Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Замечание из Экспертизы
parrus
сообщение 1.8.2012, 16:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.3.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 98322



Проектировал ТРК на 13000м2 пришли замечания из областной экспертизы. кто с этим сталкивался, помогите.

В текстовой части не представлены:
-характеристика источников электроснабжения;
-сведения о типе, классе осветительной арматуры торгово-развлекательного комплекса и наружного освещения п.16 п.п. «а,к» в соответствии с постановлением №87
-требования к видам освещения и освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2011 и СП 31-110-2003.

Сообщение отредактировал parrus - 1.8.2012, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Rus75
сообщение 1.8.2012, 17:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Ну так в чем проблемы, так и отвечайте на вопросы. Опишите источники питания ( ТП, РТП от который происходит запитка), наличие(если нужно)ДГУ.
В освещении напишите какие используете светильники, их тип (люминисцентные, натриевые,накаливания и т.д. и т.п.)
Далее открываете СП 52.13330.2011 и СП 31-110-2003 и смотрите уровни освещенности и проставляете на планах , а в записке обязательно даете ссылку на них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
parrus
сообщение 3.8.2012, 12:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.3.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 98322



Цитата(Rus75 @ 1.8.2012, 18:00) *
Ну так в чем проблемы, так и отвечайте на вопросы. Опишите источники питания ( ТП, РТП от который происходит запитка), наличие(если нужно)ДГУ.
В освещении напишите какие используете светильники, их тип (люминисцентные, натриевые,накаливания и т.д. и т.п.)
Далее открываете СП 52.13330.2011 и СП 31-110-2003 и смотрите уровни освещенности и проставляете на планах , а в записке обязательно даете ссылку на них.


Источник питания описан, марка и количество питающих КЛ тоже.
В ПЗ описано общее и аварийное освещения, тип используемых ламп. На планах в условных обозначениях у каждого светильника прописан тип лампы, степень защиты и тип крепления (подвесной, встраиваемый, настенный)
На планх сети освещения проставлены люксы. В ПЗ прописано "Освещенность помещений соответствует нормативным документам. Расчет освещенности производился методом коэффициента использования осветительной установки".
Что еще надо дописать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 3.8.2012, 14:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(parrus @ 3.8.2012, 12:48) *
В ПЗ описано общее и аварийное освещения, тип используемых ламп. На планах в условных обозначениях у каждого светильника прописан тип лампы, степень защиты и тип крепления (подвесной, встраиваемый, настенный)


Пункт 16 подпункт "к" постановления звучит так:
====
16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
...
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
====
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
parrus
сообщение 3.8.2012, 16:29
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.3.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 98322



Молниезащита и уравнивнивание выплнено без замечаний. Скоре всего это опечатка, должен быть пункт :
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energy80
сообщение 17.8.2012, 10:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160114



Очень часто приходили замечания подобного рода. Если вы считаете, что Вы полностью изложили проекте данные пункты, то в ответ на замечание экспертизы напишите, что :
1) характеристика источников электроснабжения указана (см. ПЗ лист №....);
2) сведения о типе, классе осветительной арматуры торгово-развлекательного комплекса и наружного освещения указаны (см. ПЗ лист №....);
3)требования к видам освещения и освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2011 и СП 31-110-2003 указаны( см. ПЗ лист №....)
Там тоже сидят обычные люди и могут не досмотреть. Обычно на переделку после этого никто не возвращал. Если чего то не хватает, то добавьте. В этом пункте обычно пишется - " Замечание принято. Выполнено то-то, то-то см лист такой то.."

Сообщение отредактировал Energy80 - 17.8.2012, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat888
сообщение 22.9.2012, 10:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365



Если не трудно можно кто отсканирует замечания и выложет сюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 25.9.2012, 14:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(magnat888 @ 22.9.2012, 11:42) *
Если не трудно можно кто отсканирует замечания и выложет сюда

О каких замечаниях идет речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных