Как я понял (может я ошибаюсь) при настройке разветвленной сети вентиляции в ЧП на ответвлении клапан постоянного расхода в паре с фильтром должны давать какое-то постоянное сопротивление. Т.е. фильтр забивается и дает большее сопротивление, а клапан приоткрывается.
А что заставляет CAV(например Trox RN) создать изначально сопротивление в 50(миним. начальное клапана)+(500(конечное на фильтре)-150(начальное на фильтре))=400 Па?
Цитата(Rem @ 5.8.2012, 11:56)

А что заставляет CAV(например Trox RN) создать изначально сопротивление
Обычно масса или пружина.
Цитата(alem @ 5.8.2012, 19:46)

Обычно масса или пружина.
Воздушный пузырь (подушка)...пружинит.
Я может перегрелся за последнее время, надеюсь настройка новой сети на этой неделе разрешит мои сомнения. Насчет устройства CAV вроде как знаю и понимаю и в действии видел. Производитель дает в описании минимальное сопротивление, а вот с характеристикой(семейство кривых, к примеру) как-то не сложилось. Вот и ломаю мозг, а зачем клапану прикрываться и давать какое-то большее сопротивление.