Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> врезка в магистральные трубопроводы снизу, есть ли запрет?
Егор
сообщение 3.7.2012, 10:32
Сообщение #1





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



здравствуйте,
разрешается ли в тепловой камере врезаться в магистрали снизу?
недостатки такого решения знаю, а есть ли официальный запрет?
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 3.7.2012, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



если знаете недостатки, тогда зачем искать запрет smile.gif
А отыскать пункт в СНиПе про надежность или типа того, труда не составит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 3.7.2012, 13:18
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



вот что нашел

ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"

2.4.7. Трассировка должна исключать возможность образования водяных застойных участков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 3.7.2012, 19:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Запрета вроде нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.7.2012, 20:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Есть указание о врезке верхний сегмент. а про нижний запрета нет,но и указаний о возможности врезки в него нет. Хотите получить себе на ввод весь мусор с магистрали- врежтесь снизу и скучно не будет. правда скучно не будет уже на согласовании, сдаче и потом в эксплуатации, если прорветесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.7.2012, 10:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Запретов то нет, но закрытую нижнюю врезку без изоляции совместно с трубой отморозит на счет раз-два. Там даже не до грязи будет. Обычно, все дренажи на наружках тщательно утепляют совместно с трубой (под общий покровный слой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 4.7.2012, 10:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Мне эксперт зарезал нижнюю врезку. Думаю лучше переделать, это не придирка конкретного человека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 4.7.2012, 13:15
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



У нас тоже не проходят такие врезки. Категорически. И это правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 5.7.2012, 13:15
Сообщение #9





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



спасибо всем за участие
я не собираюсь врезаться, просто залез в камеру погреться, а там такое дело, вот и подумал - неужели не запрещено


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 268,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 5.7.2012, 13:21
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Если нельзя, но очень хочется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konez
сообщение 28.8.2012, 15:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282



так и что в итоге? есть что то где официально прописанное? мне как представителю заказчика необходимо все обосновать проектировщику...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 28.8.2012, 17:11
Сообщение #12





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



в итоге: врезка снизу существенно снижает надежность системы и может быть применена исключительно при невозможности применения других вариантов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.8.2012, 20:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы лучше поделитесь, где это в июле, требуется погреться в, залезая в ТК. Круто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 29.8.2012, 7:19
Сообщение #14





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



такая у нас температура
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 73,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mvb11g3x
сообщение 5.9.2012, 8:17
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 22.11.2011
Пользователь №: 130366



Цитата(Егор @ 3.7.2012, 13:32) *
здравствуйте,
разрешается ли в тепловой камере врезаться в магистрали снизу?
недостатки такого решения знаю, а есть ли официальный запрет?
спасибо


Официального запрета нет.
Эксплуатация в основном старается избегать таких врезок, но с любым заказчиком можно всегда обсудить преимущества нижней или боковой врезки. Обычно боковая врезка - расширяет размеры тепловой камеры (соотв больше строительной части и больше котлован под камеру копать и т.п.).
С заказчиком всегда лучше на берегу в техусловиях прописать все пункты проектирования/строительства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 11:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных