|
  |
Ошибка при подключении электродвигателя |
|
|
|
23.7.2013, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Нормально работают. Недавно насос заклинило (долго лежал в сточных водах) Отрабатывал по тепловой довольно быстро. Подняли насос, почитстили и запустили. Работает как новый.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 22:01
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(polyakov.mo @ 23.7.2013, 13:51)  Добрый день.
Не стал создавать тему, вопрос наверное плевый, у меня впервые.
"горит" сдача объекта, на электродвигатели вентиляторов установлены автоматы защиты двигателей MS116. У части электродвигателей есть термоконтакты - проблемы нет, сухой контакт прямо в схему. У других - ptc. Планируем закупить термисторные реле защиты, установить и подключить. Срок - горит. Запустить нужно без них. Насколько надежно защищают автоматы с регулируемой тепловой защитой? При пуске выставим предел срабатывания автомата, проверим (урегулируем) токи, чтобы не было перегрузки. Движки стоят на кровле.
Были ли случаи выхода из строя двигателей с автоматами MS116 или аналогичными? Вы не путайте теплое с мягким...тепловухи - они за уровень тока отвечают....а PTC - за уровень охлаждения статора....при нормальном токе - допустим 10 А, со статора должно отводиться - допустим 100 Ватт...енти 10А зависят от нагрузки (на валу) двигателя...а температура статора - от уровня "проветривания" статора....и тут - представим себе, что хто то фуфечку на мотор накинул...при етом нагрузка на валу не меняется=ток как был 10А, так и остался...а 100 Ватт со статора сдуваться прекратили и статор стал плиткой, на которой яишенку можно жарить...ток не меняется - а статор уже накалился и начал плавить изоляцию внутре себя...ток как был 10А - так и остался, а бабах - межвитковое КЗ...ибо изоляция сплавилась...и вот только тут "сработает" защита по току...потому что ток - уже не 10А....
|
|
|
|
|
15.3.2016, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311

|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если фильтр ПЧ расчитан на напряжение 3х440V, а двигатель 400/690В, 200кВт, при этом по линейным кабелям на двигатель поступает ток кабель 1 - 265, кабель 2 - 231А, кабель 3 - 262А. Двигатель вращает насос, который создает давление 52-56 кгс при 65 м3/ч расхода. ранее над двигателем висела табличка 660В, потом поменяли на 400В. на шильде двигателя написано, что подключать к ПЧ можно только в треугольник. Могли ли второй кабель подключить в звезду? Плавают обороты двигателя при прямом подключении -5-20 об/мин. Возможна ли ошибка подключения?
|
|
|
|
|
15.3.2016, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311

|
+ могли ли подпортить двигатель,а после переподключить и повесить новую шильду? и как это проверить?
Сообщение отредактировал termex - 15.3.2016, 17:22
|
|
|
|
|
15.3.2016, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311

|
|
|
|
|
|
15.3.2016, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(termex @ 15.3.2016, 17:02)  Здравствуйте! Могли ли второй кабель подключить в звезду? Здравствуйте! Не совсем понятно что значит "второй кабель подключить в звезду"? В звезду или треугольник включают обмотки двигателя, а не питание. Ток соответствует напряжению 690 - звезда.
|
|
|
|
|
15.3.2016, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.3.2016, 18:32)  Здравствуйте! Не совсем понятно что значит "второй кабель подключить в звезду"? В звезду или треугольник включают обмотки двигателя, а не питание. Ток соответствует напряжению 690 - звезда. Ток на амперметре (фото)? если да то правильно ли это, т.к. на шильде двигателя указано, что при питании от ПЧ обмотки необходимо собирать в треугольник?
Сообщение отредактировал termex - 15.3.2016, 18:44
|
|
|
|
|
15.3.2016, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
На фото да - ток. ПЧ 440В - значит треугольник.
|
|
|
|
|
15.3.2016, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.3.2016, 19:00)  На фото да - ток. ПЧ 440В - значит треугольник. так тут все правильно или нет?
|
|
|
|
|
15.3.2016, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(termex @ 15.3.2016, 19:01)  так тут все правильно или нет? Не знаю, у меня не получилось посчитать, под рукой нет таблиц по движкам, голова уже не варит. Наверно всё таки правильно: ток для треугольника, а не для звезды, я вообще двухфазную нагрузку посчитал. ))
|
|
|
|
|
15.3.2016, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311

|
если я правильно понимаю, из ПЧ поступает напряжение 400В, учитывая шильду на фильтре 3х440 - это 0,4 кВ. ток имеем на выходе из пч по фазам 265 231 262 А. напряжение между двумя фазами – 380 Вт. напряжение между фазой и нулем – 220 Вт. при подключении в треугольник напряжение будет - 400В
если я не прав поправьте...
при подключении в звезду напряжение будет более 660 Вт.
|
|
|
|
|
15.3.2016, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Ну что типа того... вот я так же разделил раз 5 200 на 3 - мощь по фазе и на ток по амперметру и понял, что что-то тут не так... ))
Ноль есть только при звезде, в её центре, а напряжение на обмотках всегда 380 при любом включении.
|
|
|
|
|
15.3.2016, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.3.2016, 19:58)  Ну что типа того... вот я так же разделил раз 5 200 на 3 - мощь по фазе и на ток по амперметру и понял, что что-то тут не так... ))
Ноль есть только при звезде, в её центре, а напряжение на обмотках всегда 380 при любом включении. подскажите, а теоретически возможно, что вместо двигателя 200кВт стоит другой, менее мощный скажем 132 или 160 кВт? Цитата(termex @ 15.3.2016, 19:43)  если я правильно понимаю, из ПЧ поступает напряжение 400В, учитывая шильду на фильтре 3х440 - это 0,4 кВ. ток имеем на выходе из пч по фазам 265 231 262 А.
напряжение между двумя фазами – 380 Вт. напряжение между фазой и нулем – 220 Вт. при подключении в треугольник напряжение будет - 400В
----- не имеет отношения к конкретному случаю, это лишь информация о питании 0,4 кВ если я не прав поправьте...
при подключении в звезду напряжение будет более 660 Вт.
|
|
|
|
|
15.3.2016, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311

|
питание от Распределительное устройство собственных нужд серии РУСН-0,4
Сообщение отредактировал termex - 15.3.2016, 23:26
|
|
|
|
|
16.3.2016, 6:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(termex @ 15.3.2016, 23:00)  подскажите, а теоретически возможно, что вместо двигателя 200кВт стоит другой, менее мощный скажем 132 или 160 кВт? Ну а вы сами как думаете? Если на двигателе написано 200 кВт может он быть 132? Ток от нагрузки ещё зависит - это тоже надо учитывать, правда как именно затрудняюсь ответить, но то что такая зависимость существует вы наверно и сами должны догадываться. Я вот не так давно купил китайский инвертор 12/220 на нем во весь корпус есть надпись 1000W - вскрыли, а там даже не 0,75 и не 0,5, а всего лишь 300ВА платка - вот это китайцы дают стране угля!!! Я долго не мог понять, в моей голове не укладывалось как такое возможно: написать во весь(!) корпус жирным оранжевым шрифтом 1000W и засунуть туда 0,3кВА платочку. Я не думаю, что с электродвигателем такое возможно, разве только если он по документам 200кВт, а на нём самом шильды отсутствуют. Как то купил 17кВт(60) кондей по безналу на склад, а потом подарил его в одну школу, в актовый зал, а на балансе он у меня так и остался висеть. Потом судебным приставам в архив ставили 10кВт-ник, по документам провел 17кВт, а 10кВт купил уже за наличку - шильдики отклеил на случай инвентаризации. Вот получилось: по документам 17кВт, а по факту 10 - теоретически такое бывает.
|
|
|
|
|
16.3.2016, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
M:)
Сообщение отредактировал HasBolla - 16.3.2016, 9:18
|
|
|
|
|
16.3.2016, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.3.2016, 6:27)  Я долго не мог понять, в моей голове не укладывалось как такое возможно: написать во весь(!) корпус жирным оранжевым шрифтом 1000W и засунуть туда 0,3кВА платочку. А они рассчитывают на двигатели 1000W
|
|
|
|
|
16.3.2016, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.3.2016, 6:27)  в моей голове не укладывалось как такое возможно: написать во весь(!) корпус жирным оранжевым шрифтом 1000W и засунуть туда 0,3кВА платочку. Эка невидаль! А на магнитолах с батарейным питанием надпись 500Вт не попадалась? А мне сто раз. Это же бубль гум Китай, детка!
|
|
|
|
|
16.3.2016, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Инвертор же не музыку слушать, старичок!
|
|
|
|
|
16.3.2016, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Да я в курсе, это чтобы электрочайеик в автомобиле подключать.
|
|
|
|
|
17.3.2016, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
Цитата(Kotlovoy @ 16.3.2016, 20:12)  Эка невидаль! А на магнитолах с батарейным питанием надпись 500Вт не попадалась? А мне сто раз. Это же бубль гум Китай, детка! а тут как раз подход в расчете этой мощности, мощность можно считать по-разному: DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения. RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN. PMPO (Peak Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN. Кетай
|
|
|
|
|
17.3.2016, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
тест
Сообщение отредактировал Nitc - 17.3.2016, 13:00
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|