Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Камера сгорания котла, Прошу розъяснить
11Therion11
сообщение 15.8.2012, 16:22
Сообщение #31


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Все это очень весело, но вы рассматриваете очень мощное оборудование, а я вообшето имею ввиду котлы типа ВИТОПЕНД 200 около 2МВт., или менше.

И вообще я пришёл к выводу, что если теплогенератор 220 кВт, выдает свои 94 % кпд на малой мощности, а в паспорте написано 93% и при этом соблюдаются требования по экологии то нечего забивать себе мозги.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 15.8.2012, 18:10
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(11Therion11 @ 15.8.2012, 17:22) *
Все это очень весело, но вы рассматриваете очень мощное оборудование, а я вообшето имею ввиду котлы типа ВИТОПЕНД 200 около 2МВт., или менше.

И вообще я пришёл к выводу, что если теплогенератор 220 кВт, выдает свои 94 % кпд на малой мощности, а в паспорте написано 93% и при этом соблюдаются требования по экологии то нечего забивать себе мозги.


Я бы сказал так – всегда основной задачей наладчика являлось длительная безаварийная эффективная работа оборудования. В первую очередь – качество и надёжность работы оборудования, не в пику эффективности.
Вспомним первого наладчика Земли – Гефеста. Он то, уж наверняка, не считал КПД по прямому и обратному балансу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 15.8.2012, 18:32
Сообщение #33


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(ruben @ 15.8.2012, 18:10) *
Я бы сказал так – всегда основной задачей наладчика являлось длительная безаварийная эффективная работа оборудования. В первую очередь – качество и надёжность работы оборудования, не в пику эффективности.
Вспомним первого наладчика Земли – Гефеста. Он то, уж наверняка, не считал КПД по прямому и обратному балансу.


Полностью согласен!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных