> Расход воды на пожаротушение в жилом здании
Gatalsky
сообщение 23.8.2012, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Доброго времени суток! подскажите пожалуйста! у меня пять блок-секций жилого комплекса. 12-14 этажей, на первом этаже офисы. на все 5 блоков установлена одна насосная станция. расход в офисе каждого блока 1 струя по 2,5 л/с, расход в жилье каждого блока тоже 2,5/с. Вопрос: какой расход принять для побдора насосов пожаротушения? в прикрепленном файле показана блокировка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  new_block.dwg ( 83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.8.2012, 20:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Gatalsky @ 23.8.2012, 16:20) *
Вопрос: какой расход принять для побдора насосов пожаротушения?

2,6 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.8.2012, 8:36
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



всё зависит от схемы работы насосной....питьевые работают вместе с пожарными (во время пожаротушения) - питьевые - 2,5л/с, пожарные - 2,6л/с;
при пожаре работает только пожарные (питьевые не работают)- пожарная - 5,1л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2012, 8:39
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Gatalsky @ 23.8.2012, 15:20) *
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста! у меня пять блок-секций жилого комплекса. 12-14 этажей, на первом этаже офисы. на все 5 блоков установлена одна насосная станция. расход в офисе каждого блока 1 струя по 2,5 л/с, расход в жилье каждого блока тоже 2,5/с. Вопрос: какой расход принять для побдора насосов пожаротушения? в прикрепленном файле показана блокировка.

Сдаётся мне, что в угловых секциях у Вас коридоры более 10м? Не? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gatalsky
сообщение 27.8.2012, 13:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Цитата(Водяной @ 24.8.2012, 12:36) *
всё зависит от схемы работы насосной....питьевые работают вместе с пожарными (во время пожаротушения) - питьевые - 2,5л/с, пожарные - 2,6л/с;
при пожаре работает только пожарные (питьевые не работают)- пожарная - 5,1л/с

у меня раздельный водопровод

Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2012, 12:39) *
Сдаётся мне, что в угловых секциях у Вас коридоры более 10м? Не? smile.gif

нет. там менее 10 метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.8.2012, 10:25
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Тогда, вроде, всё верно. Коридоры считаются по средней линии от торца до торца. Не до входа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gatalsky
сообщение 29.8.2012, 15:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.9.2008
Из: Астана
Пользователь №: 22376



Цитата(Serg Ivanov @ 28.8.2012, 13:25) *
Тогда, вроде, всё верно. Коридоры считаются по средней линии от торца до торца. Не до входа.

нашел на эту тему вот что http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;hl=%E4%E1%ED
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2012, 16:36
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Gatalsky @ 29.8.2012, 15:23) *
нашел на эту тему вот что http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;hl=%E4%E1%ED

Да. smile.gif Последние веяния - весь коридор считать надо..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.8.2012, 17:27
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serg Ivanov @ 29.8.2012, 17:36) *
Да. smile.gif Последние веяния - весь коридор считать надо..

откуда навеяло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.8.2012, 8:57
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 29.8.2012, 17:27) *
откуда навеяло?

От пожарных smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных