Да это не идея, а решение, которого не избежать при использовании погружных датчиков или гильз термометров, поскольку даже у биметаллических термометров длина погружной части минимум 43 мм, которую я встречал. Для дачиков термопар, елси неошибаюсь допускается косая врезка в трубу, что увеличивает площадь омывания гильзы. Многие монтажники очень любят вставлять гильзы через тройники, забы(и)вая, а может и не зная, что длина погружной части гильзы должна занимать не менее 2/3 диаметра трубы, в которую она вставляется. На некоторых объектах встречал, врезанные гильзы в трубу ф20, сколько вошло, столько вошло ну и фиг с ним, что половина с наружи торчит, обварили сверху, термометр вкрутили и все на этом, остальное не их проблемы.
|