Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: мультизональный кондиционер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
JohnV
В общем имеется мультизональная система с двумя наружными блоками с 4мя компрессорами. Система работала месяц проблем небыло. Сейчас началась проблема, в ходе которой выяснили что не подсоединили одну из двух межблочных трубок балансировочных (по жидкому фреону). Нигде информации по этим трубкам для чего они, и т.д. не нашлось, ума не хватает, подскажите пожалуйста где можно про это прочитать, узнать. И могло ли это привести к выходу из строя одного из компрессоров?
LordN
да.
узнать - в документации.
airwave
Напишите бренд VRF. Сферических коней в вакууме разбирать не комильфо
RusBuka
Что то я ехидно заулыбался.
emin699
не к добру это, не к добру...
kon_vent
Межблочку протягивают в мутизональных системах для уровнивания масла... (Не объединить жидкостную линию просто не возможно!! На сколько я себе это представляю) ....
Если масло не объединили, то может быть что просто унесло все масло в магистраль и заклинило компрессор... Но это если загруженность была маленькая, или если загнулся дальний наружный блок, т.к. масло все стекало в 1 по обвязке блок...
JohnV
Цитата(kon_vent @ 15.8.2012, 12:56) *
Межблочку протягивают в мутизональных системах для уровнивания масла... (Не объединить жидкостную линию просто не возможно!! На сколько я себе это представляю) ....
Если масло не объединили, то может быть что просто унесло все масло в магистраль и заклинило компрессор... Но это если загруженность была маленькая, или если загнулся дальний наружный блок, т.к. масло все стекало в 1 по обвязке блок...

да заклинило дальний блок. всё понятно с монтажниками )) Мы тоже удивились когда увидели гайки без трубок с заглушками))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.