> Подбор настроек балансировочника., не могк разобраться как подобрать настройки балансировочников на ГВС
alexandrpjatkov
сообщение 29.6.2012, 11:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



В проекте системы ГВС жилого здания (на Т4) ставлю балансировочники. Прошу не могу разобраться в подборе настроек балансировочника. В прилагаемом каталоге производителя видел таблицы и графики настроек, но запутался и не могу в них разобраться. Прошу помощи.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  balancing_valves_ur01r1111.pdf ( 5,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 29.6.2012, 13:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



А настройки разве в проекте ВК выставляются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.6.2012, 15:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



1
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.exe ( 348 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  __________TAC_OV_COM_DAN.xls ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 4.7.2012, 1:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Александр, самый простой и довольно точный способ определить настройки - это Данфосс С.О.

Рисуете вашу систему в программе, в качестве отопительных приборов - ваши полотенчики. Нагрузку и сопротивление можете вписать для конкретной модели используемой в проекте. Далее расставляете балансировики (MSV-BD - они как раз для ГВС подходят) и все. настройки и ошибки (если они есть) программа вам выдаст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 4.7.2012, 5:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Hiro Nakamura @ 4.7.2012, 3:05) *
Александр, самый простой и довольно точный способ определить настройки - это Данфосс С.О.

Рисуете вашу систему в программе, в качестве отопительных приборов - ваши полотенчики. Нагрузку и сопротивление можете вписать для конкретной модели используемой в проекте. Далее расставляете балансировики (MSV-BD - они как раз для ГВС подходят) и все. настройки и ошибки (если они есть) программа вам выдаст.

Проблема в том что мои заказчики часто склоняются не к Danfoss-овским балансировочникам а к другим маркам (очень часто согласуют Honewell). программку для Honeywell я уже второй раз заказываю (и судя по ответным звонкам они мне её высылают) но по пути из Москвы в тюмень она где то теряется. Да и вообще не грех знать как подобрать балансировочник любой фирмв а не только Danfoss или Honewell.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 4.7.2012, 8:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



http://www.sankomsoft.ru/firm-versions

Качайте что вашей душе угодно.

Все программы одинаковы по сути, отличие в базах оборудования.

А вообще, приучте себя читать форум, 80% возникающих у вас задач были уже решены и обсосаны на форуме.

P.S. Если завтра на форуме появится тема: Я поставил программу и не знаю что дальше делать? - то я стану очеееееень грустным

вк-шником.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volk412
сообщение 22.4.2013, 16:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76666



По поводу:
Цитата
Проблема в том что мои заказчики часто склоняются не к Danfoss-овским балансировочникам а к другим маркам (очень часто согласуют Honewell). программку для Honeywell я уже второй раз заказываю (и судя по ответным звонкам они мне её высылают) но по пути из Москвы в тюмень она где то теряется. Да и вообще не грех знать как подобрать балансировочник любой фирмв а не только Danfoss или Honewell.

Всё очень просто, если программа Honeywell, то это сюда: http://honeywell-ec.ru/catalog/103/
Скачивайте и пользуйтесь. Для балансировки ГВС там есть специальные Alwa - Kombi-4 (V1810) с термоэлементом.

Согласен с предыдущим автором- есть сайт Санкома, что Данфосс, что Ханивелл СО, это все дети САНКОМа smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных