Проектировал ТРК на 13000м2 пришли замечания из областной экспертизы. кто с этим сталкивался, помогите.

В текстовой части не представлены:
-характеристика источников электроснабжения;
-сведения о типе, классе осветительной арматуры торгово-развлекательного комплекса и наружного освещения п.16 п.п. «а,к» в соответствии с постановлением №87
-требования к видам освещения и освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2011 и СП 31-110-2003.
Rus75
Ну так в чем проблемы, так и отвечайте на вопросы. Опишите источники питания ( ТП, РТП от который происходит запитка), наличие(если нужно)ДГУ.
В освещении напишите какие используете светильники, их тип (люминисцентные, натриевые,накаливания и т.д. и т.п.)
Далее открываете СП 52.13330.2011 и СП 31-110-2003 и смотрите уровни освещенности и проставляете на планах , а в записке обязательно даете ссылку на них.
parrus
Цитата(Rus75 @ 1.8.2012, 18:00) *
Ну так в чем проблемы, так и отвечайте на вопросы. Опишите источники питания ( ТП, РТП от который происходит запитка), наличие(если нужно)ДГУ.
В освещении напишите какие используете светильники, их тип (люминисцентные, натриевые,накаливания и т.д. и т.п.)
Далее открываете СП 52.13330.2011 и СП 31-110-2003 и смотрите уровни освещенности и проставляете на планах , а в записке обязательно даете ссылку на них.


Источник питания описан, марка и количество питающих КЛ тоже.
В ПЗ описано общее и аварийное освещения, тип используемых ламп. На планах в условных обозначениях у каждого светильника прописан тип лампы, степень защиты и тип крепления (подвесной, встраиваемый, настенный)
На планх сети освещения проставлены люксы. В ПЗ прописано "Освещенность помещений соответствует нормативным документам. Расчет освещенности производился методом коэффициента использования осветительной установки".
Что еще надо дописать?
straus
Цитата(parrus @ 3.8.2012, 12:48) *
В ПЗ описано общее и аварийное освещения, тип используемых ламп. На планах в условных обозначениях у каждого светильника прописан тип лампы, степень защиты и тип крепления (подвесной, встраиваемый, настенный)


Пункт 16 подпункт "к" постановления звучит так:
====
16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
...
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
====
parrus
Молниезащита и уравнивнивание выплнено без замечаний. Скоре всего это опечатка, должен быть пункт :
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства.
Energy80
Очень часто приходили замечания подобного рода. Если вы считаете, что Вы полностью изложили проекте данные пункты, то в ответ на замечание экспертизы напишите, что :
1) характеристика источников электроснабжения указана (см. ПЗ лист №....);
2) сведения о типе, классе осветительной арматуры торгово-развлекательного комплекса и наружного освещения указаны (см. ПЗ лист №....);
3)требования к видам освещения и освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2011 и СП 31-110-2003 указаны( см. ПЗ лист №....)
Там тоже сидят обычные люди и могут не досмотреть. Обычно на переделку после этого никто не возвращал. Если чего то не хватает, то добавьте. В этом пункте обычно пишется - " Замечание принято. Выполнено то-то, то-то см лист такой то.."
magnat888
Если не трудно можно кто отсканирует замечания и выложет сюда
Rus75
Цитата(magnat888 @ 22.9.2012, 11:42) *
Если не трудно можно кто отсканирует замечания и выложет сюда

О каких замечаниях идет речь?