|
  |
Преобразователь частоты в вентиляции, Теор вопрос для студента |
|
|
|
17.6.2012, 20:21
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150799

|
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Скажите пожалуйста, по каким причинам (в связи с чем) при автоматизации центральных кондиционеров с водяными калориферами иногда производится установка преобразователя частоты, а иногда нет?
Как я понимаю, если величина возмущения (температура к примеру) колеблется в большом диапазоне, и изменение этой температуры происходит часто, то как раз и нужна установка ПЧ.
А если система вентиляции не выключается длительное время, возмущения редки и величина этих возмущений мало отличается от уставки то иногда бывает целесообразно не ставить ПЧ.
Я прав? Спасибо!
|
|
|
|
|
17.6.2012, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Чем, по-вашему, управляет ПЧ?
|
|
|
|
|
17.6.2012, 20:56
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150799

|
Частотой вращения двигателя вентилятора. (для изменения расхода воздуха)
Имеется в виду, что если величина возмущения (температура к примеру) колеблется в большом диапазоне, и изменение этой температуры происходит часто, то как раз и нужна установка ПЧ
А если система вентиляции не выключается длительное время, возмущения редки и величина этих возмущений мало отличается от уставки то иногда бывает целесообразно не ставить ПЧ и регулирование возможно только двухходовым (трехходовым) клапаном.
В этом есть доля правды? Или подход другой?
|
|
|
|
|
17.6.2012, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
ПЧ обычно ставиться для согласования давления камеры с аэродинамической характеристикой сети. При этом возможна автоматизация производительности камеры если ПЧ работает по функции dP=const. Т.е. при уменьшении потребности воздуха (закрываются клапаны на ответвлениях), давление растёт и ПЧ уменьшает подачу воздуха вентилятором, возвращая давление в заданную область. Температура воздуха в подаче - фактор постоянный и контролируется по датчику температуры на выходе из камеры. Температура воздуха регулируется только теплоносителем (качественно или количественно). Само количество подаваемого воздуха - вторичная функция. Никогда не делается регулировка температуры воздуха изменением его количества. Это обуславливается особенностями системы вентиляции, которые предполагают установившуюся аэродинамику. Поэтому, в случае отключения потребителей, снижение производительности камеры с помощью ПЧ, возвращают систему в номинальный аэродинамический режим. "...если величина возмущения (температура к примеру) колеблется в большом диапазоне, и изменение этой температуры происходит часто, то..." неправильно подобрана схема или элементы узла регулирования температуры....
|
|
|
|
|
17.6.2012, 21:26
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150799

|
Спасибо! Вопрос решен
Сообщение отредактировал Valentin8497 - 17.6.2012, 21:28
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
17.6.2012, 22:11
|
Guest Forum

|
Чаще всего ПЧ используют в качестве дорогой заслонки.
Сообщение отредактировал Iroha - 17.6.2012, 22:12
|
|
|
|
|
18.6.2012, 1:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
наоборот - ДЕШЕВОЙ заслонки !!! т.к. установка ЧП - инвестиция !
|
|
|
|
|
18.6.2012, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Когда вентустановка с заведомо подобраным теплообменником расчитанным на минимальную наружную температуру -20. А когда температура падает до -30 вентиляция все равно должна осуществляться. Тогда при помощи частотников снижают обороты, чтобы калорифер работал в штатном режиме (т.е. давал температуру в канале в допустимых рамках). Таким образом вентиляция объекта не прекращается, хотя и работатет, скажем так, в заранее предусмотренном нештатном режиме.
|
|
|
|
|
19.6.2012, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Chabol @ 18.6.2012, 22:24)  Тогда при помощи частотников снижают обороты, чтобы калорифер работал в штатном режиме (т.е. давал температуру в канале в допустимых рамках). Таким образом вентиляция объекта не прекращается, хотя и работатет, скажем так, в заранее предусмотренном нештатном режиме. Странное решение. Особенно, если считать, что ПЧ работает только на один аналоговый сигнальный канал, т.е. надо выбирать сигнал по температуре или по давлению, или ещё по чему нибудь (влажности, СО2 и т.д.). По вашей логике ПЧ будет дожидаться понижения температуры, которого может вообще не быть.... Для неординарных условий предпочтительна управляемая рециркуляция. Тогда поток воздуха в системе не изменяется. Если же уменьшить производительность вентилятора, часть помещений останется без вентиляции.....если такой режим устраивает как нештатный....
|
|
|
|
|
19.6.2012, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
С точки зрения проограммиста это еще один алгоритм. А с позиции технолога возможно и странное решение. Но тем не менее встречается, причем даже у производителей ПЛК (в конце темы, глде приведены примеры прогррамм, упоминается о "снижени скоростей вентиляторов при нехватке мощности догревающих ТЭНов")
Сообщение отредактировал Chabol - 19.6.2012, 11:50
|
|
|
|
|
19.6.2012, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Цитата(Chabol @ 19.6.2012, 12:47)  С точки зрения проограммиста это еще один алгоритм. А с позиции технолога возможно и странное решение. Но тем не менее встречается, причем даже у производителей ПЛК (в конце темы, глде приведены примеры прогррамм, упоминается о "снижени скоростей вентиляторов при нехватке мощности догревающих ТЭНов") Да сплошь и рядом так делают, только с трансформаторами, когда вообще автоматика осуществляется дядей Геной и капилярным термостатом, он (дядя Гена) тупо снижает расход на зиму, летом прибавляет. Реже автоматический "нештатный" режим, когда приток и вытяжка "живут в разных углах" помещения или если рециркуляция не допустима по санитарным нормам.
|
|
|
|
|
19.6.2012, 20:13
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(seryi 52 @ 19.6.2012, 14:16)  Да сплошь и рядом так делают ... тупо Зря делают - есть стандартные правильные решения.
|
|
|
|
|
19.6.2012, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Например? Видимо, по мимо "стандартных, правильных" решений, существуют и еще "стандартные, неправильные". ))
|
|
|
|
|
20.6.2012, 8:37
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Chabol @ 19.6.2012, 1:24)  Когда вентустановка с заведомо подобраным теплообменником расчитанным на минимальную наружную температуру -20. А когда температура падает до -30 вентиляция все равно должна осуществляться. Тогда при помощи частотников снижают обороты, чтобы калорифер работал в штатном режиме (т.е. давал температуру в канале в допустимых рамках). Таким образом вентиляция объекта не прекращается, хотя и работатет, скажем так, в заранее предусмотренном нештатном режиме. Бред... Калорифер (да и вообще всё тепловое оборудования) считают на "случай ядерной зимы", который чётко прописан в СНиПе по климатологии. Например, в Новосибирске всё подбирают на -39 грд.С...И при этом при расчёте делают запас и получают запас при выборе оборудования... На -20грд.С в России не подбирают... Хотя - возможно в Абхазии или в Сочах...Надо глянуть прессу... Это раз. И во-вторых - мощности "заведомо подобраным теплообменником" если и может не хватать, то только зимой. А зимой отопление работает...Помимо вентиляции...Поэтому, если Вы не расчётные +18 грд.С загонять будете, а "получающиеся" +16грд.С, или +15грд.С - этого никто особо и не "заметит"...Кроме автоматики ИТП... Применение частотников в "стройке" - это в подавляющем числе случаев - поддержание неизменного "перепада на сети" из-за того, что сеть "дышит" при работе. Т.е. из-за переменного расхода (для отопления), переменного разбора (потока) - для ХВС, ГВС, переменного воздушного потока (для вентиляции). "Переменность" этих рабочих потоков может быть статичной (пришел слесарь, отключил крыло -поток стал меньше), или динамичной (разбор холодной воды в доме - утром, вечером один, днём - другой).
Сообщение отредактировал Usach - 20.6.2012, 8:43
|
|
|
|
|
20.6.2012, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Такой вариант? Приток вытяжка в разных местах, утилизация тепла посредством гликолевого рекуператора, цикл оттайки - отключается циркуляционный насос гликолевого контура, тепла не хватает, калорифер не справляется, какое в этом случае "стандартное правильное решение"?
|
|
|
|
|
20.6.2012, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(seryi 52 @ 20.6.2012, 14:30)  какое в этом случае "стандартное правильное решение"? "стандартное правильное решение"? - ищите в стандартных схемах обвязки - 3ходовой клапан, которым управляет стандартный контроллер рекуператора.
Сообщение отредактировал jota - 20.6.2012, 15:43
|
|
|
|
|
20.6.2012, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
И каким образом это поможет прибавить количество недостающего тепла на подогрев приточного воздуха?
|
|
|
|
|
20.6.2012, 17:17
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Никаким. А что тут непонятного? Печка не тянет - подбросьте дров..Утилизация - это, что бы нагретый воздух на улицу не выбрасывать. Но сначала этот самый воздух до нужной температуры нагреть нужно. А потом уже чего то там утилизировать, рекупирировать и пр... Тут либо сети не тянут, либо в калорифере ошибка - маловат будет...
|
|
|
|
|
20.6.2012, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Цитата(Usach @ 20.6.2012, 18:17)  в калорифере ошибка - маловат будет... Вот! О том и речь, только это не ошибка, а так часто бывает, ну нет тепла на объекте, электричества в обрез, котел СНиП не тянет, вентиляция без вынужденного снижения расхода по системе не работоспособна, и как тут быть? С 3-хходовым понятно, что имелось в виду, но это опять же приводит к увеличению нагрузки на калорифер.
|
|
|
|
|
20.6.2012, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(seryi 52 @ 20.6.2012, 20:13)  Вот! О том и речь, только это не ошибка, а так часто бывает, ну нет тепла на объекте, электричества в обрез, котел СНиП не тянет, вентиляция без вынужденного снижения расхода по системе не работоспособна, и как тут быть? С 3-хходовым понятно, что имелось в виду, но это опять же приводит к увеличению нагрузки на калорифер. В желании доказать правоту Вы всё больше и больше тонете.... 3-ходовой в гликолевой системе - это против облединения калорифера вытяжного воздуха. Вы, видимо, автоматчик.....но автоматчики должны "тянуть" в функциональных схемах AHU. Usach тоже пулемётчик..., так что сражайтесь на-равных.
|
|
|
|
|
20.6.2012, 21:10
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Ну так а кому ещё сражаться то? В окопах.... Вы то - небожители - только с облаков "прописные истины" вещать горазды...Да на головы пыхтящих "в поле" мужиков поплёвывать...
|
|
|
|
|
21.6.2012, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Цитата(jota @ 20.6.2012, 21:55)  В желании доказать правоту Вы всё больше и больше тонете.... 3-ходовой в гликолевой системе - это против облединения калорифера вытяжного воздуха. Извините, а что я не так сказал? 3-хходовой борется против обледенения - снижает производительность рекуперации, увеличивая нагрузку на основной калорифер. Прав Usach, нет тепла - подкиньте дров, ну а если нет дров, то тогда тушите свет. Есть или нет тепла - вот в чем вопрос! Если оно есть, то тогда, все правильно, не надо никаких изваращений, если только на ПЧ не возлагаются какие-либо функции, акромя "тушите свет", приводили пример VAV, бывают и другие моменты, когда необходима регулировка производительности, как правило это связано с энергосбережением. К примеру, единый объем (банкетный зал), предусмотрено, что за столом можно курить, соответственно, по СНиПу, рециркуляцию нельзя, обмен по воздуху 10 крат, прикиньте сколько пойдет тепла на подогрев "прямотока", котел тянет до -28С, а до -33С уже не тянет. И? Дальше. Основное время в помещении находится небольшое количество людей, достаточно только кратного обмена, вместо 10. И? По-моему теперь тонете Вы.  А еще от ПЧ шум на движках, трасформаторы работают тише.
Сообщение отредактировал seryi 52 - 21.6.2012, 8:55
|
|
|
|
|
21.6.2012, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(seryi 52 @ 21.6.2012, 8:44)  К примеру, единый объем (банкетный зал), предусмотрено, что за столом можно курить, соответственно, по СНиПу, рециркуляцию нельзя, обмен по воздуху 10 крат, прикиньте сколько пойдет тепла на подогрев "прямотока", котел тянет до -28С, а до -33С уже не тянет. И? рециркуляцию нельзя, но ведь рекуперацию можно...
|
|
|
|
|
21.6.2012, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Цитата(Михаил_PLC @ 21.6.2012, 12:49)  рециркуляцию нельзя, но ведь рекуперацию можно... По второму кругу. Если речь о гликоле, то максимальная его эффективность 30%, а это не всегда спасает отцов русской демократии, и потом, ко всему прочему, есть же еще циклы оттайки, ну вот и скажите какое в данном случае будет "стандартное правилное решение", как не ПЧ или транс.
|
|
|
|
|
22.6.2012, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.4.2012
Из: Латвия
Пользователь №: 148139

|
Цитата(seryi 52 @ 21.6.2012, 14:03)  По второму кругу. Если речь о гликоле, то максимальная его эффективность 30%, а это не всегда спасает отцов русской демократии, и потом, ко всему прочему, есть же еще циклы оттайки, ну вот и скажите какое в данном случае будет "стандартное правилное решение", как не ПЧ или транс. у нас на объекте в проекте стоит роторный рекуператор Temperature Efficiency 75.1 % Capacity reduction 282.7 kW Humidity efficiency 69.4 % Air flow transfer 0.27 m³/s Supply air Winter Pressure drop 125 Pa Air temperature -24.0 / 9.0 °C Relative humidity 79.9 / 75.1 % Exhaust air Winter Pressure drop 135 Pa Air temperature 20.0 / -13.0 °C Relative humidity 52.0 / 99.9 % а цикл оттайки в роторном можно "предупредить" как я понимаю, отслеживая температуру поверхности ротора (тут на форуме была якобы рабочая формула) и снижая обороты, при приближении к точке замораживания.
|
|
|
|
|
22.6.2012, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(seryi 52 @ 21.6.2012, 8:44)  К примеру, единый объем (банкетный зал), предусмотрено, что за столом можно курить, соответственно, по СНиПу, рециркуляцию нельзя, обмен по воздуху 10 крат, прикиньте сколько пойдет тепла на подогрев "прямотока", котел тянет до -28С, а до -33С уже не тянет. И? Не передёргивайте.... Вентиляция единого объёма и множественных объёмов с сетью воздуховодов - это разные понятия... Управление вентиляцией одного объёма значительно проще и может выполнятся по одной функции на выбор....тогда как система разных объёмов по одной функции управлятся не может... Я же не отрицаю возможности снижения производительности по температуре воздуха - она есть, но ставить частотник только для этой функции неразумно.
|
|
|
|
|
23.6.2012, 0:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Цитата(jota @ 22.6.2012, 11:30)  Не передёргивайте.... Вентиляция единого объёма и множественных объёмов с сетью воздуховодов - это разные понятия... Управление вентиляцией одного объёма значительно проще и может выполнятся по одной функции на выбор....тогда как система разных объёмов по одной функции управлятся не может... Я же не отрицаю возможности снижения производительности по температуре воздуха - она есть, но ставить частотник только для этой функции неразумно. Хорошо, много текста не буду. Что разумно?
|
|
|
|
|
23.6.2012, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(seryi 52 @ 23.6.2012, 0:51)  Хорошо, много текста не буду. Что разумно? Автору темы я своё мнение отписал. Вам тоже.... Доказательствами заниматься просто нет времени, да и желания тож.... Прав я, или неправ - мир от этого не станет другим...
|
|
|
|
|
23.6.2012, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Ну, на самом деле, я вас то же понял, вы берете идеальную систему, и рассматриваете её как единственно возможный вариант: 2 руки, 2 ноги, зачем здоровому человеку нужен протез или инвалидная коляска? Да, правда, зачем? В этом смысле полностью с вами согласен.
|
|
|
|
|
24.6.2012, 11:01
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
А чему Вы удивляетесь? Типичный проектантский подход... Ну, подумаешь, что снижение производительности вентилятора = асинхронного двигателя через управление ЧП это единственный доступный нам - простым "смертным" инженерам способ. За который готовы платить. Даже тупое средневековое "зажимание" сети в-ручную или "механическими задвижками с электроприводом" сложнее, дороже и в реалиях нигде толком не работает.(Покупка задвижек с электроприводом, обвязка их сетями управления, шкаф управления и пр. ничуть не "дешевле" содержания рабочего на зарплате для "ручного управления", да ещё такого, чтоб понимал что и когда делать...Ну и его начальника, разумеется в придачу...). Кого волнует реальность? Использовать ЧП для "снижения производительности по температуре воздуха" неразумно...Во как... Присоединяюсь к Вашему вопросу - а что разумно? Шаговый двигатель? Ступенчатый трансформатор? Может тиристорный преобразователь? Машина постоянного тока с реостатом на "панели оператора"?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|