
1.6.2012, 11:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Ludvig @ 1.6.2012, 12:50)  Не так. А диспетчеризация? Она полноразмерная. Все аварии видно. Без этого котельную не примет технадзор. Видел и запускал котельные на ТРМ-ах и САУ-МП... Тоже все аварии лампочками видно. И диспетчеризация есть - при помощи тех же лампочек. Однако это не самое красивое и удачное решение... А подсчитать моточасы лого теперь тоже способен? Да и KNX не очень то для систем диспетчеризации предназначен - скорее для умного дома..
Сообщение отредактировал Max2114 - 1.6.2012, 11:55
|
|
|
|
|
1.6.2012, 11:59
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
ну что ты за человек такой? на сайте Сименса положительные ответы на все твои вопросы. без этого ЛОГО я не цеплял. ДП за 300метров от котельной, стало быть, без проводов. KNX? в топку его.
Сообщение отредактировал Ludvig - 1.6.2012, 12:01
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
1.6.2012, 13:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Ludvig @ 1.6.2012, 12:59)  ну что ты за человек такой? на сайте Сименса положительные ответы на все твои вопросы. без этого ЛОГО я не цеплял. ДП за 300метров от котельной, стало быть, без проводов. KNX? в топку его. Мы с Вами на ты переходили? + Макс. 400 стандартных функциональных блоков + 16 аналоговых флагов Этим все сказано Насчет диспетчеризации -видел есть езернет - значит и больше чем на 300 метров по беспроводной связи можно передать. Это конечно хорошо... но 400 функциональных блоков....
Сообщение отредактировал Max2114 - 1.6.2012, 13:17
|
|
|
|
|
1.6.2012, 17:15
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Жутко извиняюсь. Разозлили немеряно, дай г-на, дай ложку. Мне 200 блоков вполне хватит, 4-х аналоговых. Ситаем, получается от входа до выхода максимум через 4 блока. Входов 24 возможно. Итого сотка блоков на реализацию, ну интерфейс еще сотка максимум. Куда больше? Я конечно сильно стремался, когда за ЛОГО хватался. Всего хватило и еще осталось. тьфу 3р. Насчет ИП-протокола, если случится, получится неплохое двухуровневое дисп. управление удаленными объектами.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
2.6.2012, 10:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Ludvig @ 1.6.2012, 17:15)  Жутко извиняюсь. Разозлили немеряно, дай г-на, дай ложку. Мне 200 блоков вполне хватит, 4-х аналоговых. Ситаем, получается от входа до выхода максимум через 4 блока. Входов 24 возможно. Итого сотка блоков на реализацию, ну интерфейс еще сотка максимум. Куда больше? Я конечно сильно стремался, когда за ЛОГО хватался. Всего хватило и еще осталось. тьфу 3р. Насчет ИП-протокола, если случится, получится неплохое двухуровневое дисп. управление удаленными объектами. Главное, чтобы все работало. Если все получилось, значит все хорошо. Просто я 5 лет назад на лого программил вентиляцию... наматерился ппц, сделал более-менее рабочий регулятор на привод с сигналами "открыть" "закрыть"... (лого туда подобрал и купил не я). После этого логу применяю только на совсем уж простые объекты, где надо по быстрому купить что-нибудь свободно программируемое.
|
|
|
|
|
2.6.2012, 11:38
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
делал на ЛОГО вентиляцию. Влоб, как по теории конечно намаешься с регулятором. А если с учетом движения параметра в нужную сторону и запретом движения ИМ в увеличение изменения этого параметра в ту же сторону, получается беспроблемная вещь, которая в наладке не нуждается. Я ваще охреневал, когда некая фирма делала всю внутрянку на мелких контроллерах, 8вх/8вых. Лонарена называется. Так их было больше 20-и штук и все в одном шкафу! А вы ЛОГО-мелочь. У ЛОГО высокий потенциал, сильно подскочивший с выпуском 7-й версии контроллера. Для наших целей объем вх/вых вполне годится. Да, есть круче. А зачем?
|
|
|
|
|
2.6.2012, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Ludvig @ 2.6.2012, 11:38)  А если с учетом движения параметра в нужную сторону и запретом движения ИМ в увеличение изменения этого параметра в ту же сторону, получается беспроблемная вещь, которая в наладке не нуждается. а по подробнее с примером:?
|
|
|
|
|
2.6.2012, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.6.2010
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500

|
Цитата(Ludvig @ 1.6.2012, 10:03)  Слишком много фирм, где монтажник, наладчик, проектировщик и он же программист в одном лице. Так это уже не "фирма",это "свободный художник" называется.. Или "вольный стрелок"! Вы это не о себе часом написали?
Сообщение отредактировал valdes - 2.6.2012, 22:34
|
|
|
|
|
3.6.2012, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(valdes @ 2.6.2012, 21:26)  Так это уже не "фирма",это "свободный художник" называется.. Или "вольный стрелок"! Вы это не о себе часом написали?  у современных людей "это" называется фрилансер.... и как это меняет суть вопроса ?
|
|
|
|
|
3.6.2012, 16:54
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(valdes @ 2.6.2012, 23:26)  Так это уже не "фирма",это "свободный художник" называется.. Или "вольный стрелок"! Вы это не о себе часом написали?  Цитата(vladun @ 3.6.2012, 1:36)  у современных людей "это" называется фрилансер.... и как это меняет суть вопроса ? Странные ассоциации, но источник понятен. Как противоположность - "офисный планктон", он что-то делает и ему что-то платят. Вот это и называется фрилансер.... по смыслу. Может и сами станете "фирмой", если в торговлю не уйдете. Фирмам по автоматизации нужны такие "свободные художники"? За проектировщика умеющего делать и электрику уже ведутся битвы.
|
|
|
|
|
3.6.2012, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Может и сами станете "фирмой" уже...
|
|
|
|
|
3.6.2012, 22:06
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Ну и кто из нас фрилансер?
|
|
|
|
|
3.6.2012, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
х.з. у меня это часть дохода, в основном "инженерю": ПНР, монтажи, сервис...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc