День добрый, Уважаемые! Просьба подсказать, если кто-нибудь сталкивался... При обследовании столкнулся с такой ситуацией: внешнее электроснабжение предприятия осуществляется по уровню 10кВ...внутриплощадочные трансформаторы 10/0,4 кВ...обычная ситуация..НО! На балансе организации также находится питающая (точнее две, но одна - нерабочая) линия 10 кВ и трансформатор ТМ 1600/10, подключенный со стороны обмотки низшего напряжения к воздушке 6 кВ через КРН. То есть, сначала 6 кВ преобразуется в 10 кВ, а затем, через 2 километра, 10 кВ преобразуются в 0,4 кВ. Граница проходит по выводам НН (6 кВ) трансформатора. Так вот, при расчте потерь в трансформаторе, преобразующем 6 в 10 кВ, можно пользоваться обчными формулами, или расчет необходимо производить каким-то иным образом, ведь трансформатор работает "наоборот"?
Сообщение отредактировал nickitOS - 17.7.2012, 15:43
|