> Разумно-ли устанавливать гильзы под датчик, в трубопроводах ду25 и ду32 мм?
l-nikolaev
сообщение 29.8.2012, 16:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Реконструируем 2 приточных установки.
Подрядчик предлагает установить датчики обратной воды не накладные, а врезные, мотивируя тем, что "точнее будет".

Диаметр трубопроводов - ду25 и ду32.

Чего-то кажется мне, что гильза от датчика все место в трубе займет....

Соглашаться с подрячиком, или не мудрить и ставить накладные?

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 29.8.2012, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.8.2012, 18:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Для установки датчиков используйте расширители допустим из трубы ф50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 29.8.2012, 18:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Wiz, хорошая идея!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.8.2012, 18:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Да это не идея, а решение, которого не избежать при использовании погружных датчиков или гильз термометров, поскольку даже у биметаллических термометров длина погружной части минимум 43 мм, которую я встречал. Для дачиков термопар, елси неошибаюсь допускается косая врезка в трубу, что увеличивает площадь омывания гильзы.
Многие монтажники очень любят вставлять гильзы через тройники, забы(и)вая, а может и не зная, что длина погружной части гильзы должна занимать не менее 2/3 диаметра трубы, в которую она вставляется.
На некоторых объектах встречал, врезанные гильзы в трубу ф20, сколько вошло, столько вошло ну и фиг с ним, что половина с наружи торчит, обварили сверху, термометр вкрутили и все на этом, остальное не их проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.8.2012, 18:44
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А можно для этого сварить друг с другом два перехода 50×100. smile.gif

Ну, или по книжке..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kaminsky_ustanovka_tsp.png ( 23,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 30.8.2012, 16:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Че-то, похоже, лучше накладные и не мучать мозг и руки... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 1:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных