Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП?
kyza67
сообщение 22.8.2012, 15:39
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Спасибо Всем за ответы и предложения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 23.8.2012, 12:00
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Прошу откликнуться проектировщиков проектирующих ЦТП! Это же актуальная задача!
Множество же организаций делают проекты с понижением температурного графика за ЦТП.
Как вы поступаете и как относитесь к п.3.2 СП тепловые пункты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 23.8.2012, 12:35
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 13:00) *
Прошу откликнуться проектировщиков проектирующих ЦТП! Это же актуальная задача!
Множество же организаций делают проекты с понижением температурного графика за ЦТП.
Как вы поступаете и как относитесь к п.3.2 СП тепловые пункты?

Ну вы чего Кузя? Ответ вам был дан, читайте внимательней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 23.8.2012, 13:21
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Уважаемый Саша! Мне действительно не все понятно. Под расчетной температурой воды в подающем трубопроводе за ЦТП, по нашему рассуждению, понимается температура для расчета тепловой сети на прочность и компенсирующую способность.
При этом данный пункт можно трактовать по разному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 23.8.2012, 13:25
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 14:21) *
Уважаемый Саша! Мне действительно не все понятно. Под расчетной температурой воды в подающем трубопроводе за ЦТП, по нашему рассуждению, понимается температура для расчета тепловой сети на прочность и компенсирующую способность.
При этом данный пункт можно трактовать по разному.

Там так и написано ТОЛЬКО для расчета на прочность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 23.8.2012, 13:37
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Какая то игра в кошки мышки. Если хотите оставьте свой однозначный ответ.
P.S. А разве там написано что это с целью обеспечения минимального расхода воды в ТС за ЦТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 23.8.2012, 13:41
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 14:37) *
Какая то игра в кошки мышки. Если хотите оставьте свой однозначный ответ.
P.S. А разве там написано что это с целью обеспечения минимального расхода воды в ТС за ЦТП?

Вы сами и кошка и мышка. В одном пункте все не напишут попробуйте весь СП почитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 23.8.2012, 13:43
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Все ясно. Сам не знаю, зато всех научу! Goodbye ashas
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 23.8.2012, 13:53
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(baniffaciy @ 22.8.2012, 17:12) *
А можете схему ЦТП выложить?


Без схемы ЦТП по моему разговор ни о чем.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 23.8.2012, 14:04
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Схему так схему.......Если кому то интересно
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 23.8.2012, 14:22
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 16:04) *
Схему так схему.......Если кому то интересно



Вот к примеру откл. эл. энергию
встали насосы К1, "замер" 3-х ходовой в вода с Т150 пошла в Ж/Д....
А там Вы уже и элеваторы повыкидывали и 150 прямо в СО....
Не айс это...
По моему требование СП п3.2. как раз и предписывает снижать т-ру
не в ЦТП а в ИТП при зависимом присоединении СО к Т/С....

Хотя может я и не прав....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 23.8.2012, 14:25
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Всем привет!
Реконструкция ЦТП с изменением температурного графика работы ТС без реконструкции самой ТС не возможна. ЦТП - объект не сам по себе. Это часть системы теплоснабжения. Так вот, если проектировщики при реконструкции сетей приняли решения снизить Т1 до 95 гр.С и им это согласовали (или выполнили по требованию зака), то и ЦТП проектируется под эту температуру. Схема ЦТП - это другой вопрос, чисто технический. А для всего вышесказанного должно бытоь одно главное - технические условия на реконструкцию. Там и должны быть указаны параметры всего и вся. Если это есть, то проблем с выполнением СП не возникает. Расчет прочности и компенсации ТС конечно выполняется по 150.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 23.8.2012, 14:35
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:22) *
Вот к примеру откл. эл. энергию
встали насосы К1, "замер" 3-х ходовой в вода с Т150 пошла в Ж/Д....
А там Вы уже и элеваторы повыкидывали и 150 прямо в СО....
Не айс это...
По моему требование СП п3.2. как раз и предписывает снижать т-ру
не в ЦТП а в ИТП при зависимом присоединении СО к Т/С....

Хотя может я и не прав....

т.е. насосы встали а вода пошла rolleyes.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 23.8.2012, 14:40
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(*Sasha* @ 23.8.2012, 16:35) *
т.е. насосы встали а вода пошла rolleyes.gif ?



Зависимое же присоединение С/О к Т/С и насосы эти вроде осуществляют подмес обратной сетвеой к прямой .....

Сообщение отредактировал baniffaciy - 23.8.2012, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.8.2012, 14:41
Сообщение #45


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А в безэлеваторных ИТП с зависимым присоединением, наверное, такая же петрушка бывает.
Пропало электричество - встал насос - в отопительные приборы пошла сетевая вода 150*С...

Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2012, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 23.8.2012, 14:41
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:40) *
Зависимое же присоединение С/О к Т/С

зачем тогда их ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 23.8.2012, 14:44
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Не прав Sasha! То же самое может быть и с ИТП. Только время попадания 150 гр. в СО при ИТП составит 5-10 мин., а при ЦТП - зависит от удаленности первого объекта, но по любому больше и времени на ликвидацию аварии есть. Я работал в ТСО со следующим графиком: котельная - ЦТП 130-70, ЦТП - квартальная сеть 95-70. Были и объекты с ИТП на 130/70. Повторюсь. В описанной ситуации главное - техзадание и техусловие. По ним и работают проектировщики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 23.8.2012, 14:49
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(tiptop @ 23.8.2012, 16:41) *
А в безэлеваторных ИТП с зависимым присоединением, наверное, такая же петрушка бывает.
Пропало электричество - встал насос - в отопительные приборы пошла сетевая вода 150*С...


в случае с ИТП 1 дом аварийный а с ЦТП 10

масштаб аварии больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 23.8.2012, 14:49
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(KYV86 @ 23.8.2012, 15:44) *
Не прав Sasha! То же самое может быть и с ИТП. Только время попадания 150 гр. в СО при ИТП составит 5-10 мин., а при ЦТП - зависит от удаленности первого объекта, но по любому больше и времени на ликвидацию аварии есть. Я работал в ТСО со следующим графиком: котельная - ЦТП 130-70, ЦТП - квартальная сеть 95-70. Были и объекты с ИТП на 130/70. Повторюсь. В описанной ситуации главное - техзадание и техусловие. По ним и работают проектировщики.

А что трехходовой клапан не перекрывает проход при обесточивании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 23.8.2012, 14:52
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(*Sasha* @ 23.8.2012, 16:49) *
А что трехходовой клапан не перекрывает проход при обесточивании?


Привод специальный нужен.....

по моему лучше 2-х ходовой.....

Я же написАл что к примеру отк. эл.энергию....



Сообщение отредактировал baniffaciy - 23.8.2012, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 23.8.2012, 14:53
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:52) *
Привод специальный нужен.....

ИМХО лучше 2-х ходовой.....

rolleyes.gif В ЦТП вообще все оборудование надо с умом подбирать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 23.8.2012, 15:01
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(KYV86 @ 23.8.2012, 16:25) *
Реконструкция ЦТП с изменением температурного графика работы ТС без реконструкции самой ТС не возможна. ЦТП - объект не сам по себе. Это часть системы теплоснабжения. Так вот, если проектировщики при реконструкции сетей приняли решения снизить Т1 до 95 гр.С и им это согласовали (или выполнили по требованию зака), то и ЦТП проектируется под эту температуру. Схема ЦТП - это другой вопрос, чисто технический. А для всего вышесказанного должно быть одно главное - технические условия на реконструкцию. Там и должны быть указаны параметры всего и вся. Если это есть, то проблем с выполнением СП не возникает. Расчет прочности и компенсации ТС конечно выполняется по 150.


Вот Вам, Кузя, и ответ на Ваш вопрос...
Смотрите ТУ если в ТУ после ЦТП 95/70 то смело "ломайте нос"
конкурентам....
а по поводу п3.2. СП уже все сказано.....

Сообщение отредактировал baniffaciy - 23.8.2012, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.8.2012, 15:03
Сообщение #53


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А в ЦТП, наверное, и по два ввода делают для электроснабжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 24.8.2012, 7:24
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



В данном случае в ЦТП два ввода электроэнергии с АВР.
По поводу если электричество отключат, на этот случай установлен блок бесперебойного питания и автоматика сделана так, что бы клапан при отключении эл. энергии закрывался. Так что горячая вода в сеть не пойдет.

Так же делают и в ИТП, только чаще ставят двухходовой клапан, который закрывается.
Некоторые в моем городе после ИТП сохраняют элеваторы с пониженным графиком, к примеру из сети 150/70, после ИТП 130/70, после элеватора 95/70.(но мне эта схема не нравится).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 24.8.2012, 7:30
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



Вот еще вопрос товарищи Вам, как думаете какая схема лучше?
1. Реконструкция ЦТП с понижением температурного графика после ЦТП до графика потребителей. Сети соответственно меняем там и там.
2. Установка в каждом доме ИТП (около 15 шт.), а в ЦТП оставляем только теплообменники ГВС. В ИТП происходит понижение температурного гр. со 150/70 до 95/70.

P.S. Интересует личное мнение, и разумеется энергосберегающий эффект лучше от ИТП, однако вместо одного ЦТП будем иметь на порядок больше ИТП. А их кто то обслуживать должен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 24.8.2012, 13:10
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(kyza67 @ 24.8.2012, 7:30) *
Вот еще вопрос товарищи Вам, как думаете какая схема лучше?
1. Реконструкция ЦТП с понижением температурного графика после ЦТП до графика потребителей. Сети соответственно меняем там и там.
2. Установка в каждом доме ИТП (около 15 шт.), а в ЦТП оставляем только теплообменники ГВС. В ИТП происходит понижение температурного гр. со 150/70 до 95/70.

P.S. Интересует личное мнение, и разумеется энергосберегающий эффект лучше от ИТП, однако вместо одного ЦТП будем иметь на порядок больше ИТП. А их кто то обслуживать должен!

Лучше третий вариант:
Установка в каждом доме ИТП с подогревателем ГВС и полная ликвидация ЦТП (вместе с 4-х трубной схемой).
У нас пошли по этому пути. Присоединение систем отопления по независимой схеме. Один слесарь обслуживает приблизительно 20 ИТП вместе с их внутрянками. Автоматику и электрику обслуживают слесари КиП. На каждого примерно 150 ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 26.8.2012, 18:50
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(kyza67 @ 24.8.2012, 10:30) *
Вот еще вопрос товарищи Вам, как думаете какая схема лучше?
1. Реконструкция ЦТП с понижением температурного графика после ЦТП до графика потребителей. Сети соответственно меняем там и там.
2. Установка в каждом доме ИТП (около 15 шт.), а в ЦТП оставляем только теплообменники ГВС. В ИТП происходит понижение температурного гр. со 150/70 до 95/70.

P.S. Интересует личное мнение, и разумеется энергосберегающий эффект лучше от ИТП, однако вместо одного ЦТП будем иметь на порядок больше ИТП. А их кто то обслуживать должен!

Здесь главная проблема это проверка на гидравлику сетей после ИТП, ведь ежу понятно, что расход должен увеличиться 3,2 раза. Главный вопрос – за чьи деньги будите межкварталку перекладывать. Ну и вторая проблема будет заключаться в том, что владелец ЦТП по ГВС будет нести потери. Если эти проблемы решаемы, то в принципе, нет никаких препятствий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyza67
сообщение 27.8.2012, 7:35
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306



to A.R.

Интересная система у Вас. Есть вопросы.
1. Независимая схема предполагает наличие температурного перепада на теплообменники отопления между внутренним и внешним контуром. От чего происходит теплоснабжение от котельной или ТЭЦ?

2. Был ли проведен технико-экономический анализ данной схемы в сравнении с независимой?

3. Какое количество теплообменников на отопление и ГВС? ( По два по 50%?)

4. Независимая схема наряду с достоинствами имеет и определенные сложности, например ТО необходимо регулярно прочищать, раз в пять лет необходимо устраивать тепловые испытания по правилам ПТЭТЭ. как это происходит при эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 27.8.2012, 8:29
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 7:35) *
to A.R.

Интересная система у Вас. Есть вопросы.
1. Независимая схема предполагает наличие температурного перепада на теплообменники отопления между внутренним и внешним контуром. От чего происходит теплоснабжение от котельной или ТЭЦ?

2. Был ли проведен технико-экономический анализ данной схемы в сравнении с независимой?

3. Какое количество теплообменников на отопление и ГВС? ( По два по 50%?)

4. Независимая схема наряду с достоинствами имеет и определенные сложности, например ТО необходимо регулярно прочищать, раз в пять лет необходимо устраивать тепловые испытания по правилам ПТЭТЭ. как это происходит при эксплуатации?

1. Да, конечно. Но, если Вы интересуетесь из-за температуры обратки, то беспокоиться не о чем. Она у нас на 5-10 градусов ниже требуемой по отопительному графику. Если интересно почему, могу рассказать отдельно.
Есть и ТЭЦ (с электрической мощностью начиная от 1 МВт), есть и котельные. Есть и изолированные зоны теплоснабжения с одним источником, есть и объединённые.

2. Не знаю точно, вероятно да. Но надо учитывать и такой трудно рассчитываемый экономически фактор, как расширение возможности перераспределения нагрузок между параллельно работающими источниками с максимальной загрузкой наиболее экономичных. Нет более ограничения по максимальному давлению в обратке. Аварийных режимов это тоже касается.

3. По одному. Ознакомился однажды с российскими требованиями - ужаснулся.

4. ПТЭТЭ у нас нет, поэтому бессмысленными вещами вроде тепловых испытаний заниматься не приходится. Теплообменники г.в. ежегодно промываются химически (только контур г.в.). К теплобменникам отопления это не относится. Перерыв в теплоснабжении - 1 сутки в год (на промывку, летом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 27.8.2012, 9:05
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



ИТП безусловно лучше. Систему отопления можно подключать и по зависимой схеме (естественно с системой защиты). В эксплуатации ИТП проще, легче отключить один дом на ТО, чем целый квартал или часть района города. И в гидравлическом режиме ИТП лучше, особенно там, где недостаток перепада. На севере западной сибири такое явление (недостаток перепада) частенько встречается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных