> Чиллер Bluebox Tetris, ошибка как скинуть?, итальянский зверь
konigsokol
сообщение 25.6.2012, 23:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26536



При заправке фреоном после трех перезапусков (из-за низкого давления) чиллер ушел в ошибку: "Call service point" и не скидывается. Фреон уже закачали, параметры в норме. В документации не описано, звонить пока не звонил. Как скинуть?
Прикрепленный файл  ___________3.JPG ( 94,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79

Прикрепленный файл  ___________4.JPG ( 115,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.6.2012, 10:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Нада звонить в сервис поинт.
Приедет мэн с паролями, сбросит ошибку и можете еще раз перезапустить до нового срабатывания ошибки LP

Сообщение отредактировал airwave - 26.6.2012, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konigsokol
сообщение 29.6.2012, 10:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26536



Вообщем все решилось. Завод выдал код для сброса ошибки через меню "Alarms"/ А ошибка появляется если в течение 3-х часов происходит 5 аварий из за которых машина останавливается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.7.2012, 20:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А не пытались заправлять так, чтобы не было аварии низкого давления фреона? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARMEEC
сообщение 27.7.2012, 12:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.9.2009
Пользователь №: 38787



У нас тоже подобная проблема была, заправили по паспарту, после утечка, а окозалось, что этого много, начи стравливать, стало мало, докачали, вроде запел, и просит позвонить в сервисный центр, а там пароль не дают и ехать к нам не хотят. Как сбросить нее понятно. Сейчас вообще не запускается, сразу дает аварию, а какую не понятно, посмотреть нельзя.

Сообщение отредактировал ARMEEC - 27.7.2012, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 28.7.2012, 0:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Плохо быть вами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zokha
сообщение 2.6.2025, 21:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.6.2025
Пользователь №: 443378



У нас тоже подобная проблема помогите пожалуйста как можно решить эту проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама