Выбор вытяжного вентилятора, В темплом, маленьком помещении. |
|
|
|
12.7.2012, 15:32
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156485

|
Добрый день, ребят подскажите пожалуйста, существует небольшое помещение размером длинна 2метра, ширина 1,5метра, высота 2,3метра. В помещении находится гидронассос, который выделяет тепло. У насоса в стенке сделано отверстие с жалюзями 300мм х 200мм, с фильтром. В противоположной от жалюзей стенке стоит канальный вентилятор, производительность 250м3 в час... Но он вентилятор не справляется, в помещении все равно очень жарко. Необходимо поменять вентилятор, но вот по каким параметрам его можно подобрать? Благодарю!
|
|
|
|
|
12.7.2012, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391

|
Ну замерьте температуру воздуха, выходящего от канального вентилятора, и посчитайте расход воздуха, необходимый для ассимиляции теплоизбытков L=3,6*Q/(1,2*(tу-tп)), где Q (Вт)- тепловыделения от гидронасоса по паспорту, tу - температура вытяжного воздуха, tп - температура приточного воздуха. Если Q в паспорте нет, то он считается по формуле, которая есть в справочнике проектировщика по вентиляции (наизусть не помню, зависит от установочной мощности двигателя). Приток-то есть в помещении? Как видно из приведенной мной формулы, от температуры приточного воздуха зависит расход удаляемого воздуха, и соответственно производительность вентилятора
|
|
|
|
|
13.7.2012, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156485

|
Хорошо, спасибо! Приток в помещении естественный, в стене отверстие с жалюзями и фильтром. Скорей всего дело в том, что не хватает приточного воздуха, поэтому и идет перегрев...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2012, 14:45
|
Guest Forum

|
Имеет значение как организован воздухообмен. Может оказаться что воздух только "гладит" сверху.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2012, 14:59
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2012, 15:27
|
Guest Forum

|
Цитата(Geeft @ 12.7.2012, 20:07)  L=3,6*Q/(1,2*(tу-tп)), где Q (Вт)- тепловыделения от гидронасоса по паспорту, tу - температура вытяжного воздуха, tп - температура приточного воздуха. На мой дилетантский взгляд, по этой формуле можно определить минимальное количество воздуха, необходимое для удаления теплоизбытков. На практике воздуха нужно больше в зависимости от организации воздухообмена.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2012, 15:30
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
13.7.2012, 15:56
|
Guest Forum

|
Т.е. подбирать по этой формуле - ошибка. что регулярно и наблюдается.
|
|
|
|
|
15.7.2012, 20:52
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.9.2010
Пользователь №: 70694

|
А может ли кто разъяснить разницу между вентилятором с AC мотором и DC мотором? На самом ли деле DC вентилятор экономичнее при регулировании, или это рекламный бред? При номинальной мощности они абсолютно одинаковы. А так, можно поставить вентилятор с запасом и уже по месту, опытным путём задиммировать.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
15.7.2012, 21:35
|
Guest Forum

|
Цитата(hecs_ru @ 15.7.2012, 23:52)  А может ли кто разъяснить разницу между вентилятором с AC мотором и DC мотором? На самом ли деле DC вентилятор экономичнее при регулировании, или это рекламный бред? При номинальной мощности они абсолютно одинаковы. А так, можно поставить вентилятор с запасом и уже по месту, опытным путём задиммировать. DC двигатель имеет встроенный регулятор, что в принципе удобно чем отдельно частотник прикручивать.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
15.7.2012, 21:41
|
Guest Forum

|
повтор
Сообщение отредактировал Iroha - 15.7.2012, 21:42
|
|
|
|
|
16.7.2012, 1:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Iroha @ 13.7.2012, 16:27)  На мой дилетантский взгляд, по этой формуле можно определить минимальное количество воздуха, необходимое для удаления теплоизбытков. На практике воздуха нужно больше в зависимости от организации воздухообмена. На практике наблюдается просто, что Ту определено для расчета неверно и .. дилетанты косятся на формулу с недоверием. Коситесь на правильность выбора Ту. Да теплоизбытки дает не только оборудование., даже если оно типа одно в помещении, само то помещение тоже получает извне.
Сообщение отредактировал инж323 - 16.7.2012, 1:20
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
16.7.2012, 1:14
|
Guest Forum

|
del
Сообщение отредактировал Iroha - 16.7.2012, 1:25
|
|
|
|
|
16.7.2012, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216

|
Цитата(maxxvell @ 12.7.2012, 17:32)  В помещении находится гидронассос, который выделяет тепло. У насоса в стенке сделано отверстие с жалюзями 300мм х 200мм, с фильтром. В противоположной от жалюзей стенке стоит канальный вентилятор, производительность 250м3 в час... Но он вентилятор не справляется, в помещении все равно очень жарко. Необходимо поменять вентилятор, но вот по каким параметрам его можно подобрать? Благодарю! В чём проблема? Жарко в помещении - там люди находятся? Или насос отключается по перегреву? По формуле приведённой Geeft определите минимальное количество воздуха. Конечно подавать надо раза в два больше. Если же проблема в перегреве насоса, то: - регулярно чистите фильтр; - организуйте подвод воздуха, как в компе - воздуховод с улицы прямо к вентилятору обдува электродвигателя (и регулярно чистить фильтр! ).
|
|
|
|
|
  |