Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> НПБ 88-2001 или СП 5.13130.2009, что выбрать в здании, построенном по устаревшим нормам
drafter
сообщение 4.6.2012, 15:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152742



Здравствуйте!

Ситуация такая: есть построенное функционирующее здание с системой АУПТ.
Моя задача сделать корректировку одного из этажей под новых арендаторов и представить гидравлический расчет.
Расчет всего здания и подбор насосов произодился во времена действия НПБ 88-2001.
Распространяется ли на меня действие НПБ 88-2001, т.к. я корректирую существующую систему, или мне нужно делать расчет, исходя из требований СП 5.13130.2009?
Подскажите, пожалуйста, как правильно.

Заранее спасибо)

Сообщение отредактировал drafter - 4.6.2012, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.6.2012, 16:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А насколько глубокая корректировка? Если пару спринклеров переставить - НПБ 88, а если весь этаж заново - СП 5. Принимать-то кто-нибудь будет из ГПН?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.6.2012, 16:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Разница только в том, что при рассчёте по СП5 должно быть подтверждено, что рассчётный расход проливается на площади не менее минимальной (60м.кв. для группы 1). Вероятность проблем увеличивается в том случае, если при начальном проектировании заложен большой запас по напору.


По поводу гибкой подводки.
На сайте Kofulso есть и расстояние между опорами, и номограммы для гидравлического рассчёта. На одной из фотографий показано промежуточное крепление к перекрытию.

Сообщение отредактировал BTS - 4.6.2012, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drafter
сообщение 6.6.2012, 11:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152742



Цитата(BTS @ 4.6.2012, 17:42) *
Разница только в том, что при рассчёте по СП5 должно быть подтверждено, что рассчётный расход проливается на площади не менее минимальной (60м.кв. для группы 1). Вероятность проблем увеличивается в том случае, если при начальном проектировании заложен большой запас по напору.


По поводу гибкой подводки.
На сайте Kofulso есть и расстояние между опорами, и номограммы для гидравлического рассчёта. На одной из фотографий показано промежуточное крепление к перекрытию.



там магистраль 50мм, катастрофа с напором должна быть
я вообще в ужасе, как они сдали и построили АУПТ(

Цитата(Sindarkon @ 4.6.2012, 17:26) *
А насколько глубокая корректировка? Если пару спринклеров переставить - НПБ 88, а если весь этаж заново - СП 5. Принимать-то кто-нибудь будет из ГПН?


Треть этажа примерно.
Сдавать госпожнадзору с приложением гидравлического расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.6.2012, 11:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(drafter @ 6.6.2012, 12:01) *
там магистраль 50мм, катастрофа с напором должна быть
я вообще в ужасе, как они сдали и построили АУПТ(


Кольцевую сеть Ду50 в помещениях первой группы я тоже когда-то делал. Расход-то всего 10 л/с. Т.е. для дальней точки скорость около 2,6 м/с. Так что нужно считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных