Крестьянин
сообщение 26.8.2012, 10:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Уважаемые специалисты поделитесь пожалуйста опытом кто как производил диспетчеризацию индивидуальных автоматических тепловых пунктов в которых установлены: тепловычислитель - ВКТ "Теплоком", контролер ТРМ 32-Щ4 "Овен" Расстояние между диспетчерским пунктом и объектами в пределах 2000 м. И возможна ли организация управления работой этих контроллеров с диспетчерского пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBER
сообщение 26.8.2012, 16:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262



На овеновском форуме ответят быстрее и полнее. А здесь щас советчиков набежит с рассказами про то какое овен овно. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 26.8.2012, 17:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Крестьянин @ 26.8.2012, 11:26) *
Расстояние между диспетчерским пунктом и объектами в пределах 2000 м.

А как будете связь осуществлять? Тут либо радио-модем, либо GSM (GPRS).
Если прямая видимость - то лучше радио конечно.
Но тут есть проблема - оба ваших устройства работают на разных протоколах, а значит повесить на один "виртуальный" СОМ порт не получится. Нужно или два модема, либо модем с двумя независимыми портами.
Вот этот вроде с независимыми:
http://www.efometry.ru/branch/network/SM7/
Ну а если "достучитесь" до приборов - дальше уже дело техники. Ставите два ОРС сервера (один на взлет, другой на ОВЕН) и заводите это в MasterSCADA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 26.8.2012, 17:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Хотя смотрю у Взлета есть и Modbus поддержка. И Овеновская трмка после модернизации на Modbus говорить начала.
Если у вас оба прибора Modbus поддерживают, то можно тогда по нему опрашивать, тогда радиомодем можно однокальный (Невод, Спект, Анком и др). И ставите любой OPC на Modbus - MasterOPC или Lectus.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 26.8.2012, 17:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Благодарю за ответы. Действительно на Овеновском форуме нашёл что искал. Также и информация от Sniper007 тоже пригодится. Большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных