Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция котельной и др.
Алексей Анд-ич
сообщение 16.7.2012, 12:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.7.2012
Пользователь №: 156738



Уважаемые специалисты! Пожалуйста просветите меня по поводу следующего:

1) Как газовщики определят наличие трёхкратного воздухообмена в котельной через естественную вытяжку? У них есть какие-то нормы на сечение трубы или на скорость потока?
2) Есть ли обязательные нормы на вентиляцию в помещении с газовой плитой? Какие?
3) Можно ли сделать общий вент. стояк 125мм для кухни на первом этаже и туалет+ванной на втором? Фановая труба будет. Вентиляция естественная.
4) Какие правила необходимо соблюсти по минимальному расстоянию между выходами вентиляционных и фановой трубой.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
Странная Белка
сообщение 16.7.2012, 12:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Алексей Анд-ич @ 16.7.2012, 13:38) *
Уважаемые специалисты! Пожалуйста просветите меня по поводу следующего:

1) Как газовщики определят наличие трёхкратного воздухообмена в котельной через естественную вытяжку? У них есть какие-то нормы на сечение трубы или на скорость потока?
2) Есть ли обязательные нормы на вентиляцию в помещении с газовой плитой? Какие?
3) Можно ли сделать общий вент. стояк 125мм для кухни на первом этаже и туалет+ванной на втором? Фановая труба будет. Вентиляция естественная.
4) Какие правила необходимо соблюсти по минимальному расстоянию между выходами вентиляционных и фановой трубой.

Спасибо!


1) Нормы есть не у газовщиков, а у вентиляционщиков. Сечение трубы определяется, исходя из расхода воздуха и скорости в трубе. Кроме того, расчетом определяется, будет ли эта естеств. вытяжка работать летом, если нет, то нужна механическая.
2) СНиП "Здания жилые многоквартирные" или "одноквартирные", смотря что у вас.
3) 4) см. тот же СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 16.7.2012, 12:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Алексей Анд-ич @ 16.7.2012, 13:38) *
Уважаемые специалисты! Пожалуйста просветите меня по поводу следующего:

1) Как газовщики определят наличие трёхкратного воздухообмена в котельной через естественную вытяжку? У них есть какие-то нормы на сечение трубы или на скорость потока?
2) Есть ли обязательные нормы на вентиляцию в помещении с газовой плитой? Какие?
3) Можно ли сделать общий вент. стояк 125мм для кухни на первом этаже и туалет+ванной на втором? Фановая труба будет. Вентиляция естественная.
4) Какие правила необходимо соблюсти по минимальному расстоянию между выходами вентиляционных и фановой трубой.

Спасибо!

Помогу. по 3, не влазия в нормы. Нет. Вы не обеспечите в летний периоб нормальное функционирования такой петрушки. Из опыта расчетов

Сообщение отредактировал MAverick - 16.7.2012, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Анд-ич
сообщение 16.7.2012, 13:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.7.2012
Пользователь №: 156738



Цитата(MAverick @ 16.7.2012, 13:53) *
Помогу. по 3, не влазия в нормы. Нет. Вы не обеспечите в летний периоб нормальное функционирования такой петрушки. Из опыта расчетов

Не будет тяги вообще или будет обратная тяга? Правильно раздельные трубы или вообще принудительная?

Цитата(Странная Белка @ 16.7.2012, 13:46) *
1) Нормы есть не у газовщиков, а у вентиляционщиков. Сечение трубы определяется, исходя из расхода воздуха и скорости в трубе. Кроме того, расчетом определяется, будет ли эта естеств. вытяжка работать летом, если нет, то нужна механическая.

Пришел газовщик перед вводом газа и смотрит - есть ли необходимая вентиляция. Как он определит это? Сядет и на корточках будет рассчитывать??? Какой расчет может показать скорость естественной вытяжки - по моему - это как погоду предсказывать...
Например, он может сказать, ну... пусть будет 1м/с ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.7.2012, 14:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Алексей Анд-ич @ 16.7.2012, 14:50) *
Пришел газовщик перед вводом газа и смотрит - есть ли необходимая вентиляция. Как он определит это? Сядет и на корточках будет рассчитывать??? Какой расчет может показать скорость естественной вытяжки - по моему - это как погоду предсказывать...
Например, он может сказать, ну... пусть будет 1м/с ....

Вообще котельные у нас Ростехнадзору поднадзорны и эти ребята сначала из проектировщиков душу вынут, потом из монтажников с технадзором. Проверят всю исполнительную и рабочую документацию, и посмотрят что на самом деле сделано, проверят все журналы работ. И поверьте, они сразу скажут, что их не устраивает и что нужно сделать, чтобы устраивало. Или у вас котельная в частном доме? Я-то про заводы рассказываю. Но рабочую и исполнительную документацию в любом случае никто не отменял.


Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.7.2012, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Анд-ич
сообщение 16.7.2012, 14:28
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.7.2012
Пользователь №: 156738



Цитата(Странная Белка @ 16.7.2012, 15:01) *
Или у вас котельная в частном доме?

Я чувствую, что влез не на любительский форум blink.gif У меня частный небольшой домик и комнатка с газовым котлом 20квт., а Вы меня в СНиПы посылаете rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 16.7.2012, 14:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(Алексей Анд-ич @ 16.7.2012, 13:50) *
Не будет тяги вообще или будет обратная тяга? Правильно раздельные трубы или вообще принудительная?


Пришел газовщик перед вводом газа и смотрит - есть ли необходимая вентиляция. Как он определит это? Сядет и на корточках будет рассчитывать??? Какой расчет может показать скорость естественной вытяжки - по моему - это как погоду предсказывать...
Например, он может сказать, ну... пусть будет 1м/с ....

Есть такое устройство - анемометр, который показывает скорость воздуха в сечении. Исходя из сечения и скорости рассчитывается воздухообмен. Воздухообмен проверяется на соответствие нормам.. Как то так это может выглядеть.. Как именно будет проверять воздухообмен ваш конкретный газовщик сказать трудно..



Цитата(Алексей Анд-ич @ 16.7.2012, 14:28) *
Я чувствую, что влез не на любительский форум blink.gif У меня частный небольшой домик и комнатка с газовым котлом 20квт., а Вы меня в СНиПы посылаете rolleyes.gif

Ну снипы для вас никто не отменит rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Анд-ич
сообщение 16.7.2012, 14:36
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.7.2012
Пользователь №: 156738



Правильно ли я понимаю, чтобы мне сейчас прикинуть, какую мне нужно трубу мне нужно обратиться в лицензированную вентиляционную организацию, где мне за кучу денег посчитают, какая у меня будет скорость? А потом придёт газовщик летом в жару и не найдёт у меня такой скорости... Неужели нет какой-то прикидочной цифры для дачников, 1м/с, например?

Сообщение отредактировал Алексей Анд-ич - 16.7.2012, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.7.2012, 14:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Подозреваю, что трубой у вас дело не обойдется. Еще ведь воздух на горение надо подавать. По-хорошему вам нужен проект ОВ вашей котельной, пишите в личку, сделаю не за дорого wink.gif Хотя у меня лицензии нет. Хотя можно найти.
И я бы все-таки о механической вентиляции задумалась. Небось вам неохота, чтобы ваш дом на воздух взлетел однажды, не дай Бог.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.7.2012, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Анд-ич
сообщение 16.7.2012, 14:55
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.7.2012
Пользователь №: 156738



Цитата(Странная Белка @ 16.7.2012, 15:44) *
Подозреваю, что трубой у вас дело не обойдется. Еще ведь воздух на горение надо подавать. По-хорошему вам нужен проект ОВ вашей котельной, пишите в личку, сделаю не за дорого wink.gif Хотя у меня лицензии нет. Хотя можно найти.
И я бы все-таки о механической вентиляции задумалась. Небось вам неохота, чтобы ваш дом на воздух взлетел однажды, не дай Бог.

На горение подавать не надо - котёл коаксиальный. Механическая вентиляция не приемлется газовщиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.7.2012, 15:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Алексей Анд-ич @ 16.7.2012, 15:55) *
На горение подавать не надо - котёл коаксиальный. Механическая вентиляция не приемлется газовщиками.

Ну значит дефлектор на кровлю. Берете трехкратный объем котельной - получаете кол-во воздуха. Берете скорость 1 м/с и получаете диаметр дефлектора - скорее всего это будет 315. Ну как-то он будет проветривать. Как - никто не знает. Зависит от погодных условий. На дефлектор поставить клапан воздушный, чтобы прикрывать если что, и отвод конденсата предусмотреть.
Дефлектор - это вот такая штука, если что))

Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.7.2012, 15:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Deflector.gif ( 105,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Анд-ич
сообщение 16.7.2012, 15:04
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.7.2012
Пользователь №: 156738



Объём "котельной" 15,76м3. Скорость потока 1м/с. 3х кратный воздухообмен в час. Считаю: sqrt(15,76*3/3600/pi) = 0,02м - диаметр 4 см. Что не правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.7.2012, 15:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Алексей Анд-ич @ 16.7.2012, 16:04) *
Объём "котельной" 15,76м3. Скорость потока 1м/с. 3х кратный воздухообмен в час. Считаю: sqrt(15,76*3/3600/pi) = 0,02м - диаметр 4 см. Что не правильно?

Воздухообмен 50 кубов. F жс=50/3600/1=0,014 м2 =160 дефлектор. Я переоценила размеры вашей котельной. Дефлекторы имеют стандартный типоразмерный ряд 125-160-200-250-315
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Анд-ич
сообщение 16.7.2012, 15:18
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.7.2012
Пользователь №: 156738



Цитата(Алексей Анд-ич @ 16.7.2012, 16:04) *
Объём "котельной" 15,76м3. Скорость потока 1м/с. 3х кратный воздухообмен в час. Считаю: sqrt(15,76*3/3600/pi) = 0,02м - диаметр 4 см. Что не правильно?

Извиняюсь =0,064м диаметр 13см. Тогда всё понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 16.7.2012, 15:38
Сообщение #15


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



При диаметре меньше 125 с Вами и говорить не станут. Самостоятельно трубу посчитать - раз плюнуть, да и без расчета 150мм и не меньше 5 метров всегда протянет 50 кубов, но без документов эти знания мертвы.
Все для Украины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irish-ok
сообщение 18.7.2012, 10:58
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 78070



В данном случае не надо забывать про компенсацию вытяжки. Т.е. в одной из стен Вашей котельной должно быть предусмотрено отверстие для притока воздуха в объёме, равном вытяжке. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corsar
сообщение 10.2.2013, 11:40
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.6.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 60648



Цитата(Irish-ok @ 18.7.2012, 18:58) *
В данном случае не надо забывать про компенсацию вытяжки. Т.е. в одной из стен Вашей котельной должно быть предусмотрено отверстие для притока воздуха в объёме, равном вытяжке. rolleyes.gif

Должно быть предусмотренно отверстие для притока воздуха, в объёме, не только равном вытяжке, но и с учетом подсоса воздуха самими котлами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 10.2.2013, 12:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Алексей Анд-ич @ 16.7.2012, 14:36) *
Неужели нет какой-то прикидочной цифры для дачников, 1м/с, например?

А она и не для дачников годится...
Расчет воздухообмена для помещения топочной

Количество воздуха составляет:
Q = Q1 + Q2, м³/час
где:
Q1 - количество воздуха, необходимого для сжигания природного газа, м³/час
Q2 - количество воздуха, необходимое для создания 3-хкратного воздухообмена, м³/час
Q1 = α • (B • q), м³/час
Q2 = 3 • V, м³/час
где:
B - часовой расход топлива, м³/час
q - удельный расход воздуха для сжигания 1 м³ природного газа, м³/м³
α - коэффициент избытка воздуха, α = 1,2
V - объем помещения, м³
Часовой расход топлива определяется по формуле:
B = (Qвст • 3600) / (Qнр • ηка), м³/час
где:
Qуст - установленная тепловая мощность котла(ов), кВт
Qнр - нижняя рабочая теплота сгорания газа, Qнр = 33,7 МДж/м³
ηка - коэффициент полезного действия (КПД) котла
B = (84 • 3600) / (33,7 • 10³ • 1) = 8,98 м³/час
Q1 = 1,2 • (8,98 • 9,6) = 103,45 м³/час
Q2 = 3 • 39,69 = 119,07 м³/час
Тогда необходимое количество приточного воздуха для помещения составит:
Q = 103,45 + 119,07 = 222,52 м³/час
Площадь приточной решетки составляет:
F = Q / (3600 • S), м2
где:
S - скорость воздуха, м/с; S = 0,5 м/с
F = 222,52 / (3600 • 0,5) = 0,124 м²
Принимается приточная решетка площадью 0.051 м²
Площадь вытяжной решетки составляет:
F = Q2 / (3600 • Sв), м2
где:
Sв - скорость воздуха, м/с; Sв = 1,0 м/с
Fв = 119,07 / (3600 • 1,0) = 0,034 м²
Принимается вытяжная решетка площадью 0.014 м²
Диаметр вытяжной трубы:
Dв = ( (4 • Fв) / π ) , м
Dв = ( (4 • 0,034 ) / 3,1416) = 0,209 м


Резюме (не все формулы нормально скопировались) - приток 0,5 м/с, вытяжка 1 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 10.2.2013, 14:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Приветствую. Господа, интересует такой вопрос: Кто-нибудь проектировал в газовых котельных аварийную механическую вентиляцию, которая срабатывает по датчику загазованности в помещении котлов? Если да, то как её рассчитывали? В СНиПе 41-01-2003 читаю:7.6.1 Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования. В части ТМ проекта как правило не указывают чёткое требование надо или не надо делать аварийную вентиляцию, количество газа в помещении при аварии. Ещё один момент - как представители Ростехнадзора относятся к данному вопросу, требуют ли обоснование об отсутствии дополнительной вентиляции?

"Тогда необходимое количество приточного воздуха для помещения составит:
Q = 103,45 + 119,07 = 222,52 мі/час "

Может действительно стоит задуматься о приточной механической вентиляции т.к. в холодный период будут соответствующие теплопотери, если поставить только жалюзийную решётку.К тому же ,как я понимаю, воздух для горения должен иметь определённую минимальную температуру.

Сообщение отредактировал azmt - 10.2.2013, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irish-ok
сообщение 10.2.2013, 17:43
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 78070



Цитата(Corsar @ 10.2.2013, 12:40) *
Должно быть предусмотренно отверстие для притока воздуха, в объёме, не только равном вытяжке, но и с учетом подсоса воздуха самими котлами.

Котёл коаксиальный, поэтому на его работу подсос воздуха не учитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 10.2.2013, 17:56
Сообщение #21


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Газовику, Вы предоставляете паспорт с замерами естественной вентиляции в помещении котельной. Требуют теперь ежегодно акт проверки эффективности вентиляции. Явление не массовое, но на рынке присутствует.
Да если вдруг начнут мерять, поспросите пусть представят бумагу, что прошли обучение по работе с анемометром или СРО. А так их замеры юридически ничтожны. Но это тонкости, и война никому не нужна.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 10.2.2013, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ak-84
сообщение 5.3.2015, 14:03
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.3.2015
Пользователь №: 261392



Господа специалисты, доброго времени суток.
У меня такой вопрос: хочу поставить настенный газовый котел с открытой камерой сгорания. С проектировщиком возник небольшой спор по поводу вентиляции. У меня стоит вытяжная вентиляционная труба диаметром 100 мм, ее, естественно, не хватает для норм естественной вентиляции. Чтобы войти в норму, хотел поставить на эту трубу вентилятор, а проектировщик говорит, что нельзя. Пересмотрел СНиП СП-42-101-2003, там сказано:6.25 ... В помещениях с печным газовым отоплением не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением. Но у меня же не печное газовое отопление.
Собственно, вопрос: ссылаясь на кокой документ можно доказать проектировщику, что можно в газовой котельной использовать принудительную вентиляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масюня
сообщение 4.3.2019, 8:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315



Цитата(lovial @ 10.2.2013, 12:13) *
А она и не для дачников годится...
Расчет воздухообмена для помещения топочной

Количество воздуха составляет:
Q = Q1 + Q2, м³/час
где:
Q1 - количество воздуха, необходимого для сжигания природного газа, м³/час
Q2 - количество воздуха, необходимое для создания 3-хкратного воздухообмена, м³/час
Q1 = α • (B • q), м³/час
Q2 = 3 • V, м³/час
где:
B - часовой расход топлива, м³/час
q - удельный расход воздуха для сжигания 1 м³ природного газа, м³/м³
α - коэффициент избытка воздуха, α = 1,2
V - объем помещения, м³
Часовой расход топлива определяется по формуле:
B = (Qвст • 3600) / (Qнр • ηка), м³/час
где:
Qуст - установленная тепловая мощность котла(ов), кВт
Qнр - нижняя рабочая теплота сгорания газа, Qнр = 33,7 МДж/м³
ηка - коэффициент полезного действия (КПД) котла
B = (84 • 3600) / (33,7 • 10³ • 1) = 8,98 м³/час
Q1 = 1,2 • (8,98 • 9,6) = 103,45 м³/час
Q2 = 3 • 39,69 = 119,07 м³/час
Тогда необходимое количество приточного воздуха для помещения составит:
Q = 103,45 + 119,07 = 222,52 м³/час
Площадь приточной решетки составляет:
F = Q / (3600 • S), м2
где:
S - скорость воздуха, м/с; S = 0,5 м/с
F = 222,52 / (3600 • 0,5) = 0,124 м²
Принимается приточная решетка площадью 0.051 м²
Площадь вытяжной решетки составляет:
F = Q2 / (3600 • Sв), м2
где:
Sв - скорость воздуха, м/с; Sв = 1,0 м/с
Fв = 119,07 / (3600 • 1,0) = 0,034 м²
Принимается вытяжная решетка площадью 0.014 м²
Диаметр вытяжной трубы:
Dв = ( (4 • Fв) / π ) , м
Dв = ( (4 • 0,034 ) / 3,1416) = 0,209 м


Резюме (не все формулы нормально скопировались) - приток 0,5 м/с, вытяжка 1 м/с



А откуда эти формулы? Источник если можно? Интересует почему скорость притока 0,5 и как участвует в воздухе на горение коэффициент избытка воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных