|
  |
Определение напора в теплосети |
|
|
|
19.8.2012, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176

|
Здраствуйте! Возник вопрос по выбору сетевого насоса в котельной. Расход сетевой воды с котельной расчитал, посчитал все потери на трубопроводах(прямая и обратка) и арматуре в тепловой сети поселка. Получилось 11м.вод.ст. до самого удаленного потребителя. Статический напор 7м.вод ст.( там здания 2-х этажные). Перепадов по высоте зданий нету все почти на одной отметке располагаются +- полметра. Как теперь подобрать напор сетевого насоса!? Учитывать только потери в трубопроводах, на арматуре. в распред.сети зданий и в котельной? или к этим потерям еще добавлять статический напор чтобы определить рабочую точку по напору! Если что по кривому написал извиняюсь поправьте меня! Никогда не занимался выбором сетевых насосом и расчетом потерь напора, так что я дилетант в этой теме!! Пытался построить пьезометрический график, но так и не понял как его построить, как я понял по нему выбирается напор, разобрался только с гидравлическим расчетом!
|
|
|
|
|
19.8.2012, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
|
|
|
|
|
20.8.2012, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176

|
Цитата(Dede @ 19.8.2012, 23:52)  возник вопрос, а как расчитать напор у потребителя в здании, т.е линию ВС в пьезографике мне изветстно у потребителя только мощность теплового потока, расход на потребителя, высота здания и температурный режим? и еще вопрос начинать линию обратки т.е точка А на пьезографике строится в зависимости от статического напора в этой точке, т.е у сетевого насоса или как? В книге написано что давление в обратке должно быть выше 0,5кгс/см2 статического давления, это значит как я понял что начало линии пьезографика обратки должно быть выше на 5м, чем статика системы?
Сообщение отредактировал wolf11903 - 20.8.2012, 8:03
|
|
|
|
|
20.8.2012, 8:33
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 105257

|
Ну, в Вашем случае примерно так
11 м + 15 (если подключение элеваторное) + 1 (сопротивление ВСО) + 20 (сопротивление котлов, если водотрубные. Для жаротрубных меньше) + 5 м + 10 % запас
|
|
|
|
|
20.8.2012, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176

|
Цитата(Bone @ 20.8.2012, 9:33)  Ну, в Вашем случае примерно так
11 м + 15 (если подключение элеваторное) + 1 (сопротивление ВСО) + 20 (сопротивление котлов, если водотрубные. Для жаротрубных меньше) + 5 м + 10 % запас на этой сети раньше стояли насосы с напором 32м, щас добавилась пару зданий, думаю напор будет около 40м не больше
|
|
|
|
|
20.8.2012, 11:45
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(wolf11903 @ 20.8.2012, 11:24)  на этой сети раньше стояли насосы с напором 32м, щас добавилась пару зданий, думаю напор будет около 40м не больше Из-за пары зданий на 8 метров напор повышать, а зачем? Настолько увеличился расход и потери по длине?
|
|
|
|
|
20.8.2012, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
У Вас не хватеет инфы по темп/граф СО и отпуска с котельной, а также потерь на котловом контуре, если контуры котельной не разделены. А без этого - пальцем в небо. И еще, в пост.4 1м потерь в ВСО - лишние.
|
|
|
|
|
20.8.2012, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176

|
Цитата(KGP1 @ 20.8.2012, 13:30)  У Вас не хватеет инфы по темп/граф СО и отпуска с котельной, а также потерь на котловом контуре, если контуры котельной не разделены. А без этого - пальцем в небо. И еще, в пост.4 1м потерь в ВСО - лишние. Котлы по 0,6 МВт подключены в один контур один рабочий один в резерве. На поселок требуется 0.5 МВт тепловой нагрузки. Температурный график 95/70 по сетевой воде Цитата(Khomenko_A_S @ 20.8.2012, 12:45)  Из-за пары зданий на 8 метров напор повышать, а зачем? Настолько увеличился расход и потери по длине? Добавилось 200м теплотрассы 76 диаметра, расход увеличился 7 м3/ч, подключают 2 2-х этажных здания одно одноэтажное и гараж
|
|
|
|
|
20.8.2012, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(wolf11903 @ 20.8.2012, 13:43)  Котлы по 0,6 МВт подключены в один контур один рабочий один в резерве. На поселок требуется 0.5 МВт тепловой нагрузки. Температурный график 95/70 по сетевой воде
Добавилось 200м теплотрассы 76 диаметра, расход увеличился 7 м3/ч, подключают 2 2-х этажных здания одно одноэтажное и гараж А какие потери в котле? Если насос пред котлом, то нужно знать разность давлений после насоса и на вых коллекторе котельной при условии, что темп график соблюдался. Если не соблюдается и Тобр высока, то пересчитывают расход, а по нему и напор. При температурном графике 95/70 напор на элеваторе (пост 4) исключается, а в СО принимается 2м. Итого 13м + потери на котле + потери на новом уч- ке т/сети.
Сообщение отредактировал KGP1 - 20.8.2012, 12:51
|
|
|
|
|
20.8.2012, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176

|
Цитата(KGP1 @ 20.8.2012, 13:50)  А какие потери в котле? Если насос пред котлом, то нужно знать разность давлений после насоса и на вых коллекторе котельной при условии, что темп график соблюдался. Если не соблюдается и Тобр высока, то пересчитывают расход, а по нему и напор. При температурном графике 95/70 напор на элеваторе (пост 4) исключается, а в СО принимается 2м. Итого 13м + потери на котле + потери на новом уч- ке т/сети. Потери на котле 8 м.вод.ст. Насос стоит на обратке перед котлом. А как я узнаю соблюдается температурный график или нет, это помоему уже на практике только видно будет!? Если выше как я понимаю то и расход будет больше, значит следовательно и потери на теплотрассе? а на практике сколько обычно бывает разница для небольшого поселка(там 8 жилых домов, школа, дом культуры, магазин, банк)? а что такое СО-расшифруйте!?
|
|
|
|
|
20.8.2012, 16:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(wolf11903 @ 20.8.2012, 15:59)  а что такое СО-расшифруйте!? Система отопления
|
|
|
|
|
21.8.2012, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176

|
А еще вопрос потери считать на все тепловой сети или только на участке который является самым протяженным и на котором большие потери!? Получается что в моем случае 10м(котельная)+11м(потери в сети
|
|
|
|
|
21.8.2012, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176

|
10м котельная +11м теплотрасса+2м СО потребителя = 23 м
|
|
|
|
|
21.8.2012, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Похоже, добавьте еще метра 3 на фильтры(грязевики) и запорную арматуру - это будет минимальный напор на сетевом насосе, при условии оптимального расхода в т/сети.
|
|
|
|
|
9.9.2012, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
Добрый день.. Прошу помощи в подборе циркуляционного насоса на контур отопления жилфонда. Имееться сеть, во время работы с бывшим насосом расход был 80м3/ч, давление в обратке 25 м, в подаче 8 м. Как я понимал нужно подобрать насос с напором выше 8 м и всё будет Ок.. Подобрал с запасом на потери в обвязке самого насоса, задвижки обратный клапан пока дойдёт до сети.. и вот что меня смутило - http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Produ...p;selectedRow=0Общий гидростатический напор насоса: 15м.. что это? Толи Грюндфос специально так считает , не пойму У меня статический напор 25м.. в углу по ссылке есть опции , условия снятия рабочик характеристик номинальная рабочая точка.. и зхадаёться напор статический.. воббщем не пойму будет этот насос качать 80 кубов или нет? http://www.agrovodcom.ru/infos/chastotnoe-regulirovanie.phpтут пытался понять и тоже не пойму, как в системе циркуляции то напор этот общий гидростатический увидеть о том что пишет Грюндфос
|
|
|
|
|
9.9.2012, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(Andreiz @ 9.9.2012, 19:18)  Добрый день.. Прошу помощи в подборе циркуляционного насоса на контур отопления жилфонда. Имееться сеть, во время работы с бывшим насосом расход был 80м3/ч, давление в обратке 25 м, в подаче 8 м. Как я понимал нужно подобрать насос с напором выше 8 м и всё будет Ок.. Подобрал с запасом на потери в обвязке самого насоса, задвижки обратный клапан пока дойдёт до сети.. и вот что меня смутило - http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Produ...p;selectedRow=0Общий гидростатический напор насоса: 15м.. что это? Толи Грюндфос специально так считает , не пойму У меня статический напор 25м.. в углу по ссылке есть опции , условия снятия рабочик характеристик номинальная рабочая точка.. и зхадаёться напор статический.. воббщем не пойму будет этот насос качать 80 кубов или нет? http://www.agrovodcom.ru/infos/chastotnoe-regulirovanie.phpтут пытался понять и тоже не пойму, как в системе циркуляции то напор этот общий гидростатический увидеть о том что пишет Грюндфос Как может давление в обратке быть больше, чем давление в подаче - вы ничего не путаете? Может быть 8 м.вод.ст. - это сопротивление всей вашей системы отопления?
|
|
|
|
|
9.9.2012, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
в обратке 25 в подаче 33.. ошибся
|
|
|
|
|
9.9.2012, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
в обратке 25 в подаче 33.. ошибся
|
|
|
|
|
10.9.2012, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Не парься со статич напором. Все гораздо проще. Рабочая точка - это точка пересечени хар-ки насоса с граф хар-кой Кv цирк. контура. Для преодоления гидр сопротивления цирк. контура при расходе 80м3/ч насос должен иметь напор не менее 8м.
Сообщение отредактировал KGP1 - 10.9.2012, 8:07
|
|
|
|
|
10.9.2012, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Тогда если в системе отопления существует своё статическое давление - циркуляционный насос должен иметь напор выше, чем гидравлическое сопротивление всей системы на которую он работает - а расход непосредственно считается исходя из температурного графика работы сетей и тепловой нагрузки вашей системы.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|