12.7.2012, 15:32
Добрый день, ребят подскажите пожалуйста, существует небольшое помещение размером длинна 2метра, ширина 1,5метра, высота 2,3метра. В помещении находится гидронассос, который выделяет тепло. У насоса в стенке сделано отверстие с жалюзями 300мм х 200мм, с фильтром. В противоположной от жалюзей стенке стоит канальный вентилятор, производительность 250м3 в час... Но он вентилятор не справляется, в помещении все равно очень жарко. Необходимо поменять вентилятор, но вот по каким параметрам его можно подобрать? Благодарю!
Ну замерьте температуру воздуха, выходящего от канального вентилятора, и посчитайте расход воздуха, необходимый для ассимиляции теплоизбытков L=3,6*Q/(1,2*(tу-tп)), где Q (Вт)- тепловыделения от гидронасоса по паспорту, tу - температура вытяжного воздуха, tп - температура приточного воздуха. Если Q в паспорте нет, то он считается по формуле, которая есть в справочнике проектировщика по вентиляции (наизусть не помню, зависит от установочной мощности двигателя).
Приток-то есть в помещении? Как видно из приведенной мной формулы, от температуры приточного воздуха зависит расход удаляемого воздуха, и соответственно производительность вентилятора
maxxvell
13.7.2012, 14:16
Хорошо, спасибо!
Приток в помещении естественный, в стене отверстие с жалюзями и фильтром. Скорей всего дело в том, что не хватает приточного воздуха, поэтому и идет перегрев...
Имеет значение как организован воздухообмен. Может оказаться что воздух только "гладит" сверху.
Цитата(Geeft @ 12.7.2012, 20:07)

L=3,6*Q/(1,2*(tу-tп)), где Q (Вт)- тепловыделения от гидронасоса по паспорту, tу - температура вытяжного воздуха, tп - температура приточного воздуха.
На мой дилетантский взгляд, по этой формуле можно определить минимальное количество воздуха, необходимое для удаления теплоизбытков.
На практике воздуха нужно больше в зависимости от организации воздухообмена.
Т.е. подбирать по этой формуле - ошибка. что регулярно и наблюдается.
А может ли кто разъяснить разницу между вентилятором с AC мотором и DC мотором? На самом ли деле DC вентилятор экономичнее при регулировании, или это рекламный бред? При номинальной мощности они абсолютно одинаковы. А так, можно поставить вентилятор с запасом и уже по месту, опытным путём задиммировать.
Цитата(hecs_ru @ 15.7.2012, 23:52)

А может ли кто разъяснить разницу между вентилятором с AC мотором и DC мотором? На самом ли деле DC вентилятор экономичнее при регулировании, или это рекламный бред? При номинальной мощности они абсолютно одинаковы. А так, можно поставить вентилятор с запасом и уже по месту, опытным путём задиммировать.
DC двигатель имеет встроенный регулятор, что в принципе удобно чем отдельно частотник прикручивать.
Цитата(Iroha @ 13.7.2012, 16:27)

На мой дилетантский взгляд, по этой формуле можно определить минимальное количество воздуха, необходимое для удаления теплоизбытков.
На практике воздуха нужно больше в зависимости от организации воздухообмена.
На практике наблюдается просто, что Ту определено для расчета неверно и .. дилетанты косятся на формулу с недоверием. Коситесь на правильность выбора Ту.
Да теплоизбытки дает не только оборудование., даже если оно типа одно в помещении, само то помещение тоже получает извне.
Цитата(maxxvell @ 12.7.2012, 17:32)

В помещении находится гидронассос, который выделяет тепло. У насоса в стенке сделано отверстие с жалюзями 300мм х 200мм, с фильтром. В противоположной от жалюзей стенке стоит канальный вентилятор, производительность 250м3 в час... Но он вентилятор не справляется, в помещении все равно очень жарко. Необходимо поменять вентилятор, но вот по каким параметрам его можно подобрать? Благодарю!
В чём проблема? Жарко в помещении - там люди находятся? Или насос отключается по перегреву?
По формуле приведённой Geeft определите минимальное количество воздуха. Конечно подавать надо раза в два больше. Если же проблема в перегреве насоса, то:
- регулярно чистите фильтр;
- организуйте подвод воздуха, как в компе - воздуховод с улицы прямо к вентилятору обдува электродвигателя (и регулярно чистить фильтр! ).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.