Диспетчеризация импульсных счетчиков эл.энергии, Счетчики НІК |
|
|
|
20.6.2012, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 30707

|
Всем здравствуйте!  Есть здание гостиницы и в нем находится порядка 50 счетчиков электроэнергии. Производитель заявляет, что данные можно передавать по сети, но на деле оказалось, что это не так. Мол, вот вам RS485, а драйвера пишите сами, у нас все в разработке. Таким образом затянуть их в систему диспетчеризации можно только по импульсам. Собственно, в чем затруднение. Постоянная счетчика - 8000 имп./кВт.час. Есть счетчики на 700 и больше кВт. То есть, если потребитель будет кушать на полную катушку, то частота импульсов составит около 1500 имп/с. Подскажите, пожалуйста, какие-то счетные входы до 2.5-3 кГц. Думали поставить станцию автоматизации Сименс с модулями ввода-вывода, но у них максимум 100 Гц счетный вход. Может, кто сталкивался?
|
|
|
|
|
20.6.2012, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Гляньте на модули ввода-вывода ОВЕН со счетными входами. А эти счетчики касательно диспетчеризации действительно "сделай сам". У производителя есть какая-то софтина для серьезных АСКУЕ, но для диспетчеризации она не годится. Кстати, уточняйте модель счетчика - может статься что опцию с импульсами они не поддерживают.
|
|
|
|
|
20.6.2012, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Что-то вы загнули с 1500 имп/с. Счётчики на большие мощности не прямого включения же. Трансформаторы тока наверное уж стоят. Так что делить надо на коэфф.трансформации прежде чем частоту импульсов оценивать.
|
|
|
|
|
21.6.2012, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 30707

|
Цитата(Rapid @ 20.6.2012, 16:36)  Что-то вы загнули с 1500 имп/с. Счётчики на большие мощности не прямого включения же. Трансформаторы тока наверное уж стоят. Так что делить надо на коэфф.трансформации прежде чем частоту импульсов оценивать. Ни разу не сталкивалась просто. Расскажите методику, плз. Во вложении то, что дали электрики. Коэф.трансформации - 60. Разделить максимальную мощность на 60?
|
|
|
|
|
21.6.2012, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 30707

|
Цитата(Chabol @ 20.6.2012, 16:13)  Кстати, уточняйте модель счетчика - может статься что опцию с импульсами они не поддерживают. Я думала, у них она как базовая идет.  Спасибо, что сказали, буду спрашивать. А ОВЕН я тоже рассматривала, просто, может, еще какие производители есть.
|
|
|
|
|
21.6.2012, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Цитата(Тетянка @ 21.6.2012, 12:00)  Разделить максимальную мощность на 60? Ну да
Сообщение отредактировал Rapid - 21.6.2012, 15:44
|
|
|
|
|
21.6.2012, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 30707

|
По поводу импульсного выхода. Он у них используется для поверки счетчика. Для того, чтобы снимать показания, нужен какой-то дополнительный преобразователь. Какой - они не сказали, что-то общими фразами описали. Сказали, что этот преобразователь подойдет для любого счетчика с таким же принципом работы. В общем, печалька.  Что за преобразователь такой? Я так поняла, что счетный вход, который потом определенное кол-во импульсов преобразовывает в кВт часы.
|
|
|
|
|
26.6.2012, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Вы можете организовать систему сбора на базе модбасовских модулей счетчиков типа M7080 - M7088. http://www.ipc2u.ru/catalog/Q/QM/31257.html Частота счета - до 100 кГц. Преобразует импульсы от ваших счетчиков в модбас. А модбас подключайте к любой системе диспетчеризации, какая вам нравится.
Сообщение отредактировал HVAC - 26.6.2012, 9:27
|
|
|
|
|
26.6.2012, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Не сможете вы при помощи импульсного выхода считывать показания счетчика, вы практически делаете новый счетчик на базе этого выхода. дело в том, что в определенных случаях часть импульсов может пропадать и в итоге значение на счетчике будет отличаться от вычисленного вами на счетчике импульсов. Придетс периодически ходить и сравнивать эти данные,после чего корректировать их в вашей СКАДе или иной программе сбора данный. Кстати, а зачем вам такая система? если просто контролировать потребелние в номере (например забыли выключить свет или электронагреватель) в пустующем номере, то система с импульсами вас вполне устроит. По крайней мере я не видел, чтобы с постояльца гостиницы требовали оплатить израсходованную им электроэнергию. А вот коммерцеский учет на счетчике импульсов вам точно не позволит никто сделать.
|
|
|
|
|
26.6.2012, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Подождите, подождите. Судя по этой информации: http://nik.net.ua/?page_id=1550У них есть «Программный комплекс АСКУЭ NovaSyS». Или он есть только на бумаге?
|
|
|
|
|
26.6.2012, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Топикастер молчит, а судя по всему требуется счетчики включить в СКАДА.
АСКУЭ от производителя вроде бы и есть, судя по сайту, но это вещь в себе.
|
|
|
|
|
26.6.2012, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 30707

|
С АСКУЭ у них там вообще все туманно и странно. Производитель сам говорит, что для этих целей, которые мы преследуем, их система не годится. Цитата(Rus75 @ 26.6.2012, 10:01)  Кстати, а зачем вам такая система? если просто контролировать потребелние в номере (например забыли выключить свет или электронагреватель) в пустующем номере, то система с импульсами вас вполне устроит. Система уж какая есть. Электрики сделали учет по требованиям гостиницы и выдали тип счетчиков. Это технический учет, не коммерческий. Цитата(HVAC @ 26.6.2012, 9:26)  типа M7080 - M7088. http://www.ipc2u.ru/catalog/Q/QM/31257.html Частота счета - до 100 кГц. А за вот эту ссылочку большущее спасибо!
|
|
|
|
|
26.6.2012, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568

|
Цитата(Rus75 @ 26.6.2012, 11:01)  Не сможете вы при помощи импульсного выхода считывать показания счетчика, вы практически делаете новый счетчик на базе этого выхода. дело в том, что в определенных случаях часть импульсов может пропадать и в итоге значение на счетчике будет отличаться от вычисленного вами на счетчике импульсов. Сложности есть но они решаемые. Тем более что обычно требуется как-раз значение потребленной энергии за день или месяц, а не абсолютные значения, в отчетной ведомости можно добавить к предыдущим значениям. Импульсы могут пропасть, но если это 0.1% импульсов это не так важно, у нас сейчас вручную всё снимается восновном, там могут снять в пятницу утром, могут в понедельни вечером, показания условные. Всёравно рано или поздно оплатить придется недосчитанные импульсы. Цитата Кстати, а зачем вам такая система? если просто контролировать потребелние в номере (например забыли выключить свет или электронагреватель) в пустующем номере, то система с импульсами вас вполне устроит. По крайней мере я не видел, чтобы с постояльца гостиницы требовали оплатить израсходованную им электроэнергию. Действительно, смешно будет требовать 1 рубль и городить диспетчеризацию за миллион  Общее потребление гостиницы на графиках замечательно видно, когда вахтеры включили обогреватель например, он за ночь много потребляет. Некоторые конторы на жестком лимите электропотребления, например 100 КВт, взял 101 и отключают вообще всё, тут диспетчеризация уже жизненно важна. Или лимит месячного потребления с жесткими штрафами. Тут даже импульсный вывод потребления - полезная вещь. На счетчиках воды это обычно единственный выход.
|
|
|
|
|
26.6.2012, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Цитата(Тетянка @ 26.6.2012, 16:17)  А за вот эту ссылочку большущее спасибо! Всегда пожалуйста) Помочь девушке из Киева - это всегда приятно)
|
|
|
|
|
26.6.2012, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 30707

|
Цитата(SIM @ 26.6.2012, 17:06)  Некоторые конторы на жестком лимите электропотребления, например 100 КВт, взял 101 и отключают вообще всё, тут диспетчеризация уже жизненно важна. Или лимит месячного потребления с жесткими штрафами. На самом деле сакральный смысл такого количества счетчиков мне до сих пор неясен. Арендовать помещения у гостиницы никто не будет, это их жесткая позиция. Но стоят счетчики на каждый лифт, на каждую зону помещений. Не будут же они сами себя штрафовать, например, за то что паркинг использовал на 5 кВт больше энергии, чем вестибюль или что лифт №4 наездил больше километров, чем лифт №1.  Вобщем, для меня эта тема до сих пор остается загадкой. Вот дойдет дело до пусконаладки, тогда и посмотрим, насколько жизнеспособна вообще система с этими импульсными выходами.... Вроде двадцать первый век на дворе, а до сих пор нормально по сети данные передавать не могут, все с подвыподвертами какими-то.
|
|
|
|
|
26.6.2012, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 30707

|
Цитата(HVAC @ 26.6.2012, 18:33)  Всегда пожалуйста) Помочь девушке из Киева - это всегда приятно)
|
|
|
|
|
26.6.2012, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Возможно заказчиков интересует возможность самоконтроля и/или анализа для возможности сэкономить/вовремя выключить того или иного потребителя.
|
|
|
|
|
27.6.2012, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Chabol @ 27.6.2012, 0:36)  Возможно заказчиков интересует возможность самоконтроля и/или анализа для возможности сэкономить/вовремя выключить того или иного потребителя. Думаю, речь именно в сборе и последующей обработке статистической информации для последующей оптимизации энергопотребления. Но не понимаю я другое. Если это тех.учет. то что мешает поставить нормальные счетчики электроэнергии с приемлемым интерфейсом и протоколом. не думаю, что это будет намного дороже, чем городить систему со счетчиком импульсов и последующей постоянной корректировкой действительных и вычисленных значений. Так-же в случае ограничения максимальной мощности, можно гибко управлять отключением неприоритетных нагрузок. Для этого нужно четко расставить приоритеты на каждую отключаемую группу второстипенной нагрузки и по мере превышения лимита отключать только действующую на данный момент нагрузку, соответствующую превышаемому значению. и подключать опять нагрузку после снижения ниже предельного уровня по памяти о том, сколько группа потребляла до отключения. Но это гиморный алгоритм. Обычно такие отключения делаются ступенчато в порядке приоритетности нагрузок.
|
|
|
|
|
27.6.2012, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Я участвовал в одном проекте, жилой дом 122 квартиры, где с каждой квартиры через импульсы, снимались показания со счётчиков холодной, горячей воды и показания эл. счётчика, дневной ночной с одного выхода, с привязкой по времени. Поверьте мне на слово, лучше потратить время на изучение протокола RS485 и сделать всё с помощью него, чем потом бегать, догонять/сверять показания.
|
|
|
|
|
27.6.2012, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Тетянка @ 20.6.2012, 12:37)  Есть здание гостиницы и в нем находится порядка 50 счетчиков электроэнергии. Производитель заявляет, что данные можно передавать по сети, но на деле оказалось, что это не так. Мол, вот вам RS485, а драйвера пишите сами, ... Разговор ниочем. Тип счетчика в студию. Я сталкивался с тем, что у счетчика есть либо порт, 232 или 485 или токовая петля, либо импульсный выход "сухими" контактами. Одновременно того и другого нету. Светодиод "на морде" счетчика для диспетчирезации никогда не используется, это так, илюминация для быстрой проверки что счетчик жив.
|
|
|
|
|
27.6.2012, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 30707

|
Цитата(Сергей В. @ 27.6.2012, 9:43)  Разговор ниочем. Тип счетчика в студию. Тип счетчика указала в начале темы во вложении - НІК 2303 АРК1, 3х220/380 В, 5(10) А, кл.т. 1/1, с интерфейсом RS485. Прикрепляю паспорт от производителя. Описание на украинском языке, но схемы подключения на русском. Если нужно перевести, спрашивайте. По поводу "потратить время на изучение RS485". Наши программисты, думаю, достаточно компетентны в этом вопросе. Просто опять же-таки - фактор времени. У этих счетчиков протокол свой (не модбас, не мбас). Производитель может дать описание своего протокола, а клиент сам пусть пишет ПО для своей SCADA. Ну или как-то так. Я плохо разбираюсь в этих тонкостях, знаю только чем интерфейс от протокола отличается  поэтому, чтоб не ляпнуть глупость, остановлюсь на этом. У производителя есть ряд отечественных контроллеров, для которых ПО уже написано и вроде как работает. Я уж подумываю, может, взять этот контроллер да сделать автономную систему учета эл.энергии?  А вдруг повезет, и у контроллера будет связь с внешним миром по стандартным протоколам и можно будет таким образом завести в диспетчеризацию.
|
|
|
|
Гость_anbruk_*
|
27.6.2012, 11:15
|
Guest Forum

|
Если еще актуально - у CAREL в контроллерах pCO5 есть модель с "быстрым" цифровым входом - до 2 кГц, как раз для подключения импульсных счетчиков электроэнергии и воды.
|
|
|
|
|
27.6.2012, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 30707

|
Цитата(anbruk @ 27.6.2012, 11:15)  Если еще актуально - у CAREL в контроллерах pCO5 есть модель с "быстрым" цифровым входом - до 2 кГц, как раз для подключения импульсных счетчиков электроэнергии и воды. Спасибо, все еще актуально.
|
|
|
|
|
27.6.2012, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
У Beckhoff есть EL/KL1512 вход 1kHz
|
|
|
|
|
27.6.2012, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Цитата(Rus75 @ 27.6.2012, 8:58)  Думаю, речь именно в сборе и последующей обработке статистической информации для последующей оптимизации энергопотребления. Если это тех.учет. то что мешает поставить нормальные счетчики электроэнергии с приемлемым интерфейсом и протоколом. не думаю, что это будет намного дороже, чем городить систему со счетчиком импульсов и последующей постоянной корректировкой действительных и вычисленных значений. Вы все правильно пишете, но это вопрос к разработчику, проектировщику этой системы. А топикстартер похоже имеет дело с тем, что данные счетчики уже установлены на объекте, и менять их на новые, с интерфейсами, никто уже не будет. И никакая точность похоже здесь не нужна, никаким коммерческим учетом здесь и не пахнет. А для технического учета такая точность и такие счетчики вполне подойдут. Вот только все равно ума не приложу, какого лешего заказчик будет там оптимизировать... В гостиничном номере есть телевизор, сплит (фанкойл), фен, торшер, бра, освещение. Во-первых интересно как стоят счетчики, ведь обычно освещение и розетки - это разные группы электропитания. Вряд-ли в каждом гостиничном номере есть свой электрощиток, в котором сходятся группа освещения и розеточная группа и в котором можно установить счетчик. Получается счетчики будут стоять только на розеточные группы, а освещение не будет учитываться? Во-вторых - что заказчик будет оптимизировать? Убирать из номеров фены? Запрещать постояльцам пользоваться телевизорами, сплитами, или ставить таймеры на их отключение? Вычислять постояльцев, которые пользуются в номере кипятильниками, как при совке? :-) Бред. Как ни крути - смысла нет никакого. В гостиничных номерах невозможно снизить energy consumption ни организационными, на технологическими методами, а значит установка системы учета (в качестве верхнего уровня пирамиды системы энергосбережения) не имеет смысла. Лучшая система энергосбережения для гостиницы - электронный ключ, отключающий электропитание номера при уходе постояльца. Возможно все намного прозаичнее. Заказчик с руководством топикстартера просто пилят чьи-то денежки, делят откаты, а вот топикстартер честно и благодородно выполняет поставленную задачу)
|
|
|
|
|
27.6.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Пришла в голову мысль) Я бы на месте владельца гостиницы использовал эту систему в комплексе системы безопасности объекта. Например - по учетным данным официально какой-то номер гостиницы в такой-то период не сдавался постояльцам. А система учета электроэнергии показывает, что в этот период потребление энергии там было на уровне обычного. Значит хитрый администратор гостиницы пустил левых постояльцев, мимо кассы) Подтягиваем сюда записи с видеокамер, и получается красиво)
|
|
|
|
|
27.6.2012, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 30707

|
Цитата(HVAC @ 27.6.2012, 14:14)  данные счетчики уже установлены на объекте, и менять их на новые, с интерфейсами, никто уже не будет. Совершенно верно. Менять счетчики уже никто не будет. Интерфейс у них-то есть, но толку от него не так много (ну или, может, мне образования не хватает..) Энергосбережение в номере есть, все "как книжка пишет". А о целесообразности количества счетчиков, наверно, можно долго рассусоливать. Требования бренда гостиницы во всем мире приблизительно одинаковые. Просто в Европе и штатах действительно владельцу бизнеса интересно потребление и реальная экономия ресурсов, а у нас пока этовсе не очень хорошо поставлено. Счетчики стоят отдельно на лифты, на общеобменную вентиляцию, на дымоудаление, прачечную, кухню и т.д. И если какая-то ветка потребляет больше усредненного значения (допустим, вычислили, что кухня площадью 50 кв.м в 5* гостинице должна потреблять 100 кВт), то необходимо технологию этой ветки как-то оптимизировать и уменьшить затраты. Ну это так, лирика. Что там на самом деле - не знаю. Цитата(HVAC @ 27.6.2012, 14:22)  Пришла в голову мысль) Я бы на месте владельца гостиницы использовал эту систему в комплексе системы безопасности объекта. Например - по учетным данным официально какой-то номер гостиницы в такой-то период не сдавался постояльцам. А система учета электроэнергии показывает, что в этот период потребление энергии там было на уровне обычного. Значит хитрый администратор гостиницы пустил левых постояльцев, мимо кассы) Подтягиваем сюда записи с видеокамер, и получается красиво) Думаю, не так просто обойти систему безопасности, учитывая, что в номерах не простые ключи, а электромагнитные замки, которые подтянуты в диспетчеризацию. Но идея достойная.  не оставляет хитрым администраторам почти никаких шансов. ))
|
|
|
|
|
27.6.2012, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

|
Цитата(Тетянка @ 27.6.2012, 15:38)  Совершенно верно. Менять счетчики уже никто не будет. Интерфейс у них-то есть, но толку от него не так много (ну или, может, мне образования не хватает..) Энергосбережение в номере есть, все "как книжка пишет". А о целесообразности количества счетчиков, наверно, можно долго рассусоливать. Требования бренда гостиницы во всем мире приблизительно одинаковые. Просто в Европе и штатах действительно владельцу бизнеса интересно потребление и реальная экономия ресурсов, а у нас пока этовсе не очень хорошо поставлено. Счетчики стоят отдельно на лифты, на общеобменную вентиляцию, на дымоудаление, прачечную, кухню и т.д. И если какая-то ветка потребляет больше усредненного значения (допустим, вычислили, что кухня площадью 50 кв.м в 5* гостинице должна потреблять 100 кВт), то необходимо технологию этой ветки как-то оптимизировать и уменьшить затраты. Ну это так, лирика. Что там на самом деле - не знаю. Думаю, не так просто обойти систему безопасности, учитывая, что в номерах не простые ключи, а электромагнитные замки, которые подтянуты в диспетчеризацию. Но идея достойная.  не оставляет хитрым администраторам почти никаких шансов. )) Да, рассусоливать можно долго, особенно о счетчиках на дымоудаление, которое запускается 2 раза в год на одну минуту при тестировании АУПС , о счетчиках на лифты, и.т.д. Кстати, если говорить о брэнде гостиницы и об энергосбережении, то главной характеристикой в этой связи должен быть KPI, вычисляемый как количество энергии деленное на количество постояльцев гостиницы. Для этого достаточно одного общего счетчика. Сомневаюсь, чтобы в каких-то стандартах гостиничного бизнеса были указаны подобные KPI отдельно для кухонь, для лифтов, для номеров, и.т.д. Один постоялец неделю кувыркается с любовницей не вылезая из номера, с включенным телевизором, светом, сплитом, а другой постоялец приехал в деловую командировку, весь день на работе и только ночует в номере. О каком стандартном уровне потребления может идти речь? Насчет электромагнитных замков в гостиницах - спорный вопрос. Доступ в номера (электронный ключ) есть у уборщиц, доступ есть у администратора, вместе с возможностью оперативной выдачи новых электронных ключей взамен утерянных и сломанных... Кстати, девушка, могли бы задать вопрос о конкретном назначении системы кому-нибудь из представителей заказчика или вашему руководству и выложить здесь ответ, всем будет интересно) Варианта вижу всего 3: - простое соответствие каким-то стандартам гостиничного бизнеса - реальная задача каким-то образом экономить энергию (главный вопрос - каким именно практически образом?) - распилить деньги выполнив никому не нужную работу
|
|
|
|
|
27.6.2012, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2009
Из: Киев
Пользователь №: 30707

|
Цитата(HVAC @ 27.6.2012, 15:04)  - распилить деньги выполнив никому не нужную работу хи-хи.. именно так и скажут.
|
|
|
|
|
5.9.2012, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
В итоге как реализовали? У нас вот 90 счетчиков с импульсным выходом на подходе
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|