> мультизональный кондиционер, не подсоединили балансировочные трубки между блоками
JohnV
сообщение 2.8.2012, 17:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



В общем имеется мультизональная система с двумя наружными блоками с 4мя компрессорами. Система работала месяц проблем небыло. Сейчас началась проблема, в ходе которой выяснили что не подсоединили одну из двух межблочных трубок балансировочных (по жидкому фреону). Нигде информации по этим трубкам для чего они, и т.д. не нашлось, ума не хватает, подскажите пожалуйста где можно про это прочитать, узнать. И могло ли это привести к выходу из строя одного из компрессоров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.8.2012, 18:00
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



да.
узнать - в документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.8.2012, 20:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Напишите бренд VRF. Сферических коней в вакууме разбирать не комильфо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 3.8.2012, 1:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Что то я ехидно заулыбался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 3.8.2012, 8:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



не к добру это, не к добру...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kon_vent
сообщение 15.8.2012, 11:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158397



Межблочку протягивают в мутизональных системах для уровнивания масла... (Не объединить жидкостную линию просто не возможно!! На сколько я себе это представляю) ....
Если масло не объединили, то может быть что просто унесло все масло в магистраль и заклинило компрессор... Но это если загруженность была маленькая, или если загнулся дальний наружный блок, т.к. масло все стекало в 1 по обвязке блок...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 15.8.2012, 12:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(kon_vent @ 15.8.2012, 12:56) *
Межблочку протягивают в мутизональных системах для уровнивания масла... (Не объединить жидкостную линию просто не возможно!! На сколько я себе это представляю) ....
Если масло не объединили, то может быть что просто унесло все масло в магистраль и заклинило компрессор... Но это если загруженность была маленькая, или если загнулся дальний наружный блок, т.к. масло все стекало в 1 по обвязке блок...

да заклинило дальний блок. всё понятно с монтажниками )) Мы тоже удивились когда увидели гайки без трубок с заглушками))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 5:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных