Полная версия этой страницы: Диспечеризация АТП с контроллерами ОВЕН ТРМ32-Щ4
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Крестьянин
Уважаемые специалисты поделитесь пожалуйста опытом кто как производил диспетчеризацию индивидуальных автоматических тепловых пунктов в которых установлены: тепловычислитель - ВКТ "Теплоком", контролер ТРМ 32-Щ4 "Овен" Расстояние между диспетчерским пунктом и объектами в пределах 2000 м. И возможна ли организация управления работой этих контроллеров с диспетчерского пункта.
SBER
На овеновском форуме ответят быстрее и полнее. А здесь щас советчиков набежит с рассказами про то какое овен овно. rolleyes.gif
Sniper007
Цитата(Крестьянин @ 26.8.2012, 11:26) *
Расстояние между диспетчерским пунктом и объектами в пределах 2000 м.

А как будете связь осуществлять? Тут либо радио-модем, либо GSM (GPRS).
Если прямая видимость - то лучше радио конечно.
Но тут есть проблема - оба ваших устройства работают на разных протоколах, а значит повесить на один "виртуальный" СОМ порт не получится. Нужно или два модема, либо модем с двумя независимыми портами.
Вот этот вроде с независимыми:
http://www.efometry.ru/branch/network/SM7/
Ну а если "достучитесь" до приборов - дальше уже дело техники. Ставите два ОРС сервера (один на взлет, другой на ОВЕН) и заводите это в MasterSCADA.
Sniper007
Хотя смотрю у Взлета есть и Modbus поддержка. И Овеновская трмка после модернизации на Modbus говорить начала.
Если у вас оба прибора Modbus поддерживают, то можно тогда по нему опрашивать, тогда радиомодем можно однокальный (Невод, Спект, Анком и др). И ставите любой OPC на Modbus - MasterOPC или Lectus.
Крестьянин
Благодарю за ответы. Действительно на Овеновском форуме нашёл что искал. Также и информация от Sniper007 тоже пригодится. Большое спасибо