Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как перевести объем конденсата в Гкал или ТУТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Alenka1
Раньше наше предприятие получало тепловую энергию от ТЭЦ в виде пара (в Гкал) и конденсата (в тоннах). Сейчас у нас своя котельная на газу. Мне необходимо провести сравнительный анализ по затратам на отопление. Для этого мне необходимо привести к сопоставимым единицам расход газа, пара и конденсата. Коэффициенты перевода газа и пара в Гкал и в ТУТ я нашла, а по конденсату ничего немогу найти. Помогите.
БУСТЕР
Цитата(Alenka1 @ 15.6.2012, 22:42) *
Раньше наше предприятие получало тепловую энергию от ТЭЦ в виде пара (в Гкал) и конденсата (в тоннах). Сейчас у нас своя котельная на газу. Мне необходимо провести сравнительный анализ по затратам на отопление. Для этого мне необходимо привести к сопоставимым единицам расход газа, пара и конденсата. Коэффициенты перевода газа и пара в Гкал и в ТУТ я нашла, а по конденсату ничего немогу найти. Помогите.


Теплота сгорания газа (Смотрите данные по используемому вами газу) ~7500...10000 ккал/м3
* не забудьте отнять КПД котла

По пару и конденсату смотрите вложенный файл:
Если пар у вас конденсируется и отводиться то пользуйтесь только "скрытую теплоту парообразования" ккал/кг
Если используется пар и образующийся после него конденсат - "полная теплота пара" ккал/кг
Если используете только конденсат - "теплота жидкости" ккал/кг
* если возвращаете охлаждённый конденсат поставщику - не забудьте учесть кол-во возвращаемого тепла.

1 у.т. = 7000 ккал/кг
Alenka1
Спасибо Вам огромное!! Очень выручили! clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.