alexandrpjatkov
В проекте системы ГВС жилого здания (на Т4) ставлю балансировочники. Прошу не могу разобраться в подборе настроек балансировочника. В прилагаемом каталоге производителя видел таблицы и графики настроек, но запутался и не могу в них разобраться. Прошу помощи.
Nasosnik25
А настройки разве в проекте ВК выставляются?
v-david
1
Hiro Nakamura
Александр, самый простой и довольно точный способ определить настройки - это Данфосс С.О.

Рисуете вашу систему в программе, в качестве отопительных приборов - ваши полотенчики. Нагрузку и сопротивление можете вписать для конкретной модели используемой в проекте. Далее расставляете балансировики (MSV-BD - они как раз для ГВС подходят) и все. настройки и ошибки (если они есть) программа вам выдаст.
alexandrpjatkov
Цитата(Hiro Nakamura @ 4.7.2012, 3:05) *
Александр, самый простой и довольно точный способ определить настройки - это Данфосс С.О.

Рисуете вашу систему в программе, в качестве отопительных приборов - ваши полотенчики. Нагрузку и сопротивление можете вписать для конкретной модели используемой в проекте. Далее расставляете балансировики (MSV-BD - они как раз для ГВС подходят) и все. настройки и ошибки (если они есть) программа вам выдаст.

Проблема в том что мои заказчики часто склоняются не к Danfoss-овским балансировочникам а к другим маркам (очень часто согласуют Honewell). программку для Honeywell я уже второй раз заказываю (и судя по ответным звонкам они мне её высылают) но по пути из Москвы в тюмень она где то теряется. Да и вообще не грех знать как подобрать балансировочник любой фирмв а не только Danfoss или Honewell.
Hiro Nakamura
http://www.sankomsoft.ru/firm-versions

Качайте что вашей душе угодно.

Все программы одинаковы по сути, отличие в базах оборудования.

А вообще, приучте себя читать форум, 80% возникающих у вас задач были уже решены и обсосаны на форуме.

P.S. Если завтра на форуме появится тема: Я поставил программу и не знаю что дальше делать? - то я стану очеееееень грустным

вк-шником.

volk412
По поводу:
Цитата
Проблема в том что мои заказчики часто склоняются не к Danfoss-овским балансировочникам а к другим маркам (очень часто согласуют Honewell). программку для Honeywell я уже второй раз заказываю (и судя по ответным звонкам они мне её высылают) но по пути из Москвы в тюмень она где то теряется. Да и вообще не грех знать как подобрать балансировочник любой фирмв а не только Danfoss или Honewell.

Всё очень просто, если программа Honeywell, то это сюда: http://honeywell-ec.ru/catalog/103/
Скачивайте и пользуйтесь. Для балансировки ГВС там есть специальные Alwa - Kombi-4 (V1810) с термоэлементом.

Согласен с предыдущим автором- есть сайт Санкома, что Данфосс, что Ханивелл СО, это все дети САНКОМа smile.gif