Здравствуйте уважаемые специалисты. По поводу применения пеногенераторов ГПС, руководствовалась СНиП 2.11.03-93, прил.3 п.7 "7. В качестве пенообразующих устройств для системы пожаротушения следует применять, как правило, пеногенераторы, типов:
ГПСС - для тушения в резервуарах со стационарной крышей и понтоном;
ГПС - для тушения в резервуарах с плавающей крышей и помещениях.
Допускается применение пенокамер других конструкций, прошедших огневые промышленные испытания и рекомендованных к применению в установленном порядке.
По поводу расстановки до двум сторонам здания: ВНТП 3-85 "6.132. В помещениях генераторы пены должны устанавливаться на растворопроводах стационарно на высоте не менее 2,5 м от уровня пола под углом 45°.
При ширине помещения до 12 м генераторы пены устанавливаются вдоль одной продольной стены, а при ширине помещения более 12 м - вдоль обеих продольных стен." По данным док. приняла именно такое решение, подскажите имеет ли оно место быть?
|