> Объединение паропровода с двух паровых котлов
falcon19821007
сообщение 31.7.2012, 0:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможно ли объединение паровых котлов как указано на прикрепленном файле? Видел множество котлеьных с таким объединением, вроде все работает. Но есть мнение что один котел будет запирать другой, что приведет к работе котла не на полную мощность и вследствии этого с каждого котла советуют отдельными паропроводами выводить на общую гребенку, а с гребенки уже забирать пар на производство. По- моему в гребенке также возможно запирание одного котла другим. По сути это таже гребенка, только не внизу а на уровне выходов паропроводов.

Буду рад советам и коментариям! Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 718,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БУСТЕР
сообщение 31.7.2012, 3:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864



Цитата(falcon19821007 @ 31.7.2012, 7:00) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможно ли объединение паровых котлов как указано на прикрепленном файле? Видел множество котлеьных с таким объединением, вроде все работает. Но есть мнение что один котел будет запирать другой, что приведет к работе котла не на полную мощность и вследствии этого с каждого котла советуют отдельными паропроводами выводить на общую гребенку, а с гребенки уже забирать пар на производство. По- моему в гребенке также возможно запирание одного котла другим. По сути это таже гребенка, только не внизу а на уровне выходов паропроводов.

Буду рад советам и коментариям! Заранее спасибо!



http://www.spiraxsarco.com/ru/steam-academ...icles.asp?id=38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 31.7.2012, 4:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



В статье Спиракса проблема надумана.
Каждый котел настраивается индивидуально, в том числе и по тепловой нагрузке, которая определяется расходом газа. Больше чем настроит горелку наладчик, газа котел не возьмет и мощность больше не выдаст.
В котлах будет разное давление, это да, но ничего страшного в разнице давлений 0,1-0,3кгс/см2 нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 31.7.2012, 11:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



Все будет работать нормально.
Главное для каждого котла предусмотреть отдельную группу безопасности по давлению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.7.2012, 15:14
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(раздолбай @ 31.7.2012, 12:59) *
отдельную группу безопасности по давлению

Что входит в эту таинственную "группу"? smile.gif

В ПБ так написано:
"предохранительные устройства, автоматически предотвращающие повышение давления сверх допустимого путём выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 1.8.2012, 5:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Все работать будет, все советские котельные так пашут и никаких проблем.
У меня только вопрос по 2-м котловым расходомерам на паре. Если там давление в пределах 1,4 МПа то вроде как можно и не считать по ПБ, хотя если заказчику охота, то можно и впендюрить. Лучше отпускаемый от котельной пар учтите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falcon19821007
сообщение 1.8.2012, 22:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Цитата(К.Д. @ 1.8.2012, 6:07) *
Все работать будет, все советские котельные так пашут и никаких проблем.
У меня только вопрос по 2-м котловым расходомерам на паре. Если там давление в пределах 1,4 МПа то вроде как можно и не считать по ПБ, хотя если заказчику охота, то можно и впендюрить. Лучше отпускаемый от котельной пар учтите.



Стадия "П" была согласована с 2-умя расходомерами (которая выполнялась другой организацией), а так я согласен лучше один поставить!

Большое спасибо всем за участие!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных