Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор вытяжного вентилятора, В темплом, маленьком помещении.
maxxvell
сообщение 12.7.2012, 15:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156485



Добрый день, ребят подскажите пожалуйста, существует небольшое помещение размером длинна 2метра, ширина 1,5метра, высота 2,3метра. В помещении находится гидронассос, который выделяет тепло. У насоса в стенке сделано отверстие с жалюзями 300мм х 200мм, с фильтром. В противоположной от жалюзей стенке стоит канальный вентилятор, производительность 250м3 в час... Но он вентилятор не справляется, в помещении все равно очень жарко. Необходимо поменять вентилятор, но вот по каким параметрам его можно подобрать? Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 12.7.2012, 17:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Ну замерьте температуру воздуха, выходящего от канального вентилятора, и посчитайте расход воздуха, необходимый для ассимиляции теплоизбытков L=3,6*Q/(1,2*(tу-tп)), где Q (Вт)- тепловыделения от гидронасоса по паспорту, tу - температура вытяжного воздуха, tп - температура приточного воздуха. Если Q в паспорте нет, то он считается по формуле, которая есть в справочнике проектировщика по вентиляции (наизусть не помню, зависит от установочной мощности двигателя).
Приток-то есть в помещении? Как видно из приведенной мной формулы, от температуры приточного воздуха зависит расход удаляемого воздуха, и соответственно производительность вентилятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxxvell
сообщение 13.7.2012, 14:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156485



Хорошо, спасибо!
Приток в помещении естественный, в стене отверстие с жалюзями и фильтром. Скорей всего дело в том, что не хватает приточного воздуха, поэтому и идет перегрев...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 13.7.2012, 14:45
Сообщение #4





Guest Forum






Имеет значение как организован воздухообмен. Может оказаться что воздух только "гладит" сверху.

Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2012, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 13.7.2012, 15:27
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Geeft @ 12.7.2012, 20:07) *
L=3,6*Q/(1,2*(tу-tп)), где Q (Вт)- тепловыделения от гидронасоса по паспорту, tу - температура вытяжного воздуха, tп - температура приточного воздуха.


На мой дилетантский взгляд, по этой формуле можно определить минимальное количество воздуха, необходимое для удаления теплоизбытков.
На практике воздуха нужно больше в зависимости от организации воздухообмена.

Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2012, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 13.7.2012, 15:56
Сообщение #6





Guest Forum






Т.е. подбирать по этой формуле - ошибка. что регулярно и наблюдается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hecs_ru
сообщение 15.7.2012, 20:52
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.9.2010
Пользователь №: 70694



А может ли кто разъяснить разницу между вентилятором с AC мотором и DC мотором? На самом ли деле DC вентилятор экономичнее при регулировании, или это рекламный бред? При номинальной мощности они абсолютно одинаковы. А так, можно поставить вентилятор с запасом и уже по месту, опытным путём задиммировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 15.7.2012, 21:35
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(hecs_ru @ 15.7.2012, 23:52) *
А может ли кто разъяснить разницу между вентилятором с AC мотором и DC мотором? На самом ли деле DC вентилятор экономичнее при регулировании, или это рекламный бред? При номинальной мощности они абсолютно одинаковы. А так, можно поставить вентилятор с запасом и уже по месту, опытным путём задиммировать.

DC двигатель имеет встроенный регулятор, что в принципе удобно чем отдельно частотник прикручивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 15.7.2012, 21:41
Сообщение #9





Guest Forum






повтор

Сообщение отредактировал Iroha - 15.7.2012, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.7.2012, 1:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Iroha @ 13.7.2012, 16:27) *
На мой дилетантский взгляд, по этой формуле можно определить минимальное количество воздуха, необходимое для удаления теплоизбытков.
На практике воздуха нужно больше в зависимости от организации воздухообмена.

На практике наблюдается просто, что Ту определено для расчета неверно и .. дилетанты косятся на формулу с недоверием. Коситесь на правильность выбора Ту.
Да теплоизбытки дает не только оборудование., даже если оно типа одно в помещении, само то помещение тоже получает извне.

Сообщение отредактировал инж323 - 16.7.2012, 1:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 16.7.2012, 1:14
Сообщение #11





Guest Forum






del

Сообщение отредактировал Iroha - 16.7.2012, 1:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 16.7.2012, 9:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(maxxvell @ 12.7.2012, 17:32) *
В помещении находится гидронассос, который выделяет тепло. У насоса в стенке сделано отверстие с жалюзями 300мм х 200мм, с фильтром. В противоположной от жалюзей стенке стоит канальный вентилятор, производительность 250м3 в час... Но он вентилятор не справляется, в помещении все равно очень жарко. Необходимо поменять вентилятор, но вот по каким параметрам его можно подобрать? Благодарю!

В чём проблема? Жарко в помещении - там люди находятся? Или насос отключается по перегреву?
По формуле приведённой Geeft определите минимальное количество воздуха. Конечно подавать надо раза в два больше. Если же проблема в перегреве насоса, то:
- регулярно чистите фильтр;
- организуйте подвод воздуха, как в компе - воздуховод с улицы прямо к вентилятору обдува электродвигателя (и регулярно чистить фильтр! ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных