нет требований, четко формализованных. все так и делают - "... чтоб не было проблем". Инспектора при предъявлении спрашивают, последнее время, индивидуальную индикацию. Понятно, что под это можно подвести некую базу.
Потому, учитывая указанное обоснование, монтажные и проектные организации заставляю делать с индикацией каждого (это и для эксплуатации полезно, и запреты пусков можно настроить при закрытом клапане), а питание как удобнее - объединяю ОЗК в пачки и на ВРУ.
Вопрос открытый, не дадут Вам на них четкого ответа.
Монжо и так и эдак, но, при одном раскладе будут вопросы, при другом нет. Можно еще подтянуть СП6, который, кстати, велит делать собственные линии до каждого устройства.
"4.12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ..."
тут уже можно крутить как хочешь.