Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клапана постоянного расхода в паре с фильтром
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Rem
Как я понял (может я ошибаюсь) при настройке разветвленной сети вентиляции в ЧП на ответвлении клапан постоянного расхода в паре с фильтром должны давать какое-то постоянное сопротивление. Т.е. фильтр забивается и дает большее сопротивление, а клапан приоткрывается.
А что заставляет CAV(например Trox RN) создать изначально сопротивление в 50(миним. начальное клапана)+(500(конечное на фильтре)-150(начальное на фильтре))=400 Па?
alem
Цитата(Rem @ 5.8.2012, 11:56) *
А что заставляет CAV(например Trox RN) создать изначально сопротивление


Обычно масса или пружина.
jota
Цитата(alem @ 5.8.2012, 19:46) *
Обычно масса или пружина.

Воздушный пузырь (подушка)...пружинит.
Rem
Я может перегрелся за последнее время, надеюсь настройка новой сети на этой неделе разрешит мои сомнения. Насчет устройства CAV вроде как знаю и понимаю и в действии видел. Производитель дает в описании минимальное сопротивление, а вот с характеристикой(семейство кривых, к примеру) как-то не сложилось. Вот и ломаю мозг, а зачем клапану прикрываться и давать какое-то большее сопротивление.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.