> Клапана постоянного расхода в паре с фильтром
Rem
сообщение 5.8.2012, 10:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Как я понял (может я ошибаюсь) при настройке разветвленной сети вентиляции в ЧП на ответвлении клапан постоянного расхода в паре с фильтром должны давать какое-то постоянное сопротивление. Т.е. фильтр забивается и дает большее сопротивление, а клапан приоткрывается.
А что заставляет CAV(например Trox RN) создать изначально сопротивление в 50(миним. начальное клапана)+(500(конечное на фильтре)-150(начальное на фильтре))=400 Па?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.8.2012, 19:46
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Rem @ 5.8.2012, 11:56) *
А что заставляет CAV(например Trox RN) создать изначально сопротивление


Обычно масса или пружина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.8.2012, 19:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alem @ 5.8.2012, 19:46) *
Обычно масса или пружина.

Воздушный пузырь (подушка)...пружинит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 5.8.2012, 23:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Я может перегрелся за последнее время, надеюсь настройка новой сети на этой неделе разрешит мои сомнения. Насчет устройства CAV вроде как знаю и понимаю и в действии видел. Производитель дает в описании минимальное сопротивление, а вот с характеристикой(семейство кривых, к примеру) как-то не сложилось. Вот и ломаю мозг, а зачем клапану прикрываться и давать какое-то большее сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных