Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция в помещениях с элегазовым оборудованием
ssn
сообщение 9.9.2015, 11:29
Сообщение #31


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



по пределам не скажу, давно это было.
а выброс прямо в атмосферу у нас был. не знаю, считали его или просто приняли. Но думаю, что там достаточно быстро до норм ПДК все разлетается. хотя конечно от объёмов зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.9.2015, 11:33
Сообщение #32


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Прошу прощения за банальное "А в поисковиках вас забанили??"

Ввод слова "элегаз" и нате вам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.9.2015, 12:00
Сообщение #33


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну вот, правда уже сделали.. тогда не было
хотя, если посмотреть описание, по моему они так же меряют концентрацию кислорода и далее вычисляют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.9.2015, 12:02
Сообщение #34


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, по меньшей мере "...и кислорода" там присутствует чётко. Но самому изобретать алгоритм уже не надо. Есть целевое устройство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotky
сообщение 9.9.2015, 12:50
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2015
Пользователь №: 277320



да спасибо за ссылочку.
жаль что на украине ничего не нашла ))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotky
сообщение 9.9.2015, 13:06
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2015
Пользователь №: 277320



и еще вопрос по воздухообменам.
если у нас аварийная вентиляция 8 крат
а общеобменная 3 крата то нужно компенсировать 5 крат дополнительным притоком ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2015, 13:10
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По нормам РФ да - СП 60, п. 7.6.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Беленькая999
сообщение 29.11.2016, 7:01
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.11.2016
Пользователь №: 310304



Цитата(Satomi @ 30.10.2012, 13:00) *
В соответствии п.8.7.2. «Утечки элегаза» публикации МЭК 61936-1 «Установки электрические переменного тока напряжение выше 1000В. Общие технические требования»:
- для помещений с элегазовыми установками, находящимися выше уровня земли, достаточно естественной вентиляции. Примечание – в помещениях установки, недоступных для людей, можно не использовать постоянную вентиляцию. Для небольших установок (общий объем элегаза 1000л при давлении в одну атмосферу) достаточно использовать вентиляцию только с одной стороны помещения
- искусственной вентиляцией можно пренебречь в том случае, если объем элегаза (при давлении в одну атмосферу) в самом большом из устройств, не превышает 10% от объема помещения. В этом случае при расчетах следует так же принять во внимание общий объем элегаза (исчисляемый при нормальной температуре и нормальном давлении) в резервуарах, связанных с элегазовой установкой.

Добрый день! Нигде не могу найти этот норматив, можете поделиться документом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных