|
  |
установка вентилятора дымоудаления |
|
|
|
21.9.2006, 10:03
|
начинающий и успевающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317

|
Коллеги, подскажите пожалуйста, может ли диаметр шахты дымоудаления быть меньше диаметра вентилятора? Если да, то как при этом монтируется вентилятор. Первый раз столкнулся с дымоудалением, вот и возникают такие вопросы. Просветите плиз...
|
|
|
|
|
21.9.2006, 21:50
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
В принципе может... Зависит от расхода удаляемого дыма и характеристики сети (т.е. вентиялтор вроде по расходу проходит, а по давлению нет, а следуюзщий номер вентилятора будет самое оно). Вот поэтому и размер больше
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
22.9.2006, 8:56
|
Guest Forum

|
Поразительно, до чего народ опасается предпринимать что-либо с системами защиты от дыма (шарахаются, как чёрт от ладана). Казалось бы, ну, какая разница, какой воздуховод: дымоудаления или обычной вентиляции? И в том и другом случае в отношении деталей воздуховодов ограничения - только по технологическим производственным соображениям (по возможностям изготовления), и по аэродинамике. Однако...
|
|
|
|
|
22.9.2006, 15:33
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Да, дымоудаление специфический раздел - все это понимают
|
|
|
|
Гость_adolf_*
|
4.12.2007, 18:44
|
Guest Forum

|
у меня есть еще один вопрос по установке крышного вентилятора:
как установить вентилятор ДУ (крышный) на шахту прямоугольного сечения? например шахта 1000х500 а присоединительный диаметр вентилятора 1040мм надо проектировать шахту переменного сечения, и на нее стакан? или можно стакан на кровлю, шахту не доводить до перекрытия, и соединить обратный клапан и шахту воздуховодом?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
4.12.2007, 21:41
|
Guest Forum

|
Рассматриваемые вопросы относятся на 100% к компетенции архитекторов и конструкторов КМ и КЖ. Не думаю, что стоит отнимать у них хлеб.
|
|
|
|
Гость_adolf_*
|
5.12.2007, 10:47
|
Guest Forum

|
Цитата Рассматриваемые вопросы относятся на 100% к компетенции архитекторов и конструкторов КМ и КЖ. Не думаю, что стоит отнимать у них хлеб. Да это ясно все. Но дело в том что им бы надо сказать как я это вижу. И разве никто не прилагает в комплекте рабочих чертежей схему (чертеж) установки оборудования?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
5.12.2007, 11:23
|
Guest Forum

|
Как вариант, выведите шахту несколько выше кровли. На неё поставьте монтажный стакан, а сверху вентилятор, либо - стальную плиту с закладными элементами, а сверху вентилятор.
Сообщение отредактировал ex_promt - 5.12.2007, 11:24
|
|
|
|
Гость_adolf_*
|
5.12.2007, 11:35
|
Guest Forum

|
В том-то и дело, что стакан не становится на такую шахту... И стальная плита не подойдет потому что обратный клапан тоже не входит в такую шахту.
Уже не первый раз с этим сталкиваюсь, и хотелось бы уже раз и навсегда разобраться
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
5.12.2007, 11:49
|
Guest Forum

|
Хозяин-барин... У кого-то может быть ОК и войдёт в шахту. Надо рассматривать по месту. ------------------------
Не всегда ОК можно ставить. При высокой шахте следует даже запретить их установку (выхолодить помещения зимой элементарно). В этом случае нужен клапан с сервоприводом.
|
|
|
|
|
5.12.2007, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата(adolf @ 5.12.2007, 10:47) [snapback]198372[/snapback] Да это ясно все. Но дело в том что им бы надо сказать как я это вижу. И разве никто не прилагает в комплекте рабочих чертежей схему (чертеж) установки оборудования? Почему же, прилагаю...
Монтаж_крышного_вентилятора_ДУ_Model.jpg ( 162,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 913
|
|
|
|
Гость_adolf_*
|
5.12.2007, 13:18
|
Guest Forum

|
Цитата(ex_promt @ 5.12.2007, 12:49) [snapback]198409[/snapback] Хозяин-барин... У кого-то может быть ОК и войдёт в шахту. Надо рассматривать по месту. ------------------------
Не всегда ОК можно ставить. При высокой шахте следует даже запретить их установку (выхолодить помещения зимой элементарно). В этом случае нужен клапан с сервоприводом. А у нас сегодня кошка родила вчера котят... Нечего ответить по существу, лучше не отвечать совсем... To mik29: огромное спасибо. а разрез 1-1 не представляет интереса? еще вопрос: это было смонтировано?
Сообщение отредактировал adolf - 5.12.2007, 15:33
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
5.12.2007, 13:22
|
Guest Forum

|
к mik29 Между прочим, Вы не имеете права давать так подробно конструктив. Это делает дипломированный специалист. При необходимости должен быть предоставлен расчёт на прочность. ---------------- к adolf А за к... ответишь!
Сообщение отредактировал ex_promt - 5.12.2007, 13:25
|
|
|
|
|
6.12.2007, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
To adolf. Разрез 1-1 поищу и прикреплю. Да, это было смонтировано на кровле жилого дома. Жестянщики ругались при изготовлении перехода с прямоугольного сечения на круглое.
To ex_promt. Я консультировался со специалистом. И чертеж сделал по его рекомендациям. У меня диплом ТГВ (спец. 2907). То есть, я не имею права, скажем, спроектировать систему дренажа (если её отнести к разделу ВК)? А некоторые дисциплины вообще не преподают в наших ВУЗах, например - центральное пылеудаление. Его я тоже проектировал...
|
|
|
|
|
6.12.2007, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Разрез 1-1 прилагаю.
Разрез_1_1_Model.jpg ( 132,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 700
|
|
|
|
Гость_adolf_*
|
10.12.2007, 12:11
|
Guest Forum

|
Считаю что обсуждение темы ушло в сторону: КМ, КЖ, динамические нагрузки.... Первоначально задавая вопрос, хотелось увидеть принципиальную схему такой установки (кто как делает, какие могут быть проблемы при монтаже и т.п.). А на принципиальной схеме установки всегда можно указать например: "металлоконструкция*" - * - см. раздел .... Я лично считаю своим долгом сделать проект предельно ясный для монтажника (мне пришлось работать монтажником ОВ, и я не по наслышке знаю что такое бестолковый проект, который явно сделан демагогом-теоретиком, не державшим в руках кроме mouse никакого инструмента)
P.S. Еще раз спасибо для mik29
|
|
|
|
|
10.12.2007, 13:21
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Да как раз нет. Когда мы говорим про БЕЗГРАМОТНУЮ установку, не отраженную в разделах КМ и КЖ - это как раз и есть демагогия. И что значит ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ схема установки??? Объясните, мне безграмотному теоретику-демагогу, который, кстати имеет боольшой опыт с возникающими в последствии проблемами после работ монтажников-практиков.
|
|
|
|
Гость_adolf_*
|
10.12.2007, 15:54
|
Guest Forum

|
Цитата Когда мы говорим про БЕЗГРАМОТНУЮ установку, не отраженную в разделах КМ и КЖ - это как раз и есть демагогия Я говорю про конструкцию, отраженную в нужном разделе Цитата можно указать например: "металлоконструкция*" - * - см. раздел .... ("..." - подразумевает нужный раздел) ГОСТ 21.602-79 п.4.5. На планах и разрезах, кроме элементов установок, указывают строительные конструкции... В нашем случае (если кого смущает слово "наше" - в МОЕМ случае) это нетиповая конструкция (ГОСТ 21.114-95 п.3.3 "Нетиповая конструкция - изделие, впервые разработанное и изготовленное, как правило, на месте монтажа ... санитарно-технических систем), для разработки которой, ДИПЛОМИРОВАННЫМИ специалистами КМ или КЖ, я должен выдать эскизный чертеж. Данный чертеж должен содержать упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к данной конструкции (п.3.1 ГОСТ 21.114-95, также см. п.4.2). Т.е. я должен ее ЧЕТКО себе представлять. Принципиальная схема - схема поясняющая какой-либо принцип. (не ГОСТовское определение). В данном случае поясняющая принцип соединения шахты и вентилятора (с помощью металлоконструкции). Наверное, правильным было бы назвать ее - схема соединения (шахты и вентилятора) или монтажная схема (ГОСТ 2.701-84 п.1.2.), Цитата возникающими в последствии проблемами после работ монтажников-практиков. мое мнение: большинство таких проблем возникает как следствие "белых" пятен в проекте, что дает определенную свободу действий монтажникам, в основной своей массе не имеющих достаточной теоретической базы P.S. Приношу свои извинения всем тем, кого слова "демагоги-теоретики" зацепили за "живое".
Сообщение отредактировал adolf - 10.12.2007, 16:45
|
|
|
|
|
10.12.2007, 19:10
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Тогда Вы идете к конструктору и он Вам по каталожным данным на вентилятор отчерчивает опорную конструкцию - это его, а не Ваша задача. Ваша задача соединить ВОЗДУХОВОДЫ С ВЕНТОБОРУДОВАНИЕМ, а задача конструктора соединить вентооборудование и воздуховоды СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ. Так что вариант "проектант" на все руки" в проектном коллективе вызывает только усмешку, т.к. большинство монтажных ошибок возникает по вине "горе-всеумеек проектировщиков".  Зри в корень, всех денег не заработать, а вот обделаться можно запросто  P.S. В ссылочных документах, обычно, идет ссылка на типовые серии. По ним и стараются работать. А все нетиповые детали тщательнейшим образом прорабатываются. С уважением, ко всем участникам
|
|
|
|
Гость_JJJ_*
|
10.12.2007, 19:47
|
Guest Forum

|
Валентин! А что если переход сделать внутри стакана, ну и стакан повыше с тем что бы и клапан разместить.
|
|
|
|
|
14.12.2007, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата(Слободчиков Валентин @ 8.12.2007, 17:24) [snapback]199618[/snapback]  Т.е. установка вентилятора не прорабатывалась в разделах КМ и КЖ??? Динамические нагрузки от вращающегося оборудования перестали учитываться??? Устанавливать стали жестко прямо на плиту???  А вентилятор, между прочим, №12,5 с весом 1 т. Сами не боитесь такую ответственность на себя брать, если, конечно, Вы не "Ричард-отважный"  Валентин, я на себя данную ответственность не брал. В штампике не подписывался. В проект КЖ установка вентилятора была внесена позже. Оборудование испытано. Паспорт на вентсистему составлен, отклонения от проектных значений в пределах нормы. Здание здано в эксплуатацию. Данный вентилятор если и включится ещё раз в своей жизни - то (не дай Бог) при пожаре.
|
|
|
|
|
14.12.2007, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Включится и не раз, все вентеляторы Ду должны проверять раз в пол года на работоспособность.
|
|
|
|
|
14.12.2007, 18:43
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Делайте, как считаете нужным. Предупрежден - значит вооружен.
|
|
|
|
|
12.5.2009, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Пришло мне замечание (от Заказчика) по проекту ДУ (стадия Р): Дополнить проектную документацию узлами установки и крепления вентиляторов на кровле здания.
Вот думаю на что бы сослаться, чтобы этого не делать. может кто подскажет? или я должен это делать?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|