> Кратность воздухообмена
81iiv
сообщение 5.7.2012, 16:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть производственное здание 60х30м и высотой 23м (объем 40,000м3). Воздухообмен по людям и вредностям получается маленький, порядка 5,000 м3/ч. Вопрос есть ли где нормы которые регламентируют минимальный расход воздуха по притоку и вытяжке. ?

Сообщение отредактировал 81iiv - 5.7.2012, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 6.7.2012, 7:11
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



СНиП 41-01-2003 раздел 7.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 6.7.2012, 11:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



значит 0,15 крата это нормально?
я вроде видел что если высота более 6м, то принимаем 6м3/ч с 1м2 площади
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 9.7.2012, 8:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



СНиП 41-01-2003 п.7.5.1.
Здесь говорится о дисбалансе, а не о минимальной кратности:

Цитата
В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 6 м /ч на 1 м пола в помещениях высотой более 6 м.

7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м /ч на 1 м пола в помещениях высотой более 6 м.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nevin
сообщение 9.7.2012, 21:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



Посмотрите в ведомственных нормах, там часто указывают кратность.
А 6м3/ч с 1м2 площади - это если выделяются горючие и вредные газы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274