Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> установка вентилятора дымоудаления
Vasiatka
сообщение 21.9.2006, 10:03
Сообщение #1


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Коллеги, подскажите пожалуйста, может ли диаметр шахты дымоудаления быть меньше диаметра вентилятора? Если да, то как при этом монтируется вентилятор. Первый раз столкнулся с дымоудалением, вот и возникают такие вопросы. Просветите плиз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 21.9.2006, 21:50
Сообщение #2


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



В принципе может... Зависит от расхода удаляемого дыма и характеристики сети (т.е. вентиялтор вроде по расходу проходит, а по давлению нет, а следуюзщий номер вентилятора будет самое оно). Вот поэтому и размер больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 22.9.2006, 8:56
Сообщение #3





Guest Forum






Поразительно, до чего народ опасается предпринимать что-либо с системами защиты от дыма (шарахаются, как чёрт от ладана).
Казалось бы, ну, какая разница, какой воздуховод: дымоудаления или обычной вентиляции? И в том и другом случае в отношении деталей воздуховодов ограничения - только по технологическим производственным соображениям (по возможностям изготовления), и по аэродинамике.
Однако... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 22.9.2006, 15:33
Сообщение #4


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Да, дымоудаление специфический раздел - все это понимают sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 4.12.2007, 18:44
Сообщение #5





Guest Forum






у меня есть еще один вопрос по установке крышного вентилятора:

как установить вентилятор ДУ (крышный) на шахту прямоугольного сечения? например шахта 1000х500 а присоединительный диаметр вентилятора 1040мм
надо проектировать шахту переменного сечения, и на нее стакан? или можно стакан на кровлю, шахту не доводить до перекрытия, и соединить обратный клапан и шахту воздуховодом?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 4.12.2007, 21:41
Сообщение #6





Guest Forum






Рассматриваемые вопросы относятся на 100% к компетенции архитекторов и конструкторов КМ и КЖ. Не думаю, что стоит отнимать у них хлеб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 5.12.2007, 10:47
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата
Рассматриваемые вопросы относятся на 100% к компетенции архитекторов и конструкторов КМ и КЖ. Не думаю, что стоит отнимать у них хлеб.


Да это ясно все. Но дело в том что им бы надо сказать как я это вижу.
И разве никто не прилагает в комплекте рабочих чертежей схему (чертеж) установки оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 5.12.2007, 11:23
Сообщение #8





Guest Forum






Как вариант, выведите шахту несколько выше кровли. На неё поставьте монтажный стакан, а сверху вентилятор, либо - стальную плиту с закладными элементами, а сверху вентилятор.

Сообщение отредактировал ex_promt - 5.12.2007, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 5.12.2007, 11:35
Сообщение #9





Guest Forum






В том-то и дело, что стакан не становится на такую шахту...
И стальная плита не подойдет потому что обратный клапан тоже не входит в такую шахту.

Уже не первый раз с этим сталкиваюсь, и хотелось бы уже раз и навсегда разобраться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 5.12.2007, 11:49
Сообщение #10





Guest Forum






Хозяин-барин... У кого-то может быть ОК и войдёт в шахту. Надо рассматривать по месту.
------------------------

Не всегда ОК можно ставить. При высокой шахте следует даже запретить их установку (выхолодить помещения зимой элементарно). В этом случае нужен клапан с сервоприводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 5.12.2007, 12:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата(adolf @ 5.12.2007, 10:47) [snapback]198372[/snapback]
Да это ясно все. Но дело в том что им бы надо сказать как я это вижу.
И разве никто не прилагает в комплекте рабочих чертежей схему (чертеж) установки оборудования?

Почему же, прилагаю...

Прикрепленный файл  Монтаж_крышного_вентилятора_ДУ_Model.jpg ( 162,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 5.12.2007, 13:18
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(ex_promt @ 5.12.2007, 12:49) [snapback]198409[/snapback]
Хозяин-барин... У кого-то может быть ОК и войдёт в шахту. Надо рассматривать по месту.
------------------------

Не всегда ОК можно ставить. При высокой шахте следует даже запретить их установку (выхолодить помещения зимой элементарно). В этом случае нужен клапан с сервоприводом.


А у нас сегодня кошка родила вчера котят... Нечего ответить по существу, лучше не отвечать совсем...
To mik29: огромное спасибо.
а разрез 1-1 не представляет интереса? еще вопрос: это было смонтировано?

Сообщение отредактировал adolf - 5.12.2007, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 5.12.2007, 13:22
Сообщение #13





Guest Forum






к mik29

Между прочим, Вы не имеете права давать так подробно конструктив. Это делает дипломированный специалист. При необходимости должен быть предоставлен расчёт на прочность.

----------------

к adolf

А за к... ответишь! bleh.gif

Сообщение отредактировал ex_promt - 5.12.2007, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 6.12.2007, 11:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



To adolf.
Разрез 1-1 поищу и прикреплю.
Да, это было смонтировано на кровле жилого дома.
Жестянщики ругались при изготовлении перехода с прямоугольного сечения на круглое.

To ex_promt.
Я консультировался со специалистом. И чертеж сделал по его рекомендациям.
У меня диплом ТГВ (спец. 2907). То есть, я не имею права, скажем, спроектировать систему дренажа (если её отнести к разделу ВК)? А некоторые дисциплины вообще не преподают в наших ВУЗах, например - центральное пылеудаление. Его я тоже проектировал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 6.12.2007, 11:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Разрез 1-1 прилагаю.

Прикрепленный файл  Разрез_1_1_Model.jpg ( 132,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 700



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 8.12.2007, 17:24
Сообщение #16


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



newconfus.gif Т.е. установка вентилятора не прорабатывалась в разделах КМ и КЖ??? Динамические нагрузки от вращающегося оборудования перестали учитываться??? Устанавливать стали жестко прямо на плиту??? bang.gif А вентилятор, между прочим, №12,5 с весом 1 т. Сами не боитесь такую ответственность на себя брать, если, конечно, Вы не "Ричард-отважный" bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 10.12.2007, 12:11
Сообщение #17





Guest Forum






Считаю что обсуждение темы ушло в сторону: КМ, КЖ, динамические нагрузки....
Первоначально задавая вопрос, хотелось увидеть принципиальную схему такой установки (кто как делает, какие могут быть проблемы при монтаже и т.п.). А на принципиальной схеме установки всегда можно указать например: "металлоконструкция*" - * - см. раздел ....
Я лично считаю своим долгом сделать проект предельно ясный для монтажника (мне пришлось работать монтажником ОВ, и я не по наслышке знаю что такое бестолковый проект, который явно сделан демагогом-теоретиком, не державшим в руках кроме mouse никакого инструмента)

P.S. Еще раз спасибо для mik29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 10.12.2007, 13:21
Сообщение #18


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Да как раз нет. Когда мы говорим про БЕЗГРАМОТНУЮ установку, не отраженную в разделах КМ и КЖ - это как раз и есть демагогия. И что значит ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ схема установки??? Объясните, мне безграмотному теоретику-демагогу, который, кстати имеет боольшой опыт с возникающими в последствии проблемами после работ монтажников-практиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 10.12.2007, 15:54
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата
Когда мы говорим про БЕЗГРАМОТНУЮ установку, не отраженную в разделах КМ и КЖ - это как раз и есть демагогия

Я говорю про конструкцию, отраженную в нужном разделе
Цитата
можно указать например: "металлоконструкция*" - * - см. раздел ....
("..." - подразумевает нужный раздел)

ГОСТ 21.602-79 п.4.5. На планах и разрезах, кроме элементов установок, указывают строительные конструкции...
В нашем случае (если кого смущает слово "наше" - в МОЕМ случае) это нетиповая конструкция (ГОСТ 21.114-95 п.3.3 "Нетиповая конструкция - изделие, впервые разработанное и изготовленное, как правило, на месте монтажа ... санитарно-технических систем), для разработки которой, ДИПЛОМИРОВАННЫМИ специалистами КМ или КЖ, я должен выдать эскизный чертеж. Данный чертеж должен содержать упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к данной конструкции (п.3.1 ГОСТ 21.114-95, также см. п.4.2).
Т.е. я должен ее ЧЕТКО себе представлять.

Принципиальная схема - схема поясняющая какой-либо принцип. (не ГОСТовское определение). В данном случае поясняющая принцип соединения шахты и вентилятора (с помощью металлоконструкции).
Наверное, правильным было бы назвать ее - схема соединения (шахты и вентилятора) или монтажная схема (ГОСТ 2.701-84 п.1.2.),

Цитата
возникающими в последствии проблемами после работ монтажников-практиков.
мое мнение: большинство таких проблем возникает как следствие "белых" пятен в проекте, что дает определенную свободу действий монтажникам, в основной своей массе не имеющих достаточной теоретической базы


P.S. Приношу свои извинения всем тем, кого слова "демагоги-теоретики" зацепили за "живое".

Сообщение отредактировал adolf - 10.12.2007, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 10.12.2007, 19:10
Сообщение #20


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Тогда Вы идете к конструктору и он Вам по каталожным данным на вентилятор отчерчивает опорную конструкцию - это его, а не Ваша задача. Ваша задача соединить ВОЗДУХОВОДЫ С ВЕНТОБОРУДОВАНИЕМ, а задача конструктора соединить вентооборудование и воздуховоды СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ. Так что вариант "проектант" на все руки" в проектном коллективе вызывает только усмешку, т.к. большинство монтажных ошибок возникает по вине "горе-всеумеек проектировщиков". rolleyes.gif
Зри в корень, всех денег не заработать, а вот обделаться можно запросто tomato.gif

P.S. В ссылочных документах, обычно, идет ссылка на типовые серии. По ним и стараются работать. А все нетиповые детали тщательнейшим образом прорабатываются.

С уважением, ко всем участникам rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_JJJ_*
сообщение 10.12.2007, 19:47
Сообщение #21





Guest Forum






Валентин!
А что если переход сделать внутри стакана, ну и стакан повыше с тем что бы и клапан разместить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 14.12.2007, 14:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата(Слободчиков Валентин @ 8.12.2007, 17:24) [snapback]199618[/snapback]
newconfus.gif Т.е. установка вентилятора не прорабатывалась в разделах КМ и КЖ??? Динамические нагрузки от вращающегося оборудования перестали учитываться??? Устанавливать стали жестко прямо на плиту??? bang.gif А вентилятор, между прочим, №12,5 с весом 1 т. Сами не боитесь такую ответственность на себя брать, если, конечно, Вы не "Ричард-отважный" bang.gif

Валентин, я на себя данную ответственность не брал. В штампике не подписывался.
В проект КЖ установка вентилятора была внесена позже.
Оборудование испытано. Паспорт на вентсистему составлен, отклонения от проектных значений в пределах нормы. Здание здано в эксплуатацию.
Данный вентилятор если и включится ещё раз в своей жизни - то (не дай Бог) при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.12.2007, 18:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Включится и не раз, все вентеляторы Ду должны проверять раз в пол года на работоспособность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 14.12.2007, 18:43
Сообщение #24


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Делайте, как считаете нужным. Предупрежден - значит вооружен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 12.5.2009, 12:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Пришло мне замечание (от Заказчика) по проекту ДУ (стадия Р): Дополнить проектную документацию узлами установки и крепления вентиляторов на кровле здания.

Вот думаю на что бы сослаться, чтобы этого не делать. может кто подскажет?
или я должен это делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных