здравствуйте,
разрешается ли в тепловой камере врезаться в магистрали снизу?
недостатки такого решения знаю, а есть ли официальный запрет?
спасибо
 
 
 
 
  если знаете недостатки, тогда зачем искать запрет 
 
 А отыскать пункт в СНиПе про надежность или типа того, труда не составит.
 
 
 
 
  вот что нашел
ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"
2.4.7. Трассировка должна исключать возможность образования водяных застойных участков.
 
 
 
 
  Есть указание о врезке  верхний сегмент. а про нижний запрета нет,но и указаний о возможности врезки в него нет. Хотите получить себе на ввод весь мусор с магистрали- врежтесь  снизу и скучно не будет. правда скучно не будет уже на согласовании, сдаче и потом в эксплуатации, если прорветесь.
 
 
 
  испытатель
  4.7.2012, 10:23
  
 
  Запретов то нет, но закрытую нижнюю врезку без изоляции совместно с трубой отморозит на счет раз-два. Там даже не до грязи будет. Обычно,  все дренажи на наружках тщательно утепляют совместно с трубой (под общий покровный слой).
 
 
 
 
  Мне эксперт зарезал нижнюю врезку. Думаю лучше переделать, это не придирка конкретного человека.
 
 
 
 
  У нас тоже не проходят такие врезки. Категорически. И это правильно.
 
 
 
 
  спасибо всем за участие
я не собираюсь врезаться, просто залез в камеру погреться, а там такое дело, вот и подумал - неужели не запрещено
 
 
 
 
  Если нельзя, но очень хочется...
 
 
 
 
  так и что в итоге? есть что то где официально прописанное? мне как представителю заказчика необходимо все обосновать проектировщику...
 
 
 
 
  в итоге: врезка снизу существенно снижает надежность системы и может быть применена исключительно при невозможности применения других вариантов
 
 
 
  испытатель
  28.8.2012, 20:56
  
 
  Вы лучше поделитесь, где это в июле, требуется погреться в, залезая в ТК. Круто
 
 
 
 
  Цитата(Егор @ 3.7.2012, 13:32) 

здравствуйте,
разрешается ли в тепловой камере врезаться в магистрали снизу?
недостатки такого решения знаю, а есть ли официальный запрет?
спасибо
Официального запрета нет.
Эксплуатация в основном старается избегать таких врезок, но с любым заказчиком можно всегда обсудить преимущества нижней или боковой врезки. Обычно боковая врезка - расширяет размеры тепловой камеры (соотв больше строительной части и больше котлован под камеру копать и т.п.). 
С заказчиком всегда лучше на берегу в техусловиях прописать все пункты проектирования/строительства.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.