Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Определение напора в теплосети
wolf11903
сообщение 19.8.2012, 21:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176



Здраствуйте! Возник вопрос по выбору сетевого насоса в котельной. Расход сетевой воды с котельной расчитал, посчитал все потери на трубопроводах(прямая и обратка) и арматуре в тепловой сети поселка. Получилось 11м.вод.ст. до самого удаленного потребителя. Статический напор 7м.вод ст.( там здания 2-х этажные). Перепадов по высоте зданий нету все почти на одной отметке располагаются +- полметра. Как теперь подобрать напор сетевого насоса!? Учитывать только потери в трубопроводах, на арматуре. в распред.сети зданий и в котельной? или к этим потерям еще добавлять статический напор чтобы определить рабочую точку по напору!
Если что по кривому написал извиняюсь поправьте меня! Никогда не занимался выбором сетевых насосом и расчетом потерь напора, так что я дилетант в этой теме!!
Пытался построить пьезометрический график, но так и не понял как его построить, как я понял по нему выбирается напор, разобрался только с гидравлическим расчетом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 19.8.2012, 22:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2789

пункт 4.7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf11903
сообщение 20.8.2012, 7:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176



Цитата(Dede @ 19.8.2012, 23:52) *


возник вопрос, а как расчитать напор у потребителя в здании, т.е линию ВС в пьезографике мне изветстно у потребителя только мощность теплового потока, расход на потребителя, высота здания и температурный режим? и еще вопрос начинать линию обратки т.е точка А на пьезографике строится в зависимости от статического напора в этой точке, т.е у сетевого насоса или как? В книге написано что давление в обратке должно быть выше 0,5кгс/см2 статического давления, это значит как я понял что начало линии пьезографика обратки должно быть выше на 5м, чем статика системы?

Сообщение отредактировал wolf11903 - 20.8.2012, 8:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bone
сообщение 20.8.2012, 8:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 105257



Ну, в Вашем случае примерно так

11 м + 15 (если подключение элеваторное) + 1 (сопротивление ВСО) + 20 (сопротивление котлов, если водотрубные. Для жаротрубных меньше) + 5 м + 10 % запас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf11903
сообщение 20.8.2012, 11:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176



Цитата(Bone @ 20.8.2012, 9:33) *
Ну, в Вашем случае примерно так

11 м + 15 (если подключение элеваторное) + 1 (сопротивление ВСО) + 20 (сопротивление котлов, если водотрубные. Для жаротрубных меньше) + 5 м + 10 % запас


на этой сети раньше стояли насосы с напором 32м, щас добавилась пару зданий, думаю напор будет около 40м не больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 20.8.2012, 11:45
Сообщение #6


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(wolf11903 @ 20.8.2012, 11:24) *
на этой сети раньше стояли насосы с напором 32м, щас добавилась пару зданий, думаю напор будет около 40м не больше

Из-за пары зданий на 8 метров напор повышать, а зачем?
Настолько увеличился расход и потери по длине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 20.8.2012, 12:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



У Вас не хватеет инфы по темп/граф СО и отпуска с котельной, а также потерь на котловом контуре, если контуры котельной не разделены. А без этого - пальцем в небо. И еще, в пост.4 1м потерь в ВСО - лишние.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf11903
сообщение 20.8.2012, 12:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176



Цитата(KGP1 @ 20.8.2012, 13:30) *
У Вас не хватеет инфы по темп/граф СО и отпуска с котельной, а также потерь на котловом контуре, если контуры котельной не разделены. А без этого - пальцем в небо. И еще, в пост.4 1м потерь в ВСО - лишние.

Котлы по 0,6 МВт подключены в один контур один рабочий один в резерве. На поселок требуется 0.5 МВт тепловой нагрузки. Температурный график 95/70 по сетевой воде

Цитата(Khomenko_A_S @ 20.8.2012, 12:45) *
Из-за пары зданий на 8 метров напор повышать, а зачем?
Настолько увеличился расход и потери по длине?

Добавилось 200м теплотрассы 76 диаметра, расход увеличился 7 м3/ч, подключают 2 2-х этажных здания одно одноэтажное и гараж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 20.8.2012, 12:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(wolf11903 @ 20.8.2012, 13:43) *
Котлы по 0,6 МВт подключены в один контур один рабочий один в резерве. На поселок требуется 0.5 МВт тепловой нагрузки. Температурный график 95/70 по сетевой воде


Добавилось 200м теплотрассы 76 диаметра, расход увеличился 7 м3/ч, подключают 2 2-х этажных здания одно одноэтажное и гараж

А какие потери в котле? Если насос пред котлом, то нужно знать разность давлений после насоса и на вых коллекторе котельной при условии, что темп график соблюдался. Если не соблюдается и Тобр высока, то пересчитывают расход, а по нему и напор.
При температурном графике 95/70 напор на элеваторе (пост 4) исключается, а в СО принимается 2м. Итого 13м + потери на котле + потери на новом уч- ке т/сети.

Сообщение отредактировал KGP1 - 20.8.2012, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf11903
сообщение 20.8.2012, 14:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176



Цитата(KGP1 @ 20.8.2012, 13:50) *
А какие потери в котле? Если насос пред котлом, то нужно знать разность давлений после насоса и на вых коллекторе котельной при условии, что темп график соблюдался. Если не соблюдается и Тобр высока, то пересчитывают расход, а по нему и напор.
При температурном графике 95/70 напор на элеваторе (пост 4) исключается, а в СО принимается 2м. Итого 13м + потери на котле + потери на новом уч- ке т/сети.


Потери на котле 8 м.вод.ст. Насос стоит на обратке перед котлом. А как я узнаю соблюдается температурный график или нет, это помоему уже на практике только видно будет!? Если выше как я понимаю то и расход будет больше, значит следовательно и потери на теплотрассе? а на практике сколько обычно бывает разница для небольшого поселка(там 8 жилых домов, школа, дом культуры, магазин, банк)? а что такое СО-расшифруйте!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2012, 16:28
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(wolf11903 @ 20.8.2012, 15:59) *
а что такое СО-расшифруйте!?

Система отопления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf11903
сообщение 21.8.2012, 8:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176



А еще вопрос потери считать на все тепловой сети или только на участке который является самым протяженным и на котором большие потери!? Получается что в моем случае 10м(котельная)+11м(потери в сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf11903
сообщение 21.8.2012, 9:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176



10м котельная +11м теплотрасса+2м СО потребителя = 23 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.8.2012, 12:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Похоже, добавьте еще метра 3 на фильтры(грязевики) и запорную арматуру - это будет минимальный напор на сетевом насосе, при условии оптимального расхода в т/сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 9.9.2012, 18:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



Добрый день.. Прошу помощи в подборе циркуляционного насоса на контур отопления жилфонда. Имееться сеть, во время работы с бывшим насосом расход был 80м3/ч, давление в обратке 25 м, в подаче 8 м. Как я понимал нужно подобрать насос с напором выше 8 м и всё будет Ок..
Подобрал с запасом на потери в обвязке самого насоса, задвижки обратный клапан пока дойдёт до сети.. и вот что меня смутило -
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Produ...p;selectedRow=0
Общий гидростатический напор насоса: 15м.. что это? Толи Грюндфос специально так считает , не пойму У меня статический напор 25м..
в углу по ссылке есть опции , условия снятия рабочик характеристик номинальная рабочая точка.. и зхадаёться напор статический.. воббщем не пойму будет этот насос качать 80 кубов или нет?

http://www.agrovodcom.ru/infos/chastotnoe-regulirovanie.php
тут пытался понять и тоже не пойму, как в системе циркуляции то напор этот общий гидростатический увидеть о том что пишет Грюндфос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 9.9.2012, 19:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(Andreiz @ 9.9.2012, 19:18) *
Добрый день.. Прошу помощи в подборе циркуляционного насоса на контур отопления жилфонда. Имееться сеть, во время работы с бывшим насосом расход был 80м3/ч, давление в обратке 25 м, в подаче 8 м. Как я понимал нужно подобрать насос с напором выше 8 м и всё будет Ок..
Подобрал с запасом на потери в обвязке самого насоса, задвижки обратный клапан пока дойдёт до сети.. и вот что меня смутило -
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Produ...p;selectedRow=0
Общий гидростатический напор насоса: 15м.. что это? Толи Грюндфос специально так считает , не пойму У меня статический напор 25м..
в углу по ссылке есть опции , условия снятия рабочик характеристик номинальная рабочая точка.. и зхадаёться напор статический.. воббщем не пойму будет этот насос качать 80 кубов или нет?

http://www.agrovodcom.ru/infos/chastotnoe-regulirovanie.php
тут пытался понять и тоже не пойму, как в системе циркуляции то напор этот общий гидростатический увидеть о том что пишет Грюндфос

Как может давление в обратке быть больше, чем давление в подаче - вы ничего не путаете? Может быть 8 м.вод.ст. - это сопротивление всей вашей системы отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 9.9.2012, 20:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



в обратке 25 в подаче 33.. ошибся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 9.9.2012, 20:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



в обратке 25 в подаче 33.. ошибся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 10.9.2012, 8:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Не парься со статич напором. Все гораздо проще. Рабочая точка - это точка пересечени хар-ки насоса с граф хар-кой Кv цирк. контура. Для преодоления гидр сопротивления цирк. контура при расходе 80м3/ч насос должен иметь напор не менее 8м.

Сообщение отредактировал KGP1 - 10.9.2012, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 10.9.2012, 8:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Тогда если в системе отопления существует своё статическое давление - циркуляционный насос должен иметь напор выше, чем гидравлическое сопротивление всей системы на которую он работает - а расход непосредственно считается исходя из температурного графика работы сетей и тепловой нагрузки вашей системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 23:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных