konigsokol
При заправке фреоном после трех перезапусков (из-за низкого давления) чиллер ушел в ошибку: "Call service point" и не скидывается. Фреон уже закачали, параметры в норме. В документации не описано, звонить пока не звонил. Как скинуть?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
airwave
Нада звонить в сервис поинт.
Приедет мэн с паролями, сбросит ошибку и можете еще раз перезапустить до нового срабатывания ошибки LP
konigsokol
Вообщем все решилось. Завод выдал код для сброса ошибки через меню "Alarms"/ А ошибка появляется если в течение 3-х часов происходит 5 аварий из за которых машина останавливается.
airwave
А не пытались заправлять так, чтобы не было аварии низкого давления фреона? )))
ARMEEC
У нас тоже подобная проблема была, заправили по паспарту, после утечка, а окозалось, что этого много, начи стравливать, стало мало, докачали, вроде запел, и просит позвонить в сервисный центр, а там пароль не дают и ехать к нам не хотят. Как сбросить нее понятно. Сейчас вообще не запускается, сразу дает аварию, а какую не понятно, посмотреть нельзя.
RusBuka
Плохо быть вами.