> Отопление 5-ти этажного одноподъездного жилого дома с мансардой без подвала, Отопление 5-ти этажного одноподъездного жилого дома с мансардой без по
Tasha2
сообщение 21.9.2006, 17:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001



Здравствуйте все!
Отопление 5-ти этажного одноподъездного жилого дома с мансардой без подвала. Подвал есть, но его не надо отапливать, поскольку в нем открытый гараж. Чердака нет. Какую систему отопления выбрать, если котел находится в мансардном этаже?
Просится вертикальная с верхней разводкой,но тогда магистрали пройдут по квартире (квартиры верхних этажей двухуровневые, а значит элитные). Соответственно обратка по полу квартир первого этажа. Меня смущают магистрали в квартирах, хотя диаметры будут не большие, но как их обслуживать?
Есть другой вариант-горизонтальная система поквартирная, но тогда придется делать двухтрубку(а мне не хочется с ней возиться) и в последнем Казахском СНиПе пункт о поквартирном регулировании и двухтрубке убрали, значит можно делать однотрубную систему. Подскажите как поступить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.9.2006, 18:09
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Tasha2 @ Sep 21 2006, 18:59 )
Есть другой вариант-горизонтальная система поквартирная, но тогда придется делать двухтрубку(а мне не хочется с ней возиться)

В чем возня? Наоборот, "двухтрубка" прощает как небольшие просчеты при проектировании, так и "самодеятельность" жильцов; а она , поверьте, в "элитном" доме будет tomato.gif tomato.gif tomato.gif
Цитата
и в последнем Казахском СНиПе пункт о поквартирном регулировании и двухтрубке убрали

Убрали - не значит запретили!
Делайте систему с одним двухтрубным стояком, проходящим по лестничной клетке. На вводах в квартиры - балансировочный вентиль и шаровый кран. В квартирах - что угодно, все равно выбросят biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tasha2
сообщение 21.9.2006, 18:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.7.2005
Пользователь №: 1001



Меня в двухтрубной системе всегда смущает двойной расход труб. Одно дело административное здание, другое- муниципальное жилье. Но с вами согласна. Спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 21.9.2006, 18:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



В данном случае, с учетом влияния "человеческого фактора", лучше будет ставить вертикальные двухтрубные стояки. На этаже - коллектор с поквартирными узлами учета тепловой энергии и однотрубные квартирные системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных