|
  |
Перегрев спирального компрессора, греется и отключается компрессор |
|
|
|
25.5.2012, 22:15
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40472

|
Доброго времени суток у кого нибудь есть идеи что можно проверить на что обратить внимание, проблема в сл: Кондиционер тадиран канальный 903, запускается нормально, но со временем работы 10-15 мин (вкл. на холод ) начинает греться компрессор. Конденсатор промыт- просвечивается нормально, вентиляторы обдува работают тоже ок, Давление R22 всас около 4,5-5 , нагнетение 15-17, наружная температура 35гр блок в тени- место продуваемое, установлен 3-4 года назад до этого времени работал исправно, Сфазирован верно- 3 фазы проверял, Когда запускается наружка- жар хороший отдает, пока компр. не нагреется и не выключится (теловухой) В проводке сечение соответствует, кабель не греется Трв там правда на наружке стоит(понять не могу работает она или нет)- колпачек хотел с нее снять а там газ выходит(не держит)  Вот схемку газовую по нему нашел- какие функции тут несет трв если регулирует кол-во жидкача на внутрянку, а на внутрянке и так паук стоит
|
|
|
|
|
26.5.2012, 1:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
может быть межвитковое в статоре компрессора, токи рабочие надо проверить. Может фреона мало, охлаждение двигателя недостаточное. Температура на всасе какая?
Сообщение отредактировал v-david - 26.5.2012, 1:04
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.5.2012, 7:04
|
Guest Forum

|
Самое простое , что можете сделать это свакуумировать и заправить по весам. Если не помогло, то надо капать уже серьезно. Или витканутый или сеточки засорены, скорее всего и то и другое.
Сообщение отредактировал Iroha - 26.5.2012, 7:13
|
|
|
|
|
26.5.2012, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
вариант с пере заправкой по весам превалирует. или дозаправьте грамм этак 400(для диагностики)
|
|
|
|
|
26.5.2012, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40472

|
Температуру и токи еще не замерял, как считаете ТРВ который на рисунке указан здесь виновным может быть? (если колпачек с него приоткрутить чуток- газ выходит в большом объеме), затянул колпачек-вроде не пропускает...держит
Не хотелось бы спускать газ,ваккумировать и заправлять по весам, а потом менять трв и делать опять все тоже самое.
В схеме есть паук...поэтому и сомнения насчет трв(какие функции он выполняет?)
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.5.2012, 11:54
|
Guest Forum

|
фреон нельзя выпускать ватмосферу, это ухудшает экологию, к тому же в прямом смысле деньги на ветер.
Сообщение отредактировал Iroha - 26.5.2012, 11:57
|
|
|
|
|
26.5.2012, 12:19
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Лучше фреон направить на охлаждение компрессора. Это единственное что его охлаждает.
|
|
|
|
|
26.5.2012, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Таки да, че там с ПГ и ПО? В плюсовом кипении ПГ выше 10-12 уже начинает греть компрессор и повышать перегрев на нагнетании.
Сообщение отредактировал RusBuka - 26.5.2012, 19:03
|
|
|
|
|
26.5.2012, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
паук распределяет газ равномерно по испарителю, а ТРВ дозирует по перегреву! и прежде чем что-то менять, скачайте газ и заправьте заново по весам(Вам-же уже писали).
|
|
|
|
|
26.5.2012, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Тут уже выше спросили - повторюсь, чтобы дошло. Замерьте перегрев и переохлаждение. Т-ру всасывания, нагнетания , соответственно давление (LP, HP). Токи. Т-тура до и поле испарителя, конденсатора по воздуху.
Вы тут "чуток" ТРВ крутили - с пониманием или без - не могу предпологать - но крутили. Не надо его крутить - если не понимать зачем.
А так и выше говорили. Перезаправка по весам - потом контроль параметров (см. выше) - затем - если надо - крутим ТРВ - настраиваем по перегреву.
С уважением.
|
|
|
|
|
29.5.2012, 8:43
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40472

|
Трв я не крутил я с него колпачек не смог снять- клапан пропускает, поэтому я закрутил и к настройкам не прикосался. Дело в том что для проверки работоспособности трв, я аккуратно открутил балон и плавно нагрел его до температуры 40С, разницы в давлении и в звкуе работы компессора я не увидел.
А про давление я писал "Давление R22 всас около 4,5-5 , нагнетение 15-17, наружная температура 35гр"
Собиру фреон, взвешаю если он примерно в норме- тогда дело в клапане, верно? если он не реагирует на изменение температуры- значит неиправен...
Замеры перегрев и переохлаждение я не мерил, честно говоря все никак немогу врубиться как замерить и как расчитать, что и до каких температур нужно подгонять В книгах читаю- все как то заумно, может кто может попроще объяснить или подсказать где прочитать
Спасибо!!!
|
|
|
|
|
29.5.2012, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Разница между температурой кипения фреона и температурой газа после испарителя - перегрев Разница между температурой конденсации фреона и температурой фреона после конденсатора переохлаждение.
|
|
|
|
|
29.5.2012, 18:46
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40472

|
Всем спасибо- проблема решена....
1) собрал газ, взвесил--на 300гр разница в большую сторону, чем по паспорту, беря в расчет трассу около 12м, понял что с колличеством фреона все с порядке 2) вырезал трв и заменил на новый 3) запрвавил тот же фреон 4) работает уже 8 часов отработал и пашет как новый, компрессор не греется (хотя до замены трв и 15 мин не протянул),
Сообщение отредактировал glserg - 29.5.2012, 18:48
|
|
|
|
|
29.5.2012, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180

|
Цитата(RusBuka @ 29.5.2012, 17:25)  Разница между температурой кипения фреона и температурой газа после испарителя - перегрев Разница между температурой конденсации фреона и температурой фреона после конденсатора переохлаждение. Точнее и понятнее. Перегрев - разность между температурой по термометру толстой трубки и температурой по манометру на толстой трубке. Норма 5...8К. Т.е. реальная температура толстой трубы всегда больше показания температуры по манометру на всасе компрессора. Переохлаждение - разность между температурой по манометру на нагнетании компрессора и температурой по термометру после конденсатора (внизу конденсатора). Норма 4...7К. Т.е. реальная температура низа конденсатора, перед ТРВ или капилляркой всегда меньше показаний температуры по манометру на нагнетании компрессора.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 29.5.2012, 23:37
|
|
|
|
|
30.5.2012, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ну насчет нормы перегрева в 5-8к я бы не согласился. при кипении до -5 возможно, чем ниже кипение тем больше м.б. перегрев, не говоря уже про шокеры и низкотемпературные камеры.
|
|
|
|
|
30.5.2012, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Где можно посмотреть про наладку низкотемпературных систем? Например с т-рой кипения -10-15С. Например льдогенераторы (охладители пива или момлока). И просто холодильных камер.
Сообщение отредактировал azar - 30.5.2012, 8:16
|
|
|
|
|
30.5.2012, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
терзают меня смутные сомнения, что Цитата(glserg @ 29.5.2012, 19:46)  Всем спасибо- проблема решена.... простой заменой ТРВ, ибо вот тут вот автор утверждает: Цитата(glserg @ 25.5.2012, 23:15)  ....Давление R22 всас около 4,5-5 , нагнетение 15-17, наружная температура 35гр продолжение следует?
|
|
|
|
|
30.5.2012, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Цитата(azar @ 30.5.2012, 9:15)  Где можно посмотреть про наладку низкотемпературных систем? Например с т-рой кипения -10-15С. Например льдогенераторы (охладители пива или момлока). И просто холодильных камер. Ни где не смотрел. Приходилось наблюдать за рабочими зверьками. Отстроеные по этой схеме низкотемпературки ( от -20) работают бодро. Действительно, никто не подкинет литературы?
|
|
|
|
|
30.5.2012, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
да литература-то есть, есть и навалом. Но сам вопрос как-то немного угловат. Это ремесло, и как и любое ремесло кому-то дается легко, кому-то никогда. Назвать талантом - слишком громко, но определенно какое-то чутье должно быть. Принципы ХС одинаковы, изложены и прокомментированы не раз, и безусловно их нужно знать, но их реально немного и выучить их не сложно. Нужен еще опыт уничтожения компрессоров, а как без этого? А дальше уж как Бог даст.... Литература не панацея, впитывать чужой опыт типа Котзао... как его там? конечно хорошо, но это не движение вперед, Да и практика показывает, что читать начинают после того, когда все способы перепробованы. Вот такой вот опус....
|
|
|
|
|
30.5.2012, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата Вот такой вот опус.... конечно..ведь не понятно что читаешь. А потрогав уже и ага-а-а)))
|
|
|
|
|
30.5.2012, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
у мну не умерло не 1 компрессора...я дурак или не любознательный? )
пы.сы. скажу одно, что впрысковые копланды, что полугерметы работают на одном перегреве в кипении ниже 30. Перегрев всегда 20 и выше, наиболее оптимально когда в рамках 25-30. Правильно это или нет, спросить не у кого, но работают уже некоторые лет по 10-12 и всё пучком.
Сообщение отредактировал RusBuka - 30.5.2012, 23:50
|
|
|
|
|
31.5.2012, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Перегрев 20 и выше хорошо или плохо - философское понятие. КПД хуже, много бесполезной работы (см диаграмму). Но с другой стороны - пар суше и нет влажного хода. А с 3 стороны мотору жарче, но если в норме, то нормально. Так что смотри сам, что надо.
|
|
|
|
|
31.5.2012, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(v-david @ 30.5.2012, 22:35)  Да и практика показывает, что читать начинают после того, когда все способы перепробованы. Вот такой вот опус.... Касаемо работников монтажных и сервисных бригад - вполне верно, т.к. в сезон у них нет времени на это, а в межсезонье всегда найдётся занятие - отличное от учёбы. Что касаемо инженерного состава - то это просто лень и высокое мнение о себе.
|
|
|
|
|
1.6.2012, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Каждый день на протяжении годов 3-4 читаю форумы, мануалы и т.д. постоянно в развитии так сказать)
|
|
|
|
|
1.6.2012, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
К сожелению, а может и к счастью, таких мало.
|
|
|
|
|
2.6.2012, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Трабла в том, что сейчас практически любой косяк системы находится быстро, и нет уже того упоения от поисков долгих, и озарений во сне ( да-да пару раз решение во сне приходило). Мультизон в городе мало, а хотелось бы их помучать софт под них взять, но блин не окупится чертяга. Скукота начинается. Цитата(v-david @ 31.5.2012, 23:25)  А с 3 стороны мотору жарче, но если в норме, то нормально. Так что смотри сам, что надо. Перегрев на нагнетании выше чем обычно это факт, но компрессор по температурам в зонах масла и обмоток чуствует себя великолепно, и таки да, нет обмерзания на всаса и инея. Чутка запотелый. Так што чую все камеры на том пищевом заводе мне опять же строить. В жару все валятся по высокому, их поливают, в некоторых поплавки уныло засохли в стеклах, где то что то в масле.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|