Кратность воздухообмена
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть производственное здание 60х30м и высотой 23м (объем 40,000м3). Воздухообмен по людям и вредностям получается маленький, порядка 5,000 м3/ч. Вопрос есть ли где нормы которые регламентируют минимальный расход воздуха по притоку и вытяжке. ?
СНиП 41-01-2003 раздел 7.4
значит 0,15 крата это нормально?
я вроде видел что если высота более 6м, то принимаем 6м3/ч с 1м2 площади
СНиП 41-01-2003 п.7.5.1.
Здесь говорится о дисбалансе, а не о минимальной кратности:
Цитата
В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 6 м /ч на 1 м пола в помещениях высотой более 6 м.
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м /ч на 1 м пола в помещениях высотой более 6 м.
Посмотрите в ведомственных нормах, там часто указывают кратность.
А 6м3/ч с 1м2 площади - это если выделяются горючие и вредные газы.