Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СОДК-монтаж, обслуживание, поиск повреждений.
alex-sys
сообщение 14.11.2012, 13:47
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(valtasar @ 9.11.2012, 8:28) *
ДД!скажите что такое импеданс в ОДК?как правильно замерять?при снятии рефлектограммы основного или транзитного провода обезательно ли цеплять массу на рейс? к примеру участок трассы имеет 7 коверов (последний с концевым КТ),значит рефлектограмм должно быть 12 шт?прошу ответить без флуда и сорказма!очень надо!

ДД!скажите что такое импеданс в ОДК?как правильно замерять?при снятии рефлектограммы основного или транзитного провода обезательно ли цеплять массу на рейс? к примеру участок трассы имеет 7 коверов (последний с концевым КТ),значит рефлектограмм должно быть 12 шт?прошу ответить без флуда и сорказма!очень надо!

Импеданс можно примерно измерить по согласованию линии, то есть берете переменный резистотр номиналом 500- 1000 Ом, присоединяете на конец исследуемого проводника и массу (трубу), с другой стороны присоединяете рефлектометр соответсвенно, и вращаете потенциометр до сглаживания в прямую отраженного импульса, после полного устранения на картинке отраженного импульса, отсоединяете потнециометр и мзмеряете омметром полученное значение, оно с допустимой точностью и будет соответствовать импедансу исследуемой линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 14.11.2012, 13:57
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(Contra @ 8.11.2012, 15:48) *
А, зачем?
Речь о том, что трубы изготавливаются по ГОСТу, и их можно совмещать при совпадении диаметров. Но приборы не дружественные.
Стационарный локатор Логстор не сможет работать на трубах МФЛ, СПМ и подобных. Наша труба по качеству пены не догоняет пока АВВ.
На их рефлектограмме каждый стык явно видно, а у нас "волнение моря" с "мертвой зоной" где кабель NYM соединяется с проводниками в трубе (в ППУ изоляции).

Стационарный локатор Лостора прекрасно работает на наших трубах если применять отечественные коаксиальные кабели и отечественные согласующие устройства, в Петербурге это уже в норматив забито(см прикрепленный файл), а НУМобразными кабелями не то что стационарные, обычные переносные рефлектометры не всегда работают, конца трассы через пару камер не найти на картинке
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____41_11_2012________________.pdf ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 14.11.2012, 14:40
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(valtasar @ 14.11.2012, 7:11) *
по пункту 4.20-почему малярный скотч?нельзя ли обычный?чем это черевато?


Если монтаж ОДК вести на горячей трубе, изолента плавится. Малярныый скотч (бумажная лента) играет роль войлочной ленты АВВ, не даёт короткого замыкания, но влагу пропустит к проводнику. Место протечки легче локализовать. Обычный скотч не пропускает влагу. Считается, что под ним сталь кородирует быстрее, но норм против нет.

Цитата(alex-sys @ 14.11.2012, 14:57) *
Стационарный локатор Лостора прекрасно работает на наших трубах если применять отечественные коаксиальные кабели и отечественные согласующие устройства, ...


Двумя руками "ЗА". Только, это уже совершенно другая система ОДК получается. "Моду" должна задать Эксплуатация. Пока их устраивает всё, как есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valtasar
сообщение 14.11.2012, 20:26
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.7.2010
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 64110



спасибо alex-sys!
нашел аналогичную инструкцию определения в книжечке для Реис-105

спасибо Contra!
будем знать!

Сообщение отредактировал valtasar - 14.11.2012, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valtasar
сообщение 29.11.2012, 14:08
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.7.2010
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 64110



привет всем!у кого нить есть "руководство помонтажу содк по типу Брандес или АВВ "!дайте пожулуиста в эл варианте а лучше сылочка!

Сообщение отредактировал valtasar - 29.11.2012, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valtasar
сообщение 1.12.2012, 15:07
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.7.2010
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 64110



АП!
народ!не проходи мимо!скиньте пожалуиста информацию по монтажу содк с коаксальными проводами!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 4.12.2012, 14:48
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(valtasar @ 1.12.2012, 15:07) *
АП!
народ!не проходи мимо!скиньте пожалуиста информацию по монтажу содк с коаксальными проводами!

WWW.Logstor.com или rmsys.ru (в каталоге на оборудование)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valtasar
сообщение 25.12.2012, 14:19
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.7.2010
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 64110



привет!дошли оуки до интернета!спасибо алекс!
а вот теперь подскажите ка!!!
пришли сдавать обьект!а там провод идет сечением 2,5мм2!не могу понять по характеристикам можно его использовать или нет?
так как чем толше провод тем меньше удельное сопротивление!а в ДПС (датчик повреждении стационраный,по обьекту заложено 2) ведь все настроено под сечение провода 1,5мм2!я прав или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 27.12.2012, 11:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(valtasar @ 25.12.2012, 14:19) *
привет!дошли оуки до интернета!спасибо алекс!
а вот теперь подскажите ка!!!
пришли сдавать обьект!а там провод идет сечением 2,5мм2!не могу понять по характеристикам можно его использовать или нет?
так как чем толше провод тем меньше удельное сопротивление!а в ДПС (датчик повреждении стационраный,по обьекту заложено 2) ведь все настроено под сечение провода 1,5мм2!я прав или нет?

Детектор срабатывает на обрыв, при сопротивлении петли более 200 ом, при плохом контакте оно ,как правило, еще больше поэтому я бы по поводу такого сечения вообще не парился, ну будет удельное сопротивление чуть ниже и все ( 0,011 вместо 0,015 допустим).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valtasar
сообщение 27.12.2012, 19:53
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.7.2010
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 64110



спасибо алекс еще раз!
примерно так и думал!но все же решил у опытных уточнить!
кажись удельное сопротивление при 2,5мм2 будет 0,007 на погонный!

Сообщение отредактировал valtasar - 27.12.2012, 19:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 28.3.2013, 12:32
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(valtasar @ 1.12.2012, 15:07) *
АП!
народ!не проходи мимо!скиньте пожалуиста информацию по монтажу содк с коаксальными проводами!

Кино про ОДК с коаксиальными кабелями см. ссылку
http://www.youtube.com/watch?v=ZVdETKoBKOE
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 5.8.2013, 20:21
Сообщение #42





Guest Forum






Всем здравствуйте! У меня вопрос по системе ОДК, особенно к коллегам из СПб. Теплосеть требует на ОДК терминалы типа ИТМ. Копию альбома коллеги дали посмотреть. Но вопрос, где их взять в "живую" так и остался без ответа. Альбом этот делал 103 трест (ЗАО РСУ 103), до них не дозвониться, на сайте инфы нет вообще никакой.
Большая просьба, если есть у кого-нибудь информация по этим терминалам, киньтесь, пожалуйста.

Сообщение отредактировал hydrotehnik - 5.8.2013, 20:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 7.8.2013, 15:11
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(hydrotehnik @ 5.8.2013, 20:21) *
Всем здравствуйте! У меня вопрос по системе ОДК, особенно к коллегам из СПб. Теплосеть требует на ОДК терминалы типа ИТМ. Копию альбома коллеги дали посмотреть. Но вопрос, где их взять в "живую" так и остался без ответа. Альбом этот делал 103 трест (ЗАО РСУ 103), до них не дозвониться, на сайте инфы нет вообще никакой.
Большая просьба, если есть у кого-нибудь информация по этим терминалам, киньтесь, пожалуйста.

Их продаёт ООО"СЭТ", наберите в поисковике в сочетании с СОДК и найдете их координаты! А можно и самим сделать, это обычная герметичная клеммная коробка, только в качестве коммутирующих элементов применяются разъемы типа ШР. К стати, подобную продукцию выпускает "ТЕРМОЛАЙН"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 9.10.2013, 21:21
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



А кто разрабатывает в проекте раздел ОДК, неужели теплоснабженец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ithildin
сообщение 10.10.2013, 4:54
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128415



Цитата(Задумчивая @ 10.10.2013, 0:21) *
А кто разрабатывает в проекте раздел ОДК, неужели теплоснабженец?

Он самый. ОДК - не раздел, а чертежи, включаемые в комплект марки ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 11.10.2013, 13:38
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Ithildin, спасибо, что ответили. Бог мой! В деревне 300м бесканальной Ду 100 к ДОУ без всяких ответвлений. Какой пакет черт надо приложить? Там бы канальную, но вот выдали такое задание и чтобы было готово вчера. Плачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 25.10.2013, 11:42
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Подниму тему. Надеюсь на ответ. если в проекте бесканальная прокладка ППУ всего 60м, остальное в канале, предусматривать ОДК? И если да, то получается в одной точке? Люди, ответьте, пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 25.10.2013, 11:56
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Задумчивая @ 25.10.2013, 12:42) *
Люди, ответьте, пожалуйста?

Зачем применять трубы с дистанционным контролем и не использовать его?

Цитата(Задумчивая @ 25.10.2013, 12:42) *
И если да, то получается в одной точке? Люди, ответьте, пожалуйста?

больше 100 метров (совокупно) в двух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 25.10.2013, 13:52
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Спасибо!. Совокупно - общая длина бесканальной с канальной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 25.10.2013, 13:54
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(Задумчивая @ 25.10.2013, 14:52) *
Спасибо!. Совокупно - общая длина бесканальной с канальной?

Общая длина прокладки трубопроводов в ППУ изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задумчивая
сообщение 25.10.2013, 17:27
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200334



Благодарю Вас, Sasha!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай9999999
сообщение 31.10.2013, 21:13
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211424



Цитата(ivanpipe @ 21.8.2012, 6:44) *
Отвечу на вопросы по СОДК


1. Подскажите где обучиться работе рефлектометром? (к примеру Рейс 105, 205) прибор есть в наличии, но опыта и практики в поиске дефекта нет. (проходил обучение в мфл, но там очень поверхностно)

2. Ситуация:
Касафлекс с СОДК на гарантии, рядом проходит ХВС, топит наш касафлекс и на стационаре намокание светит, к кому бежать к гарантийщикам по СОДК, к ХВС, посоветуйте как грамотно разрулить этот вопрос?


Спасибо.




Сообщение отредактировал Николай9999999 - 31.10.2013, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 31.10.2013, 22:30
Сообщение #53


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Николай9999999 @ 31.10.2013, 22:13) *
2. Ситуация:
Касафлекс с СОДК на гарантии, рядом проходит ХВС, топит наш касафлекс и на стационаре намокание светит...

Через изоляцию топит???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай9999999
сообщение 31.10.2013, 22:53
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211424



Цитата(nik4t @ 31.10.2013, 23:30) *
Через изоляцию топит???



еще не знаю все тонкости, сам там не был еще, звонили , сказали приямок затоплен в цтп (где стационар)
мне больше интересует не по ремонту а по порядку работы (кого вызывать и с кем разбираться) трасса и содк на гарантии

Сообщение отредактировал Николай9999999 - 31.10.2013, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 4.11.2013, 21:24
Сообщение #55





Guest Forum






Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, где бы посмотреть информацию о системе ОДК "Nordik"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluhen
сообщение 25.11.2013, 20:52
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214411



Цитата(ivanpipe @ 21.8.2012, 6:44) *
Отвечу на вопросы по СОДК

доброго времени суток, я новичёк в этом вопросе и по тихоньку начинаю увлекаться!
где я могу обучиться работе с рефлектометром, кроме Термолайн?! я из Москвы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simmk700
сообщение 8.10.2014, 6:52
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65449



Здравствуйте! Подскажите, возможно ли устанавливать терминалы (исполнение "герметичный") непосредственно в канале? Не выводя в ковер. Ситуация: каналы, внутренними размерами 3900 х 1900 мм. (трубы 1020х11). Ширина прохода между труб 600 мм (т.е. полупроходной канал по ТУ). Есть люки. Возможно ли поставить терманал СОДК в самом канале, на его стенки, при условии наличия доступа к нему через люк?? Ковер устанавливать нежелательно, т.к. над каналом парковка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 8.10.2014, 9:22
Сообщение #58


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Simmk700 @ 8.10.2014, 7:52) *
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли устанавливать терминалы...

Идёте в эксплуатирующую эту теплосеть организацию и спрашиваете.
В Москве такое невозможно - запрещают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных