Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Огнезадерживающие клапаны, Групповое или индивидуальное управление
alex_1978
сообщение 22.8.2012, 8:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Добрый день! Хотелось бы обсудить тему по поводу огнезадерживающих клапанов, согласно СП7 нельзя управлять и снимать статус с группы клапанов дымоудаления, а только каждым в отдельности. Насколько это требование распространяется на огнезадерживающие клапаны? Клапанов огнезадерживающих в отличии от клапанов дымоудаления на объекте обычно в несколько раз больше и посему насколько целесообразно на каждый огнезадерживающий клапан ставить блок управления (местное управление и контроль) и подавать питание на каждый клапан в отдельности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 22.8.2012, 22:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Идиотизм индивидуального управления (не сигнализации!) ОЗК очевиден всем спецам-практикам. Его невозможно обосновать ни технически, ни экономически, ни с точки зрения безопасности.
Хотелось бы услышать по этому вопросу деятелей из ВНИИПО, если они сюда заходят.

Сообщение отредактировал ganz72 - 22.8.2012, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 23.8.2012, 8:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(ganz72 @ 22.8.2012, 23:01) *
Идиотизм индивидуального управления (не сигнализации!) ОЗК очевиден всем спецам-практикам. Его невозможно обосновать ни технически, ни экономически, ни с точки зрения безопасности.
Хотелось бы услышать по этому вопросу деятелей из ВНИИПО, если они сюда заходят.


Если управление (питание) клапанов сделать групповым, то если где то произойдет обрыв шлейфа управления то будет весьма затруднительно найти этот обрыв, учитывая что ОЗК бывает очень много на объекте, к тому же клапанов дымоудаления также бывает очень много и тем неменее СП требует подавать индивидуальное питание (управление) на каждый клапан в отдельности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 23.8.2012, 9:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



1. Я выразил мнение и, как и Вы, хотел бы увидеть аргументированный ответ.
2. Не путайте теплое с мягким (ОЗК и КДУ). Вы же про ОЗК пишете? О них и говорим.
3. Слово "групповой" подразумевает группу устройств, объединенную каким-то признаком: пожарная зона, определенная вентсистема, группа помещений, а не все, что есть на объекте.
4. Вопрос общей надежности, намеренно не указанный мной в перечне обоснований переходит в экономическую плоскость. Объяснить почему?
5. Пока тяну индивидуально. Проблем не хочу возможных, но все-таки хочу увидеть аргументы пожарных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 23.8.2012, 13:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(ganz72 @ 23.8.2012, 10:14) *
1. Я выразил мнение и, как и Вы, хотел бы увидеть аргументированный ответ.
2. Не путайте теплое с мягким (ОЗК и КДУ). Вы же про ОЗК пишете? О них и говорим.
3. Слово "групповой" подразумевает группу устройств, объединенную каким-то признаком: пожарная зона, определенная вентсистема, группа помещений, а не все, что есть на объекте.
4. Вопрос общей надежности, намеренно не указанный мной в перечне обоснований переходит в экономическую плоскость. Объяснить почему?
5. Пока тяну индивидуально. Проблем не хочу возможных, но все-таки хочу увидеть аргументы пожарных.


Согласен, хотелось бы увидеть мнение профи в данном вопросе. По поводу группы устройств, то в данный момент я делаю проект больницы и технологи не разбили это здание на пожарные отсеки, поэтому по сигналу "пожар" должны закрыться все ОЗК в здании, а в нем 5 этажей + подвал и ОЗК около 300 штук
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 23.8.2012, 21:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Ну ежели проектировщик..., то и проектируйте индивидуально да кабелем FRLS. Бюджет -не ваша проблема, вопросов у пожарных не будет, а государство у нас богатое, раз такие законы издает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gastello
сообщение 27.8.2012, 16:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47693



нет требований, четко формализованных. все так и делают - "... чтоб не было проблем". Инспектора при предъявлении спрашивают, последнее время, индивидуальную индикацию. Понятно, что под это можно подвести некую базу.
Потому, учитывая указанное обоснование, монтажные и проектные организации заставляю делать с индикацией каждого (это и для эксплуатации полезно, и запреты пусков можно настроить при закрытом клапане), а питание как удобнее - объединяю ОЗК в пачки и на ВРУ.
Вопрос открытый, не дадут Вам на них четкого ответа.
Монжо и так и эдак, но, при одном раскладе будут вопросы, при другом нет. Можно еще подтянуть СП6, который, кстати, велит делать собственные линии до каждого устройства.

"4.12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ..."

тут уже можно крутить как хочешь. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 27.8.2012, 21:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



И, чего, теперь, автору делать такой шкаф противопожарный: 300 ОЗК, на каждый клапан -лампочка клапан открыт + лампочка клапан закрыт =600 лампочек?! blink.gif , удобно, конечно для обслуги, но чего-то сомнения меня берут, что это разумно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gastello
сообщение 28.8.2012, 13:05
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47693



Нет, зачем же. Значительно проще, дешевле и изящнее получается если состояние ОЗК выводить через систему АПС. Там приборов много, в любом случае есть некие блоки индикации или ЖК дисплеи в зависимости от используемого оборудоваия, софт, и связаны приборы интерфейсом - гонять много дорого кабеля далеко не надо. можно достроить, просто, свою систему индикации и автоматикии и подключить к интрефейсу АПС. Т.о если подойти товречески, получается единая СПЗ здания. с кучей сигналов блокировок и пр. в рамках комплектного и, что не мало важно, сертифицированного надлежащим образом оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 7.9.2012, 13:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Крупный объект, по зданию 800 ОЗК. Все ОЗК объединены по принципу принадлежности к вентсистеме и удаленности (на этаже одна группа у одной вентистсемы). Щиты все совместные с общей автоматикой. Кабели не огнестойкие. В скаду выводится групповой сигнал. Лампочки на шкафу на каждый клапан. Все ОЗК закрываются при любой пожарной ситуации.
Объект сдан.
По огнестойкости были вопросы с пожарниками. Но спец ТУ включало нормы до 2006 года , потому обошлось.

Сообщение отредактировал Dimik - 7.9.2012, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 8.9.2012, 22:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Добрый вечер. Делал подобное количество ОЗК. Да ОЗК управляются индивидуаль и я в принципе с этим согласен с точки зрения надежности. Клапана были сгруппированы в шкафы. К каждому шкафу подключалось с несколько десяток клапанов. Управление на эти шкафы было по одному сигналу от АПС, но автоматический выключатель индивидуально на каждый ОЗК. Данные ОЗК сгруппированы по пожарным отсекам. Обратная связь с этих ОЗК собиралась на СКАДУ и вся индикация и управление (переход в ручное, ручное - открытие/закрытие) производилась из СКАДЫ, где отрисовка делалась тоже по пожарным отсекам и по вентсистемам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных