|
  |
Выбор температурного графика за ЦТП, Можно ли понижать температурный график за ЦТП? |
|
|
|
22.8.2012, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Спасибо Всем за ответы и предложения!
|
|
|
|
|
23.8.2012, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Прошу откликнуться проектировщиков проектирующих ЦТП! Это же актуальная задача! Множество же организаций делают проекты с понижением температурного графика за ЦТП. Как вы поступаете и как относитесь к п.3.2 СП тепловые пункты?
|
|
|
|
|
23.8.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 13:00)  Прошу откликнуться проектировщиков проектирующих ЦТП! Это же актуальная задача! Множество же организаций делают проекты с понижением температурного графика за ЦТП. Как вы поступаете и как относитесь к п.3.2 СП тепловые пункты? Ну вы чего Кузя? Ответ вам был дан, читайте внимательней.
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Уважаемый Саша! Мне действительно не все понятно. Под расчетной температурой воды в подающем трубопроводе за ЦТП, по нашему рассуждению, понимается температура для расчета тепловой сети на прочность и компенсирующую способность. При этом данный пункт можно трактовать по разному.
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 14:21)  Уважаемый Саша! Мне действительно не все понятно. Под расчетной температурой воды в подающем трубопроводе за ЦТП, по нашему рассуждению, понимается температура для расчета тепловой сети на прочность и компенсирующую способность. При этом данный пункт можно трактовать по разному. Там так и написано ТОЛЬКО для расчета на прочность?
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Какая то игра в кошки мышки. Если хотите оставьте свой однозначный ответ. P.S. А разве там написано что это с целью обеспечения минимального расхода воды в ТС за ЦТП?
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 14:37)  Какая то игра в кошки мышки. Если хотите оставьте свой однозначный ответ. P.S. А разве там написано что это с целью обеспечения минимального расхода воды в ТС за ЦТП? Вы сами и кошка и мышка. В одном пункте все не напишут попробуйте весь СП почитать.
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Все ясно. Сам не знаю, зато всех научу! Goodbye ashas
|
|
|
|
|
23.8.2012, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(baniffaciy @ 22.8.2012, 17:12)  А можете схему ЦТП выложить? Без схемы ЦТП по моему разговор ни о чем.....
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Схему так схему.......Если кому то интересно
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(kyza67 @ 23.8.2012, 16:04)  Схему так схему.......Если кому то интересно Вот к примеру откл. эл. энергию встали насосы К1, "замер" 3-х ходовой в вода с Т150 пошла в Ж/Д.... А там Вы уже и элеваторы повыкидывали и 150 прямо в СО.... Не айс это... По моему требование СП п3.2. как раз и предписывает снижать т-ру не в ЦТП а в ИТП при зависимом присоединении СО к Т/С.... Хотя может я и не прав....
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Всем привет! Реконструкция ЦТП с изменением температурного графика работы ТС без реконструкции самой ТС не возможна. ЦТП - объект не сам по себе. Это часть системы теплоснабжения. Так вот, если проектировщики при реконструкции сетей приняли решения снизить Т1 до 95 гр.С и им это согласовали (или выполнили по требованию зака), то и ЦТП проектируется под эту температуру. Схема ЦТП - это другой вопрос, чисто технический. А для всего вышесказанного должно бытоь одно главное - технические условия на реконструкцию. Там и должны быть указаны параметры всего и вся. Если это есть, то проблем с выполнением СП не возникает. Расчет прочности и компенсации ТС конечно выполняется по 150.
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:22)  Вот к примеру откл. эл. энергию встали насосы К1, "замер" 3-х ходовой в вода с Т150 пошла в Ж/Д.... А там Вы уже и элеваторы повыкидывали и 150 прямо в СО.... Не айс это... По моему требование СП п3.2. как раз и предписывает снижать т-ру не в ЦТП а в ИТП при зависимом присоединении СО к Т/С....
Хотя может я и не прав.... т.е. насосы встали а вода пошла  ?
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(*Sasha* @ 23.8.2012, 16:35)  т.е. насосы встали а вода пошла  ? Зависимое же присоединение С/О к Т/С и насосы эти вроде осуществляют подмес обратной сетвеой к прямой .....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 23.8.2012, 14:46
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А в безэлеваторных ИТП с зависимым присоединением, наверное, такая же петрушка бывает. Пропало электричество - встал насос - в отопительные приборы пошла сетевая вода 150*С...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2012, 14:44
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:40)  Зависимое же присоединение С/О к Т/С зачем тогда их ставить?
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Не прав Sasha! То же самое может быть и с ИТП. Только время попадания 150 гр. в СО при ИТП составит 5-10 мин., а при ЦТП - зависит от удаленности первого объекта, но по любому больше и времени на ликвидацию аварии есть. Я работал в ТСО со следующим графиком: котельная - ЦТП 130-70, ЦТП - квартальная сеть 95-70. Были и объекты с ИТП на 130/70. Повторюсь. В описанной ситуации главное - техзадание и техусловие. По ним и работают проектировщики.
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(tiptop @ 23.8.2012, 16:41)  А в безэлеваторных ИТП с зависимым присоединением, наверное, такая же петрушка бывает. Пропало электричество - встал насос - в отопительные приборы пошла сетевая вода 150*С... в случае с ИТП 1 дом аварийный а с ЦТП 10 масштаб аварии больше
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(KYV86 @ 23.8.2012, 15:44)  Не прав Sasha! То же самое может быть и с ИТП. Только время попадания 150 гр. в СО при ИТП составит 5-10 мин., а при ЦТП - зависит от удаленности первого объекта, но по любому больше и времени на ликвидацию аварии есть. Я работал в ТСО со следующим графиком: котельная - ЦТП 130-70, ЦТП - квартальная сеть 95-70. Были и объекты с ИТП на 130/70. Повторюсь. В описанной ситуации главное - техзадание и техусловие. По ним и работают проектировщики. А что трехходовой клапан не перекрывает проход при обесточивании?
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(*Sasha* @ 23.8.2012, 16:49)  А что трехходовой клапан не перекрывает проход при обесточивании? Привод специальный нужен..... по моему лучше 2-х ходовой..... Я же написАл что к примеру отк. эл.энергию....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 23.8.2012, 14:55
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 15:52)  Привод специальный нужен..... ИМХО лучше 2-х ходовой.....  В ЦТП вообще все оборудование надо с умом подбирать
|
|
|
|
|
23.8.2012, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(KYV86 @ 23.8.2012, 16:25)  Реконструкция ЦТП с изменением температурного графика работы ТС без реконструкции самой ТС не возможна. ЦТП - объект не сам по себе. Это часть системы теплоснабжения. Так вот, если проектировщики при реконструкции сетей приняли решения снизить Т1 до 95 гр.С и им это согласовали (или выполнили по требованию зака), то и ЦТП проектируется под эту температуру. Схема ЦТП - это другой вопрос, чисто технический. А для всего вышесказанного должно быть одно главное - технические условия на реконструкцию. Там и должны быть указаны параметры всего и вся. Если это есть, то проблем с выполнением СП не возникает. Расчет прочности и компенсации ТС конечно выполняется по 150. Вот Вам, Кузя, и ответ на Ваш вопрос... Смотрите ТУ если в ТУ после ЦТП 95/70 то смело "ломайте нос" конкурентам.... а по поводу п3.2. СП уже все сказано.....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 23.8.2012, 15:02
|
|
|
|
|
23.8.2012, 15:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А в ЦТП, наверное, и по два ввода делают для электроснабжения?
|
|
|
|
|
24.8.2012, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
В данном случае в ЦТП два ввода электроэнергии с АВР. По поводу если электричество отключат, на этот случай установлен блок бесперебойного питания и автоматика сделана так, что бы клапан при отключении эл. энергии закрывался. Так что горячая вода в сеть не пойдет.
Так же делают и в ИТП, только чаще ставят двухходовой клапан, который закрывается. Некоторые в моем городе после ИТП сохраняют элеваторы с пониженным графиком, к примеру из сети 150/70, после ИТП 130/70, после элеватора 95/70.(но мне эта схема не нравится).
|
|
|
|
|
24.8.2012, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
Вот еще вопрос товарищи Вам, как думаете какая схема лучше? 1. Реконструкция ЦТП с понижением температурного графика после ЦТП до графика потребителей. Сети соответственно меняем там и там. 2. Установка в каждом доме ИТП (около 15 шт.), а в ЦТП оставляем только теплообменники ГВС. В ИТП происходит понижение температурного гр. со 150/70 до 95/70.
P.S. Интересует личное мнение, и разумеется энергосберегающий эффект лучше от ИТП, однако вместо одного ЦТП будем иметь на порядок больше ИТП. А их кто то обслуживать должен!
|
|
|
|
|
24.8.2012, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(kyza67 @ 24.8.2012, 7:30)  Вот еще вопрос товарищи Вам, как думаете какая схема лучше? 1. Реконструкция ЦТП с понижением температурного графика после ЦТП до графика потребителей. Сети соответственно меняем там и там. 2. Установка в каждом доме ИТП (около 15 шт.), а в ЦТП оставляем только теплообменники ГВС. В ИТП происходит понижение температурного гр. со 150/70 до 95/70.
P.S. Интересует личное мнение, и разумеется энергосберегающий эффект лучше от ИТП, однако вместо одного ЦТП будем иметь на порядок больше ИТП. А их кто то обслуживать должен! Лучше третий вариант: Установка в каждом доме ИТП с подогревателем ГВС и полная ликвидация ЦТП (вместе с 4-х трубной схемой). У нас пошли по этому пути. Присоединение систем отопления по независимой схеме. Один слесарь обслуживает приблизительно 20 ИТП вместе с их внутрянками. Автоматику и электрику обслуживают слесари КиП. На каждого примерно 150 ИТП.
|
|
|
|
|
26.8.2012, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(kyza67 @ 24.8.2012, 10:30)  Вот еще вопрос товарищи Вам, как думаете какая схема лучше? 1. Реконструкция ЦТП с понижением температурного графика после ЦТП до графика потребителей. Сети соответственно меняем там и там. 2. Установка в каждом доме ИТП (около 15 шт.), а в ЦТП оставляем только теплообменники ГВС. В ИТП происходит понижение температурного гр. со 150/70 до 95/70.
P.S. Интересует личное мнение, и разумеется энергосберегающий эффект лучше от ИТП, однако вместо одного ЦТП будем иметь на порядок больше ИТП. А их кто то обслуживать должен! Здесь главная проблема это проверка на гидравлику сетей после ИТП, ведь ежу понятно, что расход должен увеличиться 3,2 раза. Главный вопрос – за чьи деньги будите межкварталку перекладывать. Ну и вторая проблема будет заключаться в том, что владелец ЦТП по ГВС будет нести потери. Если эти проблемы решаемы, то в принципе, нет никаких препятствий.
|
|
|
|
|
27.8.2012, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
to A.R.
Интересная система у Вас. Есть вопросы. 1. Независимая схема предполагает наличие температурного перепада на теплообменники отопления между внутренним и внешним контуром. От чего происходит теплоснабжение от котельной или ТЭЦ?
2. Был ли проведен технико-экономический анализ данной схемы в сравнении с независимой?
3. Какое количество теплообменников на отопление и ГВС? ( По два по 50%?)
4. Независимая схема наряду с достоинствами имеет и определенные сложности, например ТО необходимо регулярно прочищать, раз в пять лет необходимо устраивать тепловые испытания по правилам ПТЭТЭ. как это происходит при эксплуатации?
|
|
|
|
|
27.8.2012, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(kyza67 @ 27.8.2012, 7:35)  to A.R.
Интересная система у Вас. Есть вопросы. 1. Независимая схема предполагает наличие температурного перепада на теплообменники отопления между внутренним и внешним контуром. От чего происходит теплоснабжение от котельной или ТЭЦ?
2. Был ли проведен технико-экономический анализ данной схемы в сравнении с независимой?
3. Какое количество теплообменников на отопление и ГВС? ( По два по 50%?)
4. Независимая схема наряду с достоинствами имеет и определенные сложности, например ТО необходимо регулярно прочищать, раз в пять лет необходимо устраивать тепловые испытания по правилам ПТЭТЭ. как это происходит при эксплуатации? 1. Да, конечно. Но, если Вы интересуетесь из-за температуры обратки, то беспокоиться не о чем. Она у нас на 5-10 градусов ниже требуемой по отопительному графику. Если интересно почему, могу рассказать отдельно. Есть и ТЭЦ (с электрической мощностью начиная от 1 МВт), есть и котельные. Есть и изолированные зоны теплоснабжения с одним источником, есть и объединённые. 2. Не знаю точно, вероятно да. Но надо учитывать и такой трудно рассчитываемый экономически фактор, как расширение возможности перераспределения нагрузок между параллельно работающими источниками с максимальной загрузкой наиболее экономичных. Нет более ограничения по максимальному давлению в обратке. Аварийных режимов это тоже касается. 3. По одному. Ознакомился однажды с российскими требованиями - ужаснулся. 4. ПТЭТЭ у нас нет, поэтому бессмысленными вещами вроде тепловых испытаний заниматься не приходится. Теплообменники г.в. ежегодно промываются химически (только контур г.в.). К теплобменникам отопления это не относится. Перерыв в теплоснабжении - 1 сутки в год (на промывку, летом).
|
|
|
|
|
27.8.2012, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
ИТП безусловно лучше. Систему отопления можно подключать и по зависимой схеме (естественно с системой защиты). В эксплуатации ИТП проще, легче отключить один дом на ТО, чем целый квартал или часть района города. И в гидравлическом режиме ИТП лучше, особенно там, где недостаток перепада. На севере западной сибири такое явление (недостаток перепада) частенько встречается.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|