> Как перевести объем конденсата в Гкал или ТУТ, Как перевести объем конденсата в Гкал или ТУТ
Alenka1
сообщение 15.6.2012, 15:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2012
Из: Удмуртия
Пользователь №: 153864



Раньше наше предприятие получало тепловую энергию от ТЭЦ в виде пара (в Гкал) и конденсата (в тоннах). Сейчас у нас своя котельная на газу. Мне необходимо провести сравнительный анализ по затратам на отопление. Для этого мне необходимо привести к сопоставимым единицам расход газа, пара и конденсата. Коэффициенты перевода газа и пара в Гкал и в ТУТ я нашла, а по конденсату ничего немогу найти. Помогите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БУСТЕР
сообщение 15.6.2012, 16:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864



Цитата(Alenka1 @ 15.6.2012, 22:42) *
Раньше наше предприятие получало тепловую энергию от ТЭЦ в виде пара (в Гкал) и конденсата (в тоннах). Сейчас у нас своя котельная на газу. Мне необходимо провести сравнительный анализ по затратам на отопление. Для этого мне необходимо привести к сопоставимым единицам расход газа, пара и конденсата. Коэффициенты перевода газа и пара в Гкал и в ТУТ я нашла, а по конденсату ничего немогу найти. Помогите.


Теплота сгорания газа (Смотрите данные по используемому вами газу) ~7500...10000 ккал/м3
* не забудьте отнять КПД котла

По пару и конденсату смотрите вложенный файл:
Если пар у вас конденсируется и отводиться то пользуйтесь только "скрытую теплоту парообразования" ккал/кг
Если используется пар и образующийся после него конденсат - "полная теплота пара" ккал/кг
Если используете только конденсат - "теплота жидкости" ккал/кг
* если возвращаете охлаждённый конденсат поставщику - не забудьте учесть кол-во возвращаемого тепла.

1 у.т. = 7000 ккал/кг
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 4,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 152
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alenka1
сообщение 15.6.2012, 19:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2012
Из: Удмуртия
Пользователь №: 153864



Спасибо Вам огромное!! Очень выручили! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных